1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @Krott64, проблема в другом. А в том, где эта нейтраль заземлена. Для разных схем подключения может как существовать опасность убить кого, так и нет.
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Поэтому решение подключения к нейтрали или не подключения методом отключения нейтрали вместе с фазами рассматривается для каждого конкретного случая с разгильдяйским подключением потребителя либо по правилам с дополнительным занулением в щите ввода 3-х фаз и с каждого 4-го столба, а обсуждение в общем можно или нельзя является сотрясанием воздуха.
     
  3. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    я сделал так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-70#post-7952438

    угу поэтому вопрос.
    были у к меня проблемы с геной (выдавал 300в) решил его оградить вот таким прибором
    http://legenda.kh.ua/cifrovoe_rele/barer_60a_doneck.htm
    вот и задумался какой провод вставлять в нейтраль (см. схему) там ведь её нет.
    либо опять заземлить один из проводов (у меня котлу по фиг на фазазависимость я не соединял)
     
  4. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @ipnev, у вас ТНЦС, и если к вашему заземлению кроме вас ни у кого больше доступа нет, то и опасности убить током никого нет, кроме вас. Опасность в том, что если полезите отключать заземление, то сами окажитесь под током. Понятно, что вы этого делать не будете. Но если это заземление где-то далеко и не в вашей ответственности, то и контролировать работы вы не можите.
    Очень часто в России делают делают заземление, физически никак не содениненное с нейтралью сетей. В таком случае нейтраль надо рвать при подключению гены однозначно.
    Но ваша схема подключения сети имеет один ньюанс. Если произойдет обрыв ПЕН сети, и если вы один такой правильный, и если ПЕН не имеет промежуточных заземлений, то все потребители всей сети могут оказаться на вашем заземлении.
     
    Последнее редактирование: 04.09.14
  5. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    тут да дилемма. ТТ в этом случае лучше.
     
  6. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Пожалуйста. Но я погорячился говоря, что буду делать по схеме. Это я сначала так хотел сделать пока не понял, что нулевой провод не надо разрывать и поэтому достаточно 3-х полюсного рубильника. Поэтому я схему переделаю на простой рубильник. Чем проще - тем надежнее. Но кто хочет сделать на мощных реле можно использовать. Я к стати и реле уже даже купил на 25А. Но теперь не хочу реле. Поставлю рубильник - тоже уже куплен.
     

    Вложения:

    • Схема резервного питания4.jpg
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Если нет фазозависимых потребителей, включая УЗО (оно фазозависимо) то и организовывать зануление нет смысла. И если поразмыслить, при изолированной нейтрали генератора вас и так не должно дернуть не зависимо есть УЗО или нет.
     
    Последнее редактирование: 04.09.14
  8. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @СергейИ, ваша схема неверна. Заземлять ПЕН и делить его на ПЕ и Н надо до счетчика. И тогда действительно нейтраль рвать не надо. Но все что выше я писал про ньюансы будет относится и к вам.

    @ipnev, с ТТ тоже есть проблемы. Померьте напряжение между вашей землей и нейтралью. Может ждать сюрприз.
     
  9. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    это все верно. :hndshk:
    вопрос откуда брать "0" для входа в прибор если его нет, какой провод
    [​IMG]
    есть опыт эксплуатации у кого, не сгорит ли сам прибор.

    при ТТ или TN-C-S
     
  10. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Какая разница? Вы хоть один счетчик разбирали? Нулевой вход и выход на счетчике это одна и та же клемма с двумя разъемами. "После счетчика", "до счетчика". Повторяют ерунду сказанную когда-то одним умником. Покажите на моей схеме как будет "до счетчика"?
     
  11. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    На самом деле ноль можно вообще через счетчик не пускать, достаточно подать ноль для питания счетчика (его работы).
    @СергейИ, правильно заметил, ноль у счетчика совершенно сквозной.
    а вот фазный проходит через трансформатор тока и его необходимо пропускаь через счетчик.
     
  12. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Вот схема по которой буду делать. Самая простая и самая надежная. Выключили свет... Пошел, запустил гену, переключил рубильник. Дали свет... пошел, переключил рубильник, выключил гену.
    Ну только не показал сигнальную лампочку для контроля когда дали свет.
     

    Вложения:

    • Схема резервного питания с рубильником.jpg
  13. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    А вот и с сигнализацией. Надеюсь понятно, что состояние контактов показано на момент наличия городской сети. "Запустите" гену и сами перекиньте контакты.
     

    Вложения:

    • Схема резервного питания с сигнализ.jpg
  14. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    А относительно чего он считать будет? Ноль надо обязательно, только он "проходной".
     
  15. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    @СергейИ, я же написал, что ноль необходимо подать на счетчик для его работы, но силовой кабель подавать необязательно. Ноль можно через шину развести.