    90% так и делают. Деформационный шов обычно устраивают ежели дом например уже стоит, а гараж его 2 очередью догоняет.
    И Вы не гараж и дом ставите на единый ростверк, а стену. Проектировщики видимо переживают из-за разной высоты и соответственно нагрузок. Но Вы им дайте понять что нагрузки выравниваются шагом свай как в тетрисе. Это понятно сложнее, нужно мозги включать, а это ой как неохота на штампованном проекте рядового коттеджа делать. Сила убеждения Вам в помощь.


    У нас вообще тягостно с инженерным поколением. Даже наличие проекта не избавляет от проблем. Проектировщики ответ за свои решения не держат кроме как "Ижвини не шмогла". Это 90% случаев.
     
  2. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Понятно что есть СНиП "Строительная климатология и геофизика". Есть снеговой район. Для Челябинска это 100 кг/м2 и коэффициент запаса 1,6. Поэтому 160 кг/м2. У Вас конечно должно отличаться. Смотрите свой район. Извините если не так написал-эгоист я.


    Дайте характеристики состава проверяемой стены и величины пролётов с их заполнением. Щёлкнем на раз.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    Челябинск. 3й снеговой район. нормативная нагрузка 126кгс/кв.м., расчетная нагрузка - 180кгс/кв.м.
    коэф-т запаса ~ 1,4
     
  4. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    https://www.teclar.ru/info/normdoc/snip2-01-07-85/snip_2_01_07_85_V.php
    У меня 100 кг/м2 3 снеговой район. Внизу читайте коэффициент запаса 1,6.
    Нынче опять в моде когда из центра поступает дирректива на места когда сеять кукурузу и какой мне назначить снеговой район. Жду ответа из Санкт Петербурга.
     
  5. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Томск
    стена центральная несущая в пятистенке, ширина 380мм (полтора кирпича).
    Снизу-вверх: ростверк 0.4*0.5м, плиты пустотки короткими сторонами опирание на среднюю стенку, пролеты в чистоте по 6 метров с двух сторон, стяжка с трубами ТП 5см, паркет-ламинат, стенка высотой 3метра, аналогичное перекрытие плитами со стяжкой и паркетом, стенка 3м, чердачное деревянное перекрытие с утеплителем минватой, стропильная система под 4х скатку и сверху металлочерепица.
     
  6. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Стенка не указана из какого кирпича, положим полнотелого. Это 1800 кг/м3. Значит 1 погонный метр при высоте стены 6,5 метров (у вас не указано выходит ли стена на чердаке под конёк кровли) будет 1800*0,4*6,5*1,05=4,9 тонны/метр.
    2 Яруса ж/б будет 330 кг/м2* 6 м2*1,05*2 яруса=5,16 тн/метр
    Полы 0,07м* 1500 кг/м3*6м*1,3= 0,820 тн/м (взял с кафелем с запасом 30%)
    Полезная нагрузка на плиты 150 кг/м2*6 м*1,05= 0,945 тн/метр
    Кровля, не знаю района, но пусть 240 кг/м2 снег и 100 кг/м2 стропильная часть, то 340*1,3*6= 2,3 т/метр
    Ростверк 0,5*0,6*2500*1,05= 0,787 тн/метр
    Свая думаю 0,3 тн/метр.
    Перегородки, о которых ничего нет 300 кг/м2*6 м=1800 кг/м
    Ну и чердачное перекрытие думаю 100 кг/м2*6=0,6 тн/метр

    Получается наскоком итого 17,7 тн/метр. Так что проектировщик явно не ошибся. Я и коэффициенты запаса брал всего 5%, умножая на 1,05.
    Такая правда жизни.
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    у Вас старая редакция снипа. смотрите тот же снип с изменением №2.
    это еще, конечно, не со времен Хрущева, но все-таки данное изменение вышло в 2003 году, то есть 10 лет уже 3й снеговой район - 180 кило на квадрат, поэтому не язвите. я вроде бы нормально говорю без сарказма
    http://doc-load.ru/SNiP/Data1/1/1880/index.htm#i513980
     
  8. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Век живи век учись и дураком помрёшь. Живу себе живу в Челябинске и не знаю что снег в 2 раза больше весить стал. А все трындят-всемирное потепление, всемирное потепление. Кому верить?
    Просто раньше лет 15 назад проектированием занимался и цифирь назубок запомнил.
    А говорят наши нормы с большим запасом.
    Впрочем про диррективу я всё равно угадал-назначено из Москвы.
    Скорее надо оставить спор до выхода новой редакции СНиПа. Глядишь обратно цифирь вернётся. У нас всё возможно.
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    :)]
    по крайней мере на сегодня снег весит вот столько)


    не совсем
    в старой редакции нормативное значение 100 и коэффициент надежности (правда не 1,6, а 1,4), а в новой редакции расчетное значение указано в таблице 180 и наоборот через коэффициент 1,4 понижает до нормативного 126
     
  10. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Томск
    ну вот, значит все правильно. только стенки из поризованного блока 800кг/м3 и ростверк 0.4 шириной.
    но с ростверком еще пересчиьать надо бы на прогибы в зависимости от интервала свай.

    и вот с гаражом еще проблема, если делать цельный ростверк, то как вьезд в гараж делать? не буду же я. на 0.8м делать ворота?
     
  11. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Натурным испытанием проверяли?
    А теперь внимание вопрос! Какова доля снеговой нагрузке в общем баллансе всех сил, действующих на обрезе фундамента? И какова погрешность моего ответа в связи с Вашим открытием истинной картины мира? В процентах и без сарказма.
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.766
    Для фундамента навеса для машин например? Треть нагрузки. Для балкона? С учетом снегового мешка на нем более 50% влегкую
    А если забыть про общий баланс, который интересен только фундаменту и вспомнить про конструкции кровли, которые весят меньше, чем снеговая нагрузка?

    Не будем заниматься демагогией. Если в каждом случае брать какие-то цифры свои, думая, что "а там дураки сидят, не знают, сколько снег весит", то тогда и нечего вообще в снипы смотреть.
     
  13. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    И я тоже хорош. Коэффициент запаса взял 1,05 вместо 1,1. Так что баш на баш. Староват стал.
    А в чём сложность сделать 2 яруса ростверка: один для гаража, один для дома. Я такие замучивал перепады. и 3 яруса делал.
     
  14. Mafon443
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37

    Mafon443

    Живу здесь

    Mafon443

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Томск
    Что-то не соображу как это выглядеть будет...
    низ ростверка на одном уровне, а верх ступеньками?
     
  15. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вот уж не думал, что будет такой вопрос.
    Я заливал ростверк гаража вообще отдельно, потом ростверк дома выше ярусом. Получалось ростверк на ростверке. Попробую найти фотки.
    Тут вообще 3 яруса было из за уклона. Перепад по ростверкам был 300 мм-600 мм. Облизывали поверхность земли таким Макаром.
    Въезд в гараж правда на 300 мм ниже.
    Сейчас работаю над проектом где перепад будет 750 мм. Считай как у Вас.
    Сейчас залил нижний ростверк, через неделю будет верхний, по нему ФБС толщиной 300 мм. Хотите-буду держать Вас в курсе событий.
    Для стыковки ростверков подлил опору и натыкал арматуры. Там ещё яма затесалась из ФБС на отдельной плите. Так борьба со скукой.
     

    Вложения:

    • Фото2400.jpg
    • Фото2765.jpg
    • 2013-07-30 20.13.45.jpg
    • 2013-07-30 21.26.08.jpg