1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ваш "готовый однофазный ..." имеет автоматику, которая контролирует состояние одной фазы из сети ... его надо будет "научить" контролировать еще две фазы.
    Ну и, как Вы верно заметили ... контакторы - под замену.
    Конкретно, что и как, можно будет обсуждать при выкладывании схемы АВР.
     
  2. hc2hunter
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    hc2hunter

    Участник

    hc2hunter

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Да, я понимаю, что одной фазой я и так прекрасно могу управлять.
    Но хотелось бы, чтобы в АВР заходили именно 3 фазы, и целиком весь ввод отключался при пропадании, а на его место подключался "строенный" (от слова три) однофазного генератора.

    Коробка АВР - типичная дешевая от A-iPower 230В 50А, однофазная.
    К сожалению, сама схема к нему не прпилагается, но я думаю, из его документации. pdf и внешнего вида все и так понятно? (приложил)
    Спасибо за предложения по переделке, если таковые поступят.
    aip1.jpg aip2.jpg
     

    Вложения:

  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.528
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    ... к сожалению нет ... не понятно.
    По фото, при всем желании, невозможно определить какие провода, куда подключены, для чего служат ... всё это наглядно видно по схеме.
    Если бы определили провод (линию), по которому автоматика контролирует состояние фазы сети, то можно было бы:
    ... врезать туда дополнительное промежуточное реле (для контроля еще двух фаз);
    ... навешать к имеющимся контакторам (в паралель), еще два контактора (для коммутации еще двух фаз).
     
  5. hc2hunter
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    hc2hunter

    Участник

    hc2hunter

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    появилась у меня возможность поменять блочок на 3хфазный от FUBAG.
    воспользуюсь.
    так что переделка отпадает... спасибо!
     
  6. hc2hunter
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    hc2hunter

    Участник

    hc2hunter

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Вот что еще хотел спросить... В связи с переходом на "правильный" АВР.
    Хоть заходит и 3 фазы - напряжение он контролирует только на одной. Это можно как-то "дешево" исправить?
    Ну я... немножко понимая в электронике, - поставил бы тупые детекторы напряжения по схеме "ИЛИ" и завел бы их (например через 5v реле) в разрыв этого самого входного контактора.
    Может есть какие-то более простые и житейские решения?
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Схема ИЛИ на реле
     
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Покупаете какое нить мелкое реле, с катушкой на 380 вольт - подключаете его:
    ... катушку - на две, не контролируемые фазы;
    ... NO_контакт, этого реле, в разрыв штатной линии контроля фазы.
     
  9. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    254

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    832
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Одинцово
    Есть такая штука как реле контроля напряжения, а ещё есть ещё реле напряжения. Плюс у них в том, что можно отслеживать не только пропадание напряжения по фазам, но и выход его за допустимый диапазон.
     
  10. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    116

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Екатеринбург
    Частный дом запитан от 3-х фазной сети, в щите стоит АВР ТСР1
    Электрик подключил вывод от однофазного генератора на одну фазу АВР, можно ли запитать все три фазы от гены просто соединив их между собой на АВР?

    3-х фазной нагрузки в доме нет
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Преград не вижу. А вот то, что не переключается ноль, есть некоторый косяк.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.615
    Благодарности:
    6.381
    А скильки нагрузка на дом и мощность генератора?
     
  13. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    116

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    566
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Екатеринбург
    почему? какие риски?

    насос скважины 2кВт, холодильник, газовый котёл, свет, микроволновка, чайник и т. п.,в целом не очень много для резервного питания, одновременно все приборы конечно же включаться не будут.
    Думаю купить гену на 5-6 кВт, на насосе стоит плавный пуск, надеюсь мощности хватит
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При наличии обоих напряжений, сетевого и генераторного, разница пиковых потенциалов на входе АВР достигнет в пределе 230х1.41х2=650 В. Это немало. Если изоляция выдержит, то других проблем нет.
    Газовый котёл с насосами я бы поставил под онлайн-ИБП.
     
  15. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    936

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.502
    Благодарности:
    936
    Адрес:
    Москва
    по картинке контакторы вроде 3-фазные? не?