1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Да самому уже интересно. По отдельности линии работают корректно, при обьединении нуля выбивает почему ? ведь не должно быть.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    А при подключении генератора нули рвать не надо?
     
  3. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    за генератор сейчас не говорим, может и не буду с ним заморачиваться. Вопрос как подключить две отдельные линии с такой проблемой?
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    У Вас вторая категория, значит, нужен проект. А заземление ПЕН нужно если и производить, то на опоре подальше от дома. Есть фото ШУ?
     
  5. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    извините за неграмотность, но что такое ШУ?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    То, что находиться на опорах, ШУ-шкаф учёта и всё остальное.
     
  7. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Завтра вечером выложу, спасибо что помогаете.
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    И схему. :)
     
  9. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.171
    Благодарности:
    1.046

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.171
    Благодарности:
    1.046
    Адрес:
    Подмосковье
    Последнее редактирование: 10.02.22
  10. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • 001.jpg
    • 002.jpg
    • 003.jpg
    • 004.jpg
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Примерно ясно. В шкаф учёта, присоединённый к ВЛ от одной ТП, воткнули четырёхполюсный автомат, а в него провода от другой ТП. Скорее всего, линии принадлежат СНТ и СО. Причём, учёт идёт лишь по одному из вводов. Всё, кроме исходного ЩУ, сделано с пренебрежением к собственной жизни.
    Решение.
    1. Обследование, с выявлением и устранением причин появления лютого тока уравнивания, вырубающего четырёхполюсный вводной автомат по нулю. Обычно косяк находится в течении получаса.
    Выполнение повторного заземления в районе ЩУ. Да, нейтрали двух ТП придётся объединить.
    2. Если не выходит решить задачу п. 1, то переход на заземление TT, хоть оно и нехорошо. С заменой ящика на пластик и прочими тонкостями. Установка АВРа, умеющего в коммутацию нейтрали.
    3. Обязательные РКН на вводах РЩ построек.
    UPD. А в четырёхполюснике фаза с нулём не попутана ли? Цвет СИПа, как известно, ничего не означает.
     
    Последнее редактирование: 11.02.22
  12. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    нет с фазами и нулем все, ок. Спасибо за помощь.
     
  13. phara
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    phara

    Участник

    phara

    Участник

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Вот какая схема подключения однофазного генератора у меня получилась. Есть повторный заземлитель в распред. щите на дороге и есть повторный заземлитель под домом. Насколько я понимаю, у меня TN-C-S.
    PEN делится на PE и N в щите на дороге.
    Терзают смутные сомнения, что у меня дома на корпусах всяких стиралок и котлов, по сути, сетевой PEN при работе от генератора. Чем это потенциально чревато? Не стоит ли и приходящий с дороги PE разрывать при работе от генератора и оставаться на ТТ? Хотя, его коммутировать нельзя. Может совсем перейти на ТТ?
    Сомнения появились после наблюдений за работой электрокотла. Котел может работать и по однофазной схеме через перемычку. При работе от генератора по приведенной схеме наблюдается какой-то негромкий гул. Хотя PE ведь только с корпусом соединен и это никак не должно влиять.
    Умные люди, что посоветуете?
     

    Вложения:

    • reverse.jpg
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Через какую перемычку?
     
  15. phara
    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    phara

    Участник

    phara

    Участник

    Регистрация:
    24.12.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Которая входит в комплект котла и служит для замыкания фазных клемм между собой при работе в однофазной сети