ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vikvik
    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284

    vikvik

    Живу здесь

    vikvik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.09
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Минск
    Если принять за данность утверждения котлостроительных гуру о том, что пеллеты горят в шахтном котле без горелки, почему бы инженерам Общемаша не разработать и выпускать модель Пересвета Т с подачей пеллет прямо на колосник боковым поршневыи податчиком... или, например, съемной башней для сыпучего топлива сверху? По моему, при крохотных вложениях круг желающих приобрести такой котел может сильно увеличится...хотя, видимо, их и сейчас вполне достаточно...
     
  2. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    Вы читаете наши мысли: сейчас над подобным работаем, причем работаем в темпе presto. Но прежде всего нужно понимать, что в простом шахтном котле приемлемый диапазон регулирования по мощности не обеспечить и второе, с чем сталкиваешься при разработке - поиск надежного и долговечного привода. Обычный актуатор здесь не подойдет; для очистки колосника подойдет, а для подачи пеллет - нет. Кстати, вчера был на выставке и встретились три приятеля: avia, Igrek и sicos: так мысль о подаче пеллет в шахту сразу и возникла. Подобным образом мы иногда сжигаем пеллеты в котле Калвис 70, но всегда на крейсерской мощности котла.
     
  3. vladimirgoodvin
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    878

    vladimirgoodvin

    Живу здесь

    vladimirgoodvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Сергиев Посад
    А вот вернемся к теме, с Вашего позволения, уважаемые Форумчане.
    Напомню - поставил датчик "по воздуху" и получил больше комфорта и экономии. Однако, если максимальную мощность ставить больше, чем необходимо, то инерция нагрева всё-же перегревает чуточку помещение, не так как "по воде", но тем не менее, сей факт наличиствует.
    Если за максимальной мощностью следить и ставить её как раз такую, чтобы медленно согревало помещение, при данной уличной температуре, то улетает в плюс на величину гистерезиса регулятора.
    Итак, разрешите помечтать о том, что нам ждать от Общемаша.
    А вот если-бы был родной, Общемашевский, не дискретный датчик температуры "по воздуху", и поставил клиент самый минимум по моще внизу, и самый максимум сверху, и... забыл о настройках. Хотя в этом случае ему (то есть нам), эти настройки вообще не нужны.
    Понимаю, что дома у всех разные и до датчика, порой, не один десяток метров тащить надо...
    Повторюсь, Мечтаю, о цифровом, до которого, также как сейчас простым проводом тащить можно, а может и не цифровом. И пусть это дополнительная коробка в доме с немалой стоимостью, (хотя всё относительно, там мгновенье, тут века... (с)
    А если на нем ещё и регулируемый гистерезис. ... Вах, сказка!
    Понимаю, что удорожание. ...
    Как Вам, уважаемые Форумчане мои мечты?
     
    Последнее редактирование: 05.02.15
  4. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Наконец я победил бесперебойный розжиг (правда не совсем). Может сия история кому пригодится.
    Напомню историю в краце:
    1. Купил песперебойник 350 ватт, оказалось маловато мощей (сам олень!)
    2. Купил инвертор 600 ватт, тоже оказалось мало т. к. несколько секунд при розжиге >800 ватт и инвертор отключается!
    Короче блок управления запитал от инвертора, скоммутировал на свечу 220 вольт из обычной розетки через контактор (на фото видно маленькую коробочку), теперь когда включается свеча, то срабатывает контактор и подает на свечу 220 вольт из розетки в обход инвертора. Всё хорошо, только бесперебойности розжига я не получил:mad:, но главное, что получил бесперебойную работу, горелки, блока управления, ЦН, защиту дорогого блока управления от скачков напряжения в сети.
    Теперь, что касается бесперебойника и инвертора, на фото верхний блок это инвертор с чистым синусом, но он не годиться для работы с блоком упавления ОМ.(производитель об этом предупреждает, что не для всех электронных устройств подходит, см инструкцию к нему) у меня от него запитаны насосы. Но у него есть большой плюс, он заряжает АКБ и играет роль "фильтра-стабилизатора".
    Второй блок - инвертор, от него запитан БУ горелки, сам он запитан от АКБ. С инвертором БУ работает просто замечательно!
     

    Вложения:

    • контактор.JPG
    • бесперебойники.JPG
    Последнее редактирование: 09.02.15
  5. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    И ещё, косяк или...? В эти выходные обратил внимание на пуск котла после пневмоочистки.
    БЫЛО РАНЬШЕ ТАК (в момент пневмоочистки):
    1. Пеллеты переставали подаваться и вентилятор инергично подавал воздух для их дожигания, пламя гасло и срабатывала пневмоочистка.
    2. Потом 30 сек подача пеллет и обычный розжиг, всё ГУД!
    ТЕПЕРЬ СТАЛО:
    Пункт 1 без изменений!
    2. далее подается малая порция (как при горении) и... система пишет "НАГРЕВ" ПЛАМЯ 0 и некоторое система "висит", потом происходит пневмоочистка и пункт 2.
    Вот как то так.
    Плюс к тому исчез пунк меню "сброс на заводские настройки" и вместо него появилось странное сообщение (забыл сфоткать)
    "Er8 Переход на тен"
    Случилось это в пятницу, бесперебойники монтировал в воскресенье, так, что ИБП не причем!
     
  6. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    это так понимаю ошибка 8, какой то косяк и вопрос к Авиа нужно адресовать.
     
  7. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Отчитаюсь за выходные. Котёл включил по СМС, в доме было 0С, через четыре часа (по приезду) в доме было +16С. Это примерно на 100м2. Правда температура обратки стояла 45С. И То=45С котёл набрал уже через 1,5 часа. В эти выходные попробую То=50С. Любопытно но все "глюки" меню, о которых писал выше исчезли. Скорее всего это связанно с тем, что питание на блок управления всю неделю было отключенно.
     
  8. Andrew SWH
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12

    Andrew SWH

    Участник

    Andrew SWH

    Участник

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обнаружил пару мелких недочетов в системе управления. Горелка у меня работает в режиме старт-стоп.

    1) Если горелка работает в режиме останова после нагрева и достижения верхней температуры - ее невозможно кнопкой Стоп перевести в режим "Ожидание пуска". То есть, если я хочу, уходя из дома, остановить котел, а он в этот момент находится в режиме дожига пеллет - это не сделать, надо полностью выключать блок или стопить после дожига СМСкой.

    2) СМС, приходящая по запросу о состоянии котла в тот момент, когда он не работает на нагрев, не содержит информации о том, находится он в режиме "Ожидание пуска" - или же ждет нижней температуры обратки для запуска. И в том, и в другом случае это "Ogidanie uTo=..." и догадаться о том, чего ждет котел - автоматического или ручного пуска - можно только сравнив фактическую температуру с ожидаемой, помня при этом гистерзис.

    А вообще хочу отметить отличную эффективность котла по сьему тепла. Когда брал вместе с ним в декабре пеллеты - думал, что их хватит до марта, ориентировался на соседа, у которого тоже пеллетный котел, но другого производителя, и дом сопоставимой площади и качества утепления. Однако у меня расход в полтора раза меньше, запасов топлива хватит на все межсезонье до лета. Дымоход практически холодный, значит все тепло "оседает" в теплообменнике котла :)
     
  9. vladimirgoodvin
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    878

    vladimirgoodvin

    Живу здесь

    vladimirgoodvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Сергиев Посад
    1) Если горелка работает в режиме останова после нагрева и достижения верхней температуры - ее невозможно кнопкой Стоп перевести в режим "Ожидание пуска". То есть, если я хочу, уходя из дома, остановить котел, а он в этот момент находится в режиме дожига пеллет - это не сделать, надо полностью выключать блок или стопить после дожига СМСкой.

    Возможно остановить продолжительным нажатием на стоп.
     
  10. mitosk
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    mitosk

    Новичок

    mitosk

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Установил в выходные наконец-то свой Пересвет. Скажите где купить блок пневмоочистки который слева от горелки расположен?
     
  11. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.149
    Благодарности:
    12.989

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.149
    Благодарности:
    12.989
    Адрес:
    МО
    В комплекте разве не было? Тогда, естественно нужно обратиться в Общемаш.
     
  12. mitosk
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    mitosk

    Новичок

    mitosk

    Новичок

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Не нашли в комплекте, 2 шланга было и датчик какойто хомутами соеденен с проводом идущим на горелку, на конце коробочка.
    Еще хотел узнать как лучше настроить котел в режиме старт-стоп. Я так понимаю гистерезис надо регулировать градусов на 10-15. В выходные буду эксперементировать. Мы его в заводских установках запустили и при гистерезисе 1 градус котел только выключиться и сразу включается.
    Так же хотел посоветоваться по поводу подключения насоса у меня он просто заведен на УПС и работает постоянно, думаю подключить на блок управления.
    В челом техникой очень доволен дом пока первый этаж только топиться 90 квадратов с 10-14 градусов по дому после запуска буквально через час было 22, по расходу сожрал чуть больше мешка пеллет 15кг.
     
  13. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    713
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Подскажите в пеллетном варианте, заслонки вторичного воздуха в каком положении ОТК или ЗАКР? У меня получается следующее - шибер на трубе приоткрыт на 45 градусов и если заслонки вторичного воздуха открыты то при старте котла из этих трубок происходит сильный выброс дыма. Это особенно не приятно в режиме старт-стоп. Если держать шибер на дымоходе полностью открытым, то явления дымления не наблюдается, но тогда дымоход очень сильно горячий!
     
  14. Zabotin
    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    76

    Zabotin

    Живу здесь

    Zabotin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    поселок Токсово
    Заслонки вторичного воздуха на пеллетах должны быть всегда ЗАКРЫТЫ.
     
  15. vladimirgoodvin
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    878

    vladimirgoodvin

    Живу здесь

    vladimirgoodvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Заслонки вторичного воздуха нужны только для дров с длинным пламенем - осина, козья ива, ольха... Во всех остальных случаях, включая пеллеты, закрыты.
     