1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 83

Домик по мотивам... Бурят-Голубев-alexxxxx-weldcut...

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Harold, 01.08.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    Советую прочитать для начала @SDim и @Megavolt.
    Я у них "подглядел" для начала:hello: и сделал себе макет на кухне съемной квартиры (с теплообменником 7м2) на котором всё и проверил:pioner:.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133
    Адрес:
    Москва
    Не пишу в каждом посте и в каждой теме ибо невозможно это делать в каждом посте.
    И печатал про это не раз, и проектировал не раз, и запускали не раз (мои люди).
    Но: делать систему только для охлаждения притока без смысла (с теплым воздухом дай Бог 30% теплоизбытков летних поступает в нашем климате) и дорого, а делать полноценное кондиционирование (полнлстью теплоизбытки компенсировать) не дешево и "толсто" (в три-четыре раза больше воздуха надо перерабатывать, что означает площади сечения во столько же раз бОльшие с вытекающей ценой воплощения и шумами). Для немалых домов и для Средней полосы РФ считаю оптимальней решения в виде пары-тройки сплитов, грамотно спроектированных и размещенных.
    Хотя своему дому заложил "рост системы вентиляции" именно в виде канальника и заложил в проект вентиляции. Именно подготовленного притока мне и не хватает, зимой притока через неплотности при моей ЕВ достаточно (в млрозы ниже -10-15гр С кондей простенький без смысла, СОР в морозы близок к 1, да и эксплуатировать "обычные кондеи" в морозы небезопасно для их работоспособности).
    Написал "про них"?
     
  3. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    Кстати, как верно легло на восприятие - тепло стало, и жена порывается окна открывать:flag:.
    И не от того, что воздуха от вентиляции не хватает, а только от того, что тупо жарковато (тепло, запасённое в бетоне, спрятанном от внешней среды за 20см ППС быстро хрен сбросишь), а откроешь окно - и БЛИН... птицы (аж меня будят, и не алюминиевые, а настоящие - чирикают с самой зари)...
    Чую, пора некоторые кондеи в спальных и поставить:|:... воплощая в жизнь наш обычный летний сон на съёмной квартире в многоэтажке - открытая балконная дверь (сейчас и работающая вентиляция подойдёт) + прохладный воздух:pioner:
     

    Вложения:

    • P_20150930_161319_HDR_copy.jpg
    • P_20160709_151653 copy_2.jpg
    Последнее редактирование: 02.05.17
  4. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.261
    Благодарности:
    76.437

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.261
    Благодарности:
    76.437
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Странно, чего это жарковато?

    У нас сегодня днем на улице 25° было, в доме 23,5°, влажность 55% - комфортно.

    Может, у тебя проблема в пока не белых поверхностях внешних стен, которые нагреваются?
     
  5. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    Там 100 мм ПСБ и тепла от солнца под ним нет от слова совсем ;)
     
  6. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.261
    Благодарности:
    76.437

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.261
    Благодарности:
    76.437
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Тогда остается большая площадь остекления.
     
  7. Demidovdm
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.969

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Demidovdm

    Всё гениальное просто

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    13.128
    Благодарности:
    142.969
    Адрес:
    Тольятти
    У меня за последние жаркие дни, в среднем 25', температура в доме не рднималась выше 15'
     
  8. Сaшa
    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.261
    Благодарности:
    76.437

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Сaшa

    Д`Артаньян

    Регистрация:
    21.07.08
    Сообщения:
    11.261
    Благодарности:
    76.437
    Адрес:
    хутор Колхоз
    Так ты его и не грел до 23°. ;)
     
  9. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый @Gaser (Дмитрий),
    На этой фото виден небольшой кусочек неутепленной выхлопной газовой трубы (одинокая нержавеющая труба над общей крышечкой остальных вентиляционных труб) - блин, транзитное утепление везде не менее 75мм каменной ваты, а вот только из-за этого малюсенького неутеплённого кусочка (~1м) - конденсат в "корне" этой трубы, бывает и капает (в морозы), но слава богу, не прямо на медный теплообменник котла, ибо приняты меры - смотри фото.
     

    Вложения:

    • P_20160117_153024_copy.jpg
    • P_20160417_131737 copy.jpg
  10. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    Саша в ТОЧКУ попал:hello:!
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    14.133
    Адрес:
    Москва
    Вот я и говорю: весь "холодный транзит" утеплять надо. И все равно ловилка конденсата (тройник в нижней или специально сделанной "нижней" точке) нужна.
     
  12. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    Я ж и не против - я только за:pioner:, причем даже привожу себя в качестве "плохого" примера:
    Маленький кусочек неутеплённой трубы вызывает капель кислотного конденсата (слава богу, что у меня выхлопная труба котла из кислостостойкой 316ой нержавейки), и хорошо, что я предусмотрел, что не прямо в медный теплообменник котла капает:close:...
    PS. Грожусь утеплить этот кусок (хотя с моими предосторожностями это и не сильно влияет, но в общем случае это "ТОЧНО НЕПРАВИЛЬНО":pioner:).
     
  13. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    Готовимся к декоративной штукатурке фасада на куске влагостойкого ГКЛ:|:...
    Сделал "выбрызги" согласно рекомендациям лучших фасадоводов (@ОлегЛьвович, :hello:).
    Декоративная штукатурка - Текс-Колор акриловая "обычная шубка" 1,5мм (не "короед":no:).
    Жена выбрала сочетания цветов по их палитре, Текс-Колор намешал тесты за символические деньги, типа 700р за 4цвета по 2кг, ну а я сегодня напылил (первый раз в жизни) :ogo:.
    Пылил полоски с перерывом в пару часов, экспериментируя с давлением: даешь много - камешки усиленно отскакивают, мало - вяло плюет "через губу"... нужно найти середину:pioner:.
    Пока визуально не ощущаю, как правильно соотносить рекомедованнные Текс-Колором 2,2кг/м2 (для 1,5мм зерна) с картинкой получаемой "на стене" фактуры.

    Вот ещё - обычный малярный скотч, наклеенный второпях на пыльную поверхность ГКЛ, приподнимается потоком воздуха от хоппера "на ура" - как/чем надёжно защитить/заклеить окна и один цвет штукатурки от другого я пока не понимаю:nono:, но сам способ нанесения мне нравится:pioner:.

    Всем Удачи:victory:!
     

    Вложения:

    • P_20170504_140421.jpg
    • P_20170504_134426.jpg
    • P_20170504_140356.jpg
    • P_20170504_140515.jpg
    • P_20170504_153513.jpg
    • P_20170504_185703.jpg
    Последнее редактирование: 04.05.17
  14. Дрон Иваныч
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    Московская обл., Томилино
    @Harold, в автозапчастях с автоэмалями или лучше на подборе автоэмалей посмотрите скотч марки 3М (три эм) - это лучший вариант или можно посмотреть еще Боди или КарСистемс. Но клеить естесственно на очищенную поверхномть.
     
  15. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    С пыльной/грязной поверхностью всё понятно:pioner:.
    А на такую как клеить? Но надо же как-то "отбивать" разные цвета друг от друга:nono:?
     

    Вложения:

    • P_20170504_140515.jpg
Статус темы:
Закрыта.