Лучшие ответы

Для размышления.
Рассуждать о прочности фундамента так же бессмысленно, как рассуждать о пуговицах, не имея представления о костюме (например мужской он или женский)...
На самом деле (и по СНИП) следует рассматривать прочность/устойчивость системы - основание+фундамент+здание...

А фундамент есть лишь "пуговица" на теле системы, т. е. прокладка для передачи нагрузок на основание. И при деформациях неправильно спроектированного основания не работает даже самый "прочный" фундамент #2...
Трещины в плите 65см, усиленной поясом

Открою "новость"...
В строительстве существует практика проектирования заведомо гибких систем... вместо жестких/"прочных"... т. е. "прочность" и "надежность/долговечность" в строительстве отнюдь не синонимы, а зачастую антиподы - "прочность" вредит надежности/недеформируемости...
М. Судоргин
Характерные ошибки при использовании МЗЛФ.

Типичным заблуждением является такое: чем выше лента МЗЛФ, тем лучше. Однако неоправданное увеличение высоты ленты приводит к значительному увеличению жёсткости и как следствие – необходимости увеличивать армирование. Например, НЗЛФ высотой 40 см под каркасный дом обладает очень значительной гибкостью, поэтому легко «проглотит» значительное пучение основания. Каркасный дом также является относительно гибкой конструкцией, поэтому применение такого гибкого фундамента для данного типа здания является наиболее оправданным вариантом, поскольку позволяет получить сбалансированную в плане гибкости конструкцию, которой не страшна относительно высокая деформация морозного пучения. Если же ленту 40 см заменить лентой высотой 80 см, то мы получим значительно более жёсткий фундамент, который под действием сил морозного пучения с одной стороны, и нагрузки от здания с другой, уже не изогнётся без разрушений, а будет «стоять до последнего», пока не треснет. Увеличив высоту такой ленты, мы своими собственными руками создаём колоссальные моменты в конструкции, которые надо компенсировать увеличением армирования. И такое неоправданное увеличение нагрузок происходит просто «на пустом месте», из-за ошибок в проектировании и желания «сделать повыше».

Если же указанных 40 см высоты фундамента не хватает и необходимо сделать цоколь, то выполнить его можно как в виде кирпичной кладки, так и в виде ещё одной бетонной монолитной ленты, залитой поверх основной и разделённой от первой слоем гидроизоляции. Гидроизоляция в данном случае кроме своей основной функции будет обеспечивать скольжение двух лент относительно друг друга при изгибе. Это будет вариант составной фундаментной ленты, высокой, но без значительной потери гибкости. Армирование дополнительной ленты является желательным, но может быть выполнено в меньшей степени, чем основной.
М. Судоргин
Фундамент - что надо сделать перед определением его типа? /Лучшие ответы
Статьи Александра Терехова #9
ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ
#9
Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
Все ФАКи по фундаментам #14
! ! #57
Как получить правильный ответ по фундаменту #13

Для минимизации расходов и "неожиданностей"
#1 следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
Работы нулевого цикла считаются завершенными после возведения подземной части здания со всеми необходимыми вводами в него, обеспечивающими без дальнейших разрытии строительство надземной части здания и ввод его в эксплуатацию.
Приветствуется размещение и обсуждение конкретных проектов с описанием #13 и бюджетов всеми желающими.
Просьба иными вопросами тему не перегружать.
  1. al185
    1

    Как сэкономить сотни тыр. на строительстве?
    1. Задуматься о необходимости разнообразных нежилых помещений #13.
    Что есть цена строительного объема. Полезно для ограниченного финансирования
    2. Задуматься о проектировании фундамента.


    Самый распространенный миф о строительстве - нечего зря тратиться на геоизыскания и проектирование фундамента. Ведь у соседа без проекта стоит... Да и вообще - есть же самый надежный фундамент (секрет обязательно на Форуме откроют), который стоит во все времена и у всех народов.
    Поэтому подавляющее большинство вопросов от новичков: "... Выдержит такой фундамент?", "Какой фундамент самый надежный?"... Причем без указания геологии и конструктива дома...

    Следует понимать: по СНИПу рассчитывается система - основание-фундамент-сооружение. И самое слабое звено - основание. Именно с него надо начинать. Бессмысленно перерасходовать деньги в разы в конструктивы, если не учтены все свойства основания.
    Результат сих бессмысленных действий - в Ремонт фундамента.
    Трещины под окнами и фундаменте /Лучшие ответы
    Откуда эта трещина?
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Просела плита 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Потрескался дом из газобетона плита 40см
    Треснул фундамент. ПОМОГИТЕ профессиональным советом
    Треснул дом из газобетона
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами прокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    Мороз и солнце... подняли угол дома #7 #4
    Фундамент не выдержал
    Тонет фундамент плита
    Трещина в ленточном фундаменте
    Трещина у соседа
    Трещины в фундаменте
    Выдавило дом с одной стороны
    Сруб накренился
    Оседание плитного фундамента
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
    И забивные пучит Проблема с фундаментом
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
    Ленту порвало через каждый метр
    Полопалось все к едренифени.
    Подвал из ФБС... трещина 9-10 см...
    #28 #4 #1 #1 #1 #2 #1 #1 #1 #1 #124 #1 #92

    Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #11 Лучшие ответы
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    "Проект" от "опытных строителей"?
    Обращаю внимание: проблемам в Ремонт и реконструкция фундамента подвержены все типы фундаментов.
    Приличная часть из них - от "фирм" с дипломами, договором, "гарантией", печатью... причем в возрасте 1-2 года...

    С другой стороны таки есть типовые проекты, надежные для большинства геоусловий и домов ИЖС. вот только беда - стоимость реализации нулевого цикла более млн. руб.
    Коллекция неадекватных проектов фундаментов. (в т. ч. "индивидуальных")
    54-17 - домик-дюймовочка
    #12
    Цена неадеквата #18 #19
    "фундамент мне конструктор считал" Строительство плиты без утепления с ребрами вверх
    Замечания по проекту плиты
    Фундамент монолитная плита. Рационально ли в данном случае?
    При внимательном рассмотрении любой может увидеть в этих проектах два фундамента:
    1. Плита.
    2. Лента с полом по грунту.
    Полагаю, не всякий застройщик сочтет адекватным два фундамента под один дом...

    Примеры "экономии" на проекте #342 #1924 #114
    Называется "не дам денег проектировщику, назло ему истрачу лишнюю сотню тыр."...

    Напоминание для тех, кто "экономит" на проекте - имеют шанс заплатить за "экономию" в разы...

    С третьей стороны... - О роли проекта в строительстве

    #1 al185, 20.07.13
  2. al185
    2

    Это ответы на сакральный вопрос "Какой фундамент выбрать?" - образцы минимальных по затратам проектных решений для конкретных геоусловий и конструктивов/нагрузок. Ищите сходные со своими архитектуру/нагрузки и грунты/УГВ. Сходные архитектура/нагрузки определяются по сходным материалам стен/перекрытий/крыши, высотным отметкам и размерам пролетов между несущими осями. Столь чтимый общий вес дома тут не нужен ваще...

    Ликбез #1
    Алгоритмы расчета сих цифр под конкретный объект и все принципиальные проектные решения в открытом доступе на Форуме:
    Все ФАКи по фундаментам #14
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
    Обязательно прочесть
    Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора М. Судоргина #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
    Алгоритм расчета тяжелее Доросел #855 #30 #24
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?

    #56 al185, 16.04.15
  3. al185
    3

    Из программ удалось освоить только пэйнт, чем доставляю пищу для "остроумия" всем желающим продемонстрировать его публично...
    А в остальном пользуюсь головой, физикой, геометрией, арифметикой... и калькулятором...

    Если кто еще не понял - я "не настоящий сварщик". И мое "проектирование" есть компиляция и экстраполяция требований всех изученных нормативов #1 и заведомо рассчитанных конструкторами решений #57.
    Причем главная проблема - различить вменяемых конструкторов
    "Проектами" смею называть свои продукты лишь по определению
    Готов защищать свои "проекты" в любом публичном пространстве, в т. ч. тут...

    ПС... отзывы от настоящих конструкторов #760

    #72 al185, 10.08.16
  4. al185
    4

    Что такое нулевой цикл?
    Как правило, производство работ нулевого цикла предусматривает сооружение основания объекта, подготовку подъездных путей к нему и прокладку подземных коммуникаций. От качества и точности выполнения строительных работ на этом этапе зависит надежность возводимой конструкции и безопасность ее последующей эксплуатации.

    Комплекс под названием «работы нулевого цикла строительства» включает в себя:

    • планировку и зачистку территории строительства;
    • отрывку котлована под фундамент;
    • вывоз выбранного грунта за пределы строительной площадки;
    • осуществление комплекса мероприятий по водоотводу и водопонижению;
    • подготовку к монтажу подземной части объекта (обустройство подъездных путей, освещения);
    • разбивку осей фундамента;
    • сооружение фундамента, соответствующего типа и стен подвалов;
    • прокладку подземных коммуникаций и устройство ввода в здание систем газо- и водоснабжения, канализации, отопления и т. п.;
    • монтаж бетонной основы для полов будущего здания;
    • гидроизоляцию фундамента и подземных сооружений;
    • обратную засыпку пазух котлована;
    • вывоз строительного мусора и благоустройство строительной площадки.
    Особое значение имеют гео работы при нулевом цикле. Ведь на основе данных о составе и специфики грунта, рельефе местности, близости грунтовых вод и т. п. принимается решение о сооружении фундамента определенного типа. Неточность или недостаточность гео информации на этапе нулевого цикла может привести к фатальным последствиям при эксплуатации построенного объекта — вплоть до деформации строительных конструкций и их разрушения.

    Т. о. нулевой цикл - это все, что помещается между 1й лопатой (начало работ) и отметкой чистого пола (начала кладки).

    Как видите, фундамент занимает в этом перечне лишь строчку. Те, кто не различает сие обстоятельство и считает затраты тупо "на фундамент", приходят к отметке чистого пола/начала кладки на несколько сот тыр дороже... подробности #3...

    Нулевой цикл. Котлован или траншея? Оптимизация бюджета, выбор от типа фундамента. Александр Терехов

    #115 al185, 03.12.17
  5. al185
    5

    для Неадекватных "проектировщиков".
    В мою философию работы с клиентом не вписывается категорически...

    Все подробности про вожделенный массами самостройщиков "дренажный" колодец с откачкой
    #506 #510 #513 #518 #553
    результат от очевидца #2978 #55

    Напрасный труд - на глинистых вместо понижения УГВ получите лишь депрессионную воронку с ничтожным против ожиданий радиусом... через год-другой забьете на этот головняк и засыпете колодец...

    Вместо сего ритуала неведомого происхождения с непредсказуемым результатом актуально грамотное проектирование нулевого цикла с учетом наличных УГВ и свойств основания...

    #120 al185, 15.12.17