1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Да, согласен, с 2013 года стандарт 230+/-10% Это я устарел вместе с стандартом. :)]
     
  2. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Было, было... При чём на вводе в здание ±4%, 8-мь как максимально допустимый.

    А -а-а, это немного иное... Минимум 198 В. А для холодильника и вовсе- 175 нижний порог.
    Хотя нормальные люди давным давно делают электронщину ~110-240 В. А продвинутые так и вовсе от ±12В до ~380 В.

    Просто перепутал...

    Шукай, да обрящеш. :aga:
     
  3. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    614

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    614
    Адрес:
    Московская область
    Коллеги, к чему этот высокоинтеллектуальный спор? Напряжение указано в ТУ на подключение, и именно к этому документу можно и нужно апеллировать, т. к. это неотъемлемая часть договора. А если говорить о допустимых для потребителя границах, то нужно исходить из спецификаций устройств, потребляющих электроэнергию.
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.765
    Благодарности:
    35.647

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.765
    Благодарности:
    35.647
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    И не забываем посматривать на название темы-
    "Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома"
     
  5. MinskR250
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MinskR250

    Участник

    MinskR250

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Если на одной из фаз будет проблема, реле напряжения отключит питание и генератор начнет работать. Я правильно прочитал схему?
     
  6. MinskR250
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MinskR250

    Участник

    MinskR250

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Кто-нибудь пробовал вместо контакторов вот такой автоматический ats двойной переключатель?

    https://a.aliexpress.com/_A3Uzea
     
  7. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    У EKF внешне такие же. Нормально работают, но для проблемных сетей к нему нужно реле контроля напряжения.
     
  8. MinskR250
    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    MinskR250

    Участник

    MinskR250

    Участник

    Регистрация:
    28.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Проблемы в сети какого рода?
     
  9. SSOEPTELTD
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    SSOEPTELTD

    Участник

    SSOEPTELTD

    Участник

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    Прошу коллегиального совета. Имею желание фубаг ТИ 10000. И трехфазную сеть в доме. Правильно ли понимаю, что на АВР трезфазном я делаю перемычки на сторону генератора, и все это работает в штатном режиме?
     
  10. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Помогите советом. К частному дому подходит две трехфазные линии, При отключении одной надо автоматически чтоб переключалось на резервную. Это возможно ?
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.765
    Благодарности:
    35.647

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.765
    Благодарности:
    35.647
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Например АВР.
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Теоретически да. Практически сильно зависит от нагрузок в доме. Если отопление электрическое, то можно и генератор заглушить.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.318
    Благодарности:
    23.866
    Да. При помощи контакторов.
    А оно действительно нужно?
     
  14. sundancekid78
    Регистрация:
    30.08.21
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    sundancekid78

    Участник

    sundancekid78

    Участник

    Регистрация:
    30.08.21
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер. Прочитал практически всю ветку и немного запутался. Поэтому прошу помощи.
    Ситуация стандартная, в дом приходит трёхфазный ток, раскидывается на три группы по 220. Потребителей именно трёхфазный нет. Хочется поставить однофазный генератор с автозапуском (например вот этот: Konner&Sohnen KS 7000E ATS https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/generatory-elektrostantsii/benzinovye/odnofaznye-220-v/konner-sohnen/ks-7000e-ats/ или A-iPower A7500EA 20112 https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/generatory-elektrostantsii/benzinovye/odnofaznye-220-v/a-ipower/a7500ea-20112/ c отдельным блоком автозапуска https://a-ipower.ru/catalog/generatory/ats-230/) и подключить на все три фазы перемычками и переключателем ABB (если он необходим в таком варианте). Но вопрос в том (может я где-то упустил), как будет срабатывать автозапуск? Когда я буду переключатель на него ставить он автоматом запустится или нужно в схему еще что-то ставить или убирать? Буду благодарен за помощь.
     
  15. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    На вводной АВ и иные защитные аппараты при необходимости. Перекидной рубильник. После чего идёт на:

    не удастся! Он однофазный.

    Самое главное упустили. Питание приходит на блок автоматического включения резерва, а от него подается на нагрузки. Кроме этого часто используется переключающий рубильник для обхода схемы АВР.

    Именно этот БАВР - очень плохо. Через него можно резервировать питание лишь одной фазы.

    Да... Нужно этот БАВР выбросить. И поставить человеческий. К стати нужен провод от АВР к генератору.