    Да, все верно на центр этой балки хочу еще стену 2-го этажа опереть. И еще по самой балке стена планируется. См. рисунок. Может какую нибудь клееную балку использовать.

    Или как можно еще выйти из этой ситуации?
    Новый рисунок (8).jpg
     
  2. zoex-d
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    zoex-d

    Участник

    zoex-d

    Участник

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    За поправку отдельное СПАСИБО! =)
     
  3. zoex-d
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    zoex-d

    Участник

    zoex-d

    Участник

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Я уж даже думал что-то типа таких подпорок сделать. см рис.
    Новый рисунок (10).jpg Новый рисунок (9).jpg
     
  4. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Повторю вопрос, это будут просто стены-перегородки, или на эти стены будет опираться кровля (что вероятнее всего и будет)?
    Если рассматриваете такое странное решение, то просто поставьте по 60 см. простенки с каждой стороны проема, и он уменьшится до 3-х метров, всяко проще будет.
     
  5. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
  6. zoex-d
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    zoex-d

    Участник

    zoex-d

    Участник

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    Да, кровля 4-х скатная. Будет опираться по периметру и на стену эркера. Вид кровли на рисунке. Прорисовать стропильную систему пока не хватает знаний.
    Новый рисунок (1).jpg Новый рисунок.jpg
     
  7. zoex-d
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5

    zoex-d

    Участник

    zoex-d

    Участник

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    5
    На счет странного решения. Да вариант стремный) простенки тоже не хочу, ибо в эркере хочу стол поставить и стулья вокруг, а простенки и подпорки соответственно будут создавать неудобства.

    А как Вам вариант следующий: балку сделать двойной. 400 мм толщиной. см рисунок. Новый рисунок (2).jpg
    потолки у меня 2850. под балками соответственно 2450. что скажете уважаемые эксперты?
     
  8. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    Ферма надежнее и проще..вспомните рессоры на грузовике. их много но они все равно гнутся..ну или металлобалка. две доски и полоса металла зажатая между ними. три мм будет вполне. металл будет держать вес а дерево не даст свернуться пластине..легкая и надежная конструкция..к тому же недорогая.
     
  9. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Значит надо еще собирать нагрузки с кровли и считать их.
    Да, так можно делать, по бокам доски связываются толстой фанерой и много-много гвоздей.

    НО! У вас дофига нагрузки на эту балку выходит... В вашем конкретном случае лучше всего прислушаться к совету @LastSA и обратиться за расчетами к проектировщику. Правильно собрать все нагрузки (в т. ч. с кровли), и рассчитать под них балку это уже совсем не самостройно-табличная задача.
    Так же надо учитывать, что в проф. строительстве эту задачу не будут решать "в лоб" методом толстой балки, а скорее всего снимут ту же кровельную нагрузку применением кровельных ферм, им центральная опора не потребуется.

    Вы сможете эту самую ферму zoex-d рассчитать? А то звучит то хорошо, только вот не ясно как и какую ферму делать)
     
  10. builder
    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    7.412

    builder

    builder tools

    builder

    builder tools

    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    7.412
    Адрес:
    Ижевск
    Металлическая балка
     

    Вложения:

    • IMAG0736.jpg
    • IMAG1033.jpg
    • Докша Андрей.jpg
  11. Данил117
    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701

    Данил117

    Живу здесь

    Данил117

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.13
    Сообщения:
    4.427
    Благодарности:
    3.701
    Адрес:
    Россия
    @ZyUbra, делать просто. рассчитать? в нете полно сейчас инфы..даже на этом форуме есть прим еры. и не один. проблема слишком надумана на мой взгляд.
     
  12. LastSA
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    5.811

    LastSA

    Делаю проекты каркасных домов

    LastSA

    Делаю проекты каркасных домов

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    5.811
    Адрес:
    Тольятти
    @builder, как вариант! Но, ИМХО, железо в каркаснике как-то не по феншую. Да и неизвестно что дешевле будет ЛВЛ или двутавр? Я бы отдал предпочтение ЛВЛ.
     
  13. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нет, она не надуманна. Ферма это индивидуальное изделие, которое рассчитывается под конкретные условия, начиная от длины и мест опирания, заканчивая конкретными точками приложения нагрузки. Не стоит делать фермы по "инфе из инета", либо эта "инфа" должна на 100% совпадать с условиями ТС.

    ЛВЛ проще отделывать, мет. балка будет меньшего сечения. Если высота по потолку не критична (а автор готов опуститься на 400), то можно и ЛВЛ или сборную из досок. Главное сечение заложить достаточное.
    Но мет. балка будет организационно проще и быстрее, не надо ничего заказывать или изготавливать, они всегда есть в наличии, главное доставку с манипулятором заказать)
     
  14. LastSA
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    5.811

    LastSA

    Делаю проекты каркасных домов

    LastSA

    Делаю проекты каркасных домов

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    4.163
    Благодарности:
    5.811
    Адрес:
    Тольятти
    Вот-вот! Манипулятор на нее! Грунтуй ее! Отделывать - фиг знает как! Декоративную фальш-балку на нее вешать?
    Ф топку! :)
     
  15. builder
    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    7.412

    builder

    builder tools

    builder

    builder tools

    Регистрация:
    11.02.08
    Сообщения:
    2.480
    Благодарности:
    7.412
    Адрес:
    Ижевск
    А чё не по-феншую-то, вроде как вполне себе "основатели" используют. С местами возможного промерзания только порешать нужно и всё.
    ЛВЛ конечно хорошо, но как выше уже говорили, таких зверей у нас не водится, и что заказывать из принципа за тридевять земель?
    Шестиметровую Б30 подняли без манипулятра, вчетвером.