    Про обвязку тут:

     
  2. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Читайте внимательно - ЦИРКУЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ КОТЁЛ, ну нормальной циркуляции;)
    Система "захватывает" лишь тот теплоноситель который " выдавливает" из себя котел.
    Ещё к сведению: котёл электрический мощностью 9 кВт, в той же системе, отлично справляется с
    Вот и я о том же - теплоноситель не может миновать Ваш элкотел, а ТТ может!
     
  3. BormanRU
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61

    BormanRU

    Живу здесь

    BormanRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61
    То есть, в Пересвете есть динамическое сопротивление по воде? Для систем с ЕЦ он не предназначен?

    Пробовал греть при закрытом кране между подачей и обраткой. Результат тот же.
     
  4. povaruga2006
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671

    povaruga2006

    Живу здесь

    povaruga2006

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    1.657
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Сергиев Посад
    плюсую
     
  5. BormanRU
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61

    BormanRU

    Живу здесь

    BormanRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61
    Не, ну глупость какая-то. Что значить - миновать? Вода в трубе обратке есть. Котёл нагревает воду, выталкивает вверх - значит ему просто необходимо загнать в себя столько же воды, сколько выдавил.
    Что же там, вакуум что-ли образуется?
     
  6. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Я Вам про Фому, Вы мне про Ярёму...
    В данный момент я вообще молчу про ЕЦ.
    По вашей схеме, возможно - вероятно, НАСОС гоняет воду миную котел! Но это только мысль, я этого не утверждаю! Просто Вы говорите "..Возможно НЕ ХВАТАЕТ мощи котла" Вот именно это я и предлвгаю Вам проверить. Но не при ЕЦ а именно при ПЦ. ЕЦ вообще штука хорошая, но вещь, так сказать в себе! Вам нужно разогреть котёл и провести с него нормальный теплосём с ПЦ
     
  7. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    В котле "Валдай" есть и гидросопротивление по водяному тракту, и аэродинамическое сопротивление по газовому тракту. От этого никуда не деться - так устроил Всевышний. Но это не мешает котлу работать на естественной тяге и на естественной циркуляции.
     
  8. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Вы форум почитайте - масса примеров с неработающими СО, тем более Вы спросили мы ответили.
    А разбирать котёл - не глупость? 9 кВт электро хватает, а 10 кВт Пересвета нет - мистика!
    Кстати, что пробовали греть с закрытым краном - первый раз читаю в Ваших сообщениях, простите если не заметил!
     
  9. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    Делов то, закрыть один кран и посмотреть что будет :um:
     
  10. BormanRU
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61

    BormanRU

    Живу здесь

    BormanRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61
    Жидкость несжимаема, форма потока во времени не изменяется и в потоке не образуются пустоты.

    В том то и дело, что мощности не хватает на ПРОГРЕВ КОТЛА. На обогрев помещений достаточно мощности, но только ПОСЛЕ ТОГО, как котёл наберёт мощность, то есть прогреется до рабочей температуры минимум (согласно инструкции) 55 град.
     
  11. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Пока есть время у компа посидеть:), отчитаюсь по пр. огреву теплоносителя и котла! Может кому интересно!
    Стартовые условия То=Тк=3С .Старт через 25 минут: Тк=42 То=22 Насосы выключены. Теперь включаю. Прошло ещё 30 минут. Насосы работают. Тк=49 То=29. То выставлено на 40С
    Теперь просто будет работать и через 8-10 часов, в зависимости от Т на улице в доме будет +20-22С.
    Напомню грею 100м2, два насоса ТП и 1 этаж. :son:
     
  12. BormanRU
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61

    BormanRU

    Живу здесь

    BormanRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    61
    Ничто не может произойти из ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться.
    (с) Эмпедокл, V век до нашей эры


    Суть размышления представлена ниже. Все данные не подтверждались экспериментальным путём, сие размышление есть предпосылка для эксперимента.
    Дано:
    ТТ котёл и ЭК в одной системе
    Мощность котлов условно равна (допустим) и составляет 9 кВт.
    Система прогревается (по температуре обратки) с 20 до 60 градусов:
    ЭК прогревает систему за 0,5 часа,
    ТТ котёл за 1 час.

    Куда девается энергия?

    КПД ЭК = 100% (вернее, стремится к 100%, не суть).
    Следовательно, КПД ТТ котла на этапе растопки составит 50 %.
    Из этого выходит, что мощность ТТ котла на этапе растопки составит 4,5 кВт.

    Верно?
     
  13. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.025
    Адрес:
    Озерск
    @BormanRU, если чисто по вашим раскладкам, то верно.
     
  14. DIMAR
    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715

    DIMAR

    строю сам

    DIMAR

    строю сам

    Регистрация:
    30.08.08
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    715
    Адрес:
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    @BormanRU, Теория...Не забываем, что сам котел это примерно 50 литров тн (поправьте если не прав)
    и+ САМ железный котёл+ всякие потери. Так, что ваши выкладки могут отвечать реалиям, только будем считать, что не мощь котла 4,5, а дополнительные нагрузки выше, да и разгон котла медленне, чем у электро!
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @BormanRU, Вы как производите розжиг котла?
    нужно щепок или мелкоколотых сухих палешек накидывать до верха газового окна, а потом дрова!,
    иначе может не организоваться плотный слой углей, тем более, если дрова влажноватые...
    ...как следствие могут возникнуть зависы, проскоки воздуха и кпд ниже плинтуса...
     