1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите расчитать свайнозабивной фундамент

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mafon443, 31.07.13.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    по снипу 1,2 если испытывали статической нагрузкой, а если динамические испытания (что чаще бывает), то те же 1,4 нужно брать.
     
  2. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Томск
    . вот на это так никто и не ответил. т. е. незамкнутые перемычки прилегают к стене дома, но жесткого соединения нет.
     
  3. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Да ростверк уравновешивает нагрузки, перераспределяя их между сваями. Вы это имели ввиду? А теперь представьте, что соседние с окном сваи несут по 20 тонн. Тогда "перераспределение" заставит сваю под окном давить на то самое пустое пространство с силой 20*2/3 сваи=13 тонн. Т. е. балка ростверка получит сосредоточенную нагрузку в одном месте 13 тонн. И думаете не прогнётся? На 3 метровом пролёте?
    Изгибающий момент будет 13 000 кг*3 м/4=10 000 кг*м. Усилие в арматуре 10 000/0,5=20 000 кг. При прочности арматуры 3500 кг/см2 это 6 см2 арматуры. При 4 нитках это должна быть не менее 14 мм. И это на пределе. Прочность на пределе, а прогиб всё равно будет. Это неизбежно.
     
  4. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Снег 160 кг/м2, стропильная часть дай бог половину от этого. Это меньше веса пустотной плиты перекрытия. А вот стены бывают разные. я стараюсь делать кирпич. А он в 3 раза тяжелее газоблоков-пеноблоков, арболитов.
     
  5. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Таблицы Герсеванова можно найти в Поиске. Там есть руководство по проектированию свайных фундаментов. А в конце есть приложения. Всё не так просто. Там есть разные веса молотов и разные длины погружения свай. Поэтому цифры из контекста выхватывать не стоит. Не всё так однозначно.
     

    Вложения:

  6. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Соединения ростверков между собой не нужны например в гараже больницы там или на въезде в мартеновский цех. Там трещинообразование не кретично, нести службу не мешает. А вот в частном коттеджном домостроении от вида трещин над перемычками проёмов бывает настроение падает.
    Если это не кретично, то делайте свои буквы "Ш". Если кретично, то "Бесконечность".
     
  7. Sergeym2007
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12

    Sergeym2007

    Участник

    Sergeym2007

    Участник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Борки-Москва
    +100
    В мае на своем участке сделал геологию, 5 скважин на 8 метров за 55.000 руб. Считаю, в сравнении со стоимостью дома недорого, делать обязательно нужно. Фундамент будет свайный, пока конструкторы не определились какой - вдавливаемый или буронабивной. В поселке нельзя вбивать сваи, если в радиусе 25 метров есть строения. Точнее, нужно спрашивать согласие соседей. От ударов на Вашем участке может деформироваться фундамент у соседей.
     
  8. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Томск
    по стене вдоль линии примыкания идет деформ. шов в кладке. так нам запроектировали.
    а может и гараж и дом поставить на сплошной единый ростверк и кладку стен вести сплошняком, сваи-то одинаковой длины и там и там
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    не до конца понял, как Вы считали эти 13 тонн, но да ладно.
    пролет 3 метра, сила в 13 тонн посередине. предположим свободно оперта балка, что в запас пойдет.
    13*3/4=~10тм. при высоте ростверка 40 см 4 стержня диам. 20мм решают проблему с запасом.
    делается ростверк, считается на все усилия, армируется в соответствии с ними. Далее на ростверк возводится дом.
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    прогиб на 3м будет небольшой. прогиб растет пропорционально 4й степени от пролета и обратно 3й степени высоты сечения. Начнет влиять после 5 метров.
    только что прикинул прогиб ростверка размером 40 х 40 при этой нагрузке и таком армировании - 5мм.
     
  11. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У ТС будет не менее 240 кг на кв. м.
     
  12. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Томск
    да, в расчетах было именно 240
     
  13. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    С этим вопросом лучше к инженеру.
     
  14. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Томск
    Инженер посчитал эти 18т, я сам потом пересчитал с учетом всех мне известных нормативов, правда у меня чуть больше вышло, т. к. я учитывал еще ветровую нагрузку и перекрытия на чердаке для надежности тоже считал железобетонными.
    Впринципе там не сложно разобраться человеку с высшим образований, но строительного образования у меня нет, поэтому возможны ошибки в расчетах.
    а на сомнения в правильности расчетов еще наталкивают реплики местных форумных "инженеров", типо "откуда такие гагрузки, такой дом максимум даст 12-14тс".
     
  15. Sergeym2007
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12

    Sergeym2007

    Участник

    Sergeym2007

    Участник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Борки-Москва
    У меня как-то смелости не хватает потратить кучу своих кровно заработанных на дом без инженерного расчета. Фундамент переделать - считай сделать по-новой. И дело тут не в полученных образованиях...