1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25

ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Если только для резервного питания насоса то пойдёт, но многие "пересветовцы" используют котёл в пеллетном варианте. Вот тут кроме насоса нужно обеспечить бесперебойное питание нужно и на блок управления горелкой и сому горелку. В этом случае лучше ИБП on-line и мощьность около 600 ватт. Вот тут цена с хорошим гелевым акумом превысит 30т.руб.
     
  2. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Пользую как раз Сибконтакт. Три года - полёт нормальный. Единственный минус, их бюджетный ИБП "для котлов" с разорванной неитралью и просто так с БУ горелкой не дружит. Только через специальный трансформатор!
    Да и мощности он всего 300 ватт и для розжига свечи на годиться, приходиться "колхозить" допсистему!
     
    Последнее редактирование: 21.03.17
  3. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если позволите отпишусь по теме: поделюсь опытом использования котла "Пересвет". У меня модификация 16Т -приобретался осенью 13г., начало эксплуатации- осень14г.
    Эксплуатация котла - по выходным, при этом отмечу что дом бетонный, очень инертный. Электричества нет, поэтому поддерживать тепло никак нельзя. Котел запускаю через 3х ходовой клапан используя насос, после нагрева обратки -естественная циркуляция. Топливо, в основном,- береза 1 год сушки, пробовал топливные брикеты.
    Сначала комплектность (получал через транспортную компанию в заводской жесткой упаковке): сразу обнаружил отсутствие кочерги - по описи есть (в топке котла) по факту- нет (мелочь но неприятно). Со временем определил отсутствие турбулизаторов- это совсем неприятно.
    Теперь поломки: первыми свернулись винты люков ревизии теплообменника- после недолгого времени эксплуатации котла их было не вывернуть. Пришлось высверливать, нарезать резьбу, вкручивать шпильки, на них одевать люки и закручивать гайки. Теперь люки всегда можно легко снять (почему на заводе так не сделать?). Затем сломалась ручка верхней дверки. Дверка прилипла (из-за смолы), я потянул, и кусок ручки остался у меня в руке. Следующими свернулись болты, крепящие верхнее отверстие для чистки теплообменника. Просто пытаясь очередной раз открутить болты -свернул сначала один, за ним другой.
    Эксплуатация: прежде всего вызывает некоторые сомнения заявленная мощность: котел (в основном) работает на 8 радиаторов, суммарной мощностью 9 кВт. и бойлер косвенного нагрева 300л. Трубы в подвале и на чердаке в теплоизоляции. При этом до выставленной температуры в 75 гр. котел с трудом разогревается спустя 10- 20 ч. (когда бойлер нагреется и температура в доме установится градусов 18) хоть на березовых дровах, хоть на топливных брикетах. Больше всего меня достала смола. От березовых дров ее не меньше чем от топкетов. В инструкции сказано раз в месяц чистить котел (я понимаю это при постоянной эксплуатации) на холодную. Я пробовал отскоблить эту смолу от стенок топки стаместкой хоть сколько нибудь- оставались только царапины. Слой снять хоть на крохотном участке не хватило терпения. В итоге установился слой смолы в топке 2-3мм. и я с ним смирился. Но как быть со смолой в полости между люками ревизии теплообменника? Её слой там -несколько сантиметров и он, похоже, увеличивается. Смола реально уменьшает отверстие для движения газов (как бы совсем не перекрыла). В холодном котле она камнем лежит так что стаместка гнется, когда пытаюсь выковырять хоть сколько нибудь вблизи люка. Если открыть люк при горячем котле то с него (с люка) идет подсос холодного воздуха, при этом котел теряет мощность, смола некоторое время имеет густую консистенцию, когда ее можно хоть как-то ковырять, затем довольно быстро твердеет (из-за подсоса воздуха). Я не понимаю как эту полость очистить. Жду когда смола перекроет ход газам- затем выброшу котел.
     
  4. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    @кап3, с почином. Единственный плохой отзыв об этом котле на всем просторе интернета. Ждем разбора полетов. Должно быть интересно и позновательно
     
  5. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Подозреваю, что дело не в котле
     
  6. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Вы так блин КВ до инфаркта доведёте. Мягше надо. :)
     
  7. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    А что вы хотели, если у вас:
     
  8. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.161
    Благодарности:
    12.999

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.161
    Благодарности:
    12.999
    Адрес:
    МО
    В инструкции написано:
    "9. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЛА
    Обслуживание котла сводится к регулярной (по мере накопления) очистке зольника от
    скопившейся золы и чистке стенок котла (и топки, и теплообменника). Регулярность чи-
    стки – не реже одного раза в двадцать дней.
    По окончании отопительного сезона необходимо обязательно произвести очистку сте-
    нок и зольника котла."
    Где "на холодную"? Всегда котлы чистят "на горячую", а лучше и после прожига. И вообще такое ощущение, что котёл эксплуатировался в задушенном состоянии. Отсюда и недостаток мощности. Скорее всего тяга недостаточная. Все шахтники к ней особенно капризны. Куда уж тут турбулизаторы ставить. Которыми, к слову стали позже комплектовать...
    Что, конечно не отменяет косяков с крепежом. Но их давно поправили.
     
    Последнее редактирование: 23.03.17
  9. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    заМКАДыш
    Электричества нет, но запуск через 3х ходовой с насосом.
    тут что-то не договорено.
     
  10. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    Гена наверное стоит
     
  11. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Я вместо этих болтов вкрутил шпильки и люк прикручиваю гайками барашками. :)
     
  12. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.161
    Благодарности:
    12.999

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.161
    Благодарности:
    12.999
    Адрес:
    МО
    Это вообще непонятно зачем. Если есть нормальная ЕЦ, то ей "пинок" не нужен. Да же вреден. Да и железки лишние. Ну может расчитывают ускорить прогрев СО. Но это копейки, а вреда может быть больше.
     
  13. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    @кап3, А какая у вас труба? Высота, диаметр. :)
     
  14. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.161
    Благодарности:
    12.999

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.161
    Благодарности:
    12.999
    Адрес:
    МО
    Не смотря на ответ пользователя, могут быть условия, что никакая труба не поможет. Например у меня под деревней, в болоте сидит СНТ. У них тяги у всех нет от слова вообще. Особенно в межсезонье. Поэтому долго греют трубы перед растопкой, а "продвинутые" ставят дымососы и эжекторы.
     
  15. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Выходит что вся тяга ушла к вам. :)]:)]:)]
     
Статус темы:
Закрыта.