Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.076
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.076
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Прочитал последние 15-20 страниц.
    Многократно прочитал вопросы, и идентичные ответы вида "а для кого 130 страниц выше?" :aga:

    Я так и не нашел ответ на мой вопрос.
    Если его можно найти поиском - то скажите ключевые слова. Мои не подошли.

    Вопрос мой пожалуй что типовой для этой темы.
    Есть дом с 3-х фазным вводом. думаю поставить 1-фазный генератор (просто потому что он уже есть).
    Я так понимаю что схема подключения будет такая -нарисовал картинку.
    Мне не требуется гарантированное питание всех трёх фаз потребителей, я готов собрать критичных потребителей на одной фазе (либо поставить РВФ на некоторых).

    И вот что мне не понятно - а как быть с нулем?
    Это будет единый ноль для всех потребителей?
    Так вообще возможно?

    Картинка:
    Подразумевается что тут однофазный АВР.
    Снимок07.JPG
     
  2. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.687
    Благодарности:
    21.330

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.687
    Благодарности:
    21.330
    Адрес:
    Москва
    рвф для гарантированных потребителей больше нужен при сильных просадках по напруге. если у вас подобное бывает. пропадание фазы - в целом - редкость. а вот 3 отдельных ркн перед потребителями не помешают.
    что ноль от сети рвать при переключении на аварийный генератор - точно.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Как вы это представляете на схеме выше? Переключать нуль при двух рабочих фазах?
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.687
    Благодарности:
    21.330

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.687
    Благодарности:
    21.330
    Адрес:
    Москва
    нет конечно. переключение 4р на входе сети в дом. иначе понятно что будет.
     
  5. sergy777
    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    21

    sergy777

    Живу здесь

    sergy777

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    21
    Подозреваю, что тут правильней использовать трехфазный АВР - просто не соединять перемычками остальные 2 фазы со стороны генератора (как в моем случае). Но может более опытные люди меня поправят...
     
  6. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.076
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.076
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Моя мысль была в том, что поставить РВФ непосредственно перед потребителем (в щите конечно), и если на питающей фазе (например красный кабель на схеме) нет питания, то РВФ подаст питание от кабеля (фазы) с генератора
    можете вкратце пояснить почему? честно - недопетриваю :faq:
    Получается что нужно ставить трёх-фазный АВР, но генератор заводить только на одну фазу.

    Либо же подать питание с генератора на все три фазы.

    Поясню почему я не хочу изначально подавать гарантированое питание на все три фазы, а вообще думаю о том, что бы выделить группу гарантированных потребителей, и питать только их:
    В доме несколько достаточно мощных потребителей таких как чайник (2кВт), варочная поверхность (7кВт), пяток конвекторов (5*2 = 10 кВт), котел отопления (9кВт). Но все их питать от генератора не планируется.
    Вот я и думал кидать отдельную линию (зеленая на схеме) и на неё вешать гарантированных потребителей.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.274
    Благодарности:
    26.324

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.274
    Благодарности:
    26.324
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, именно так. После каждого УЗО - ноль уже свой.
    Вот для примера гляньте - на двух фазах: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21863/view
     
  8. sampfh
    Регистрация:
    16.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6

    sampfh

    Участник

    sampfh

    Участник

    Регистрация:
    16.11.24
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    6
    Вот моя схема. Реально работает уже 3 года
     

    Вложения:

  9. LemurLemur
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188

    LemurLemur

    Живу здесь

    LemurLemur

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Калужская область, жуковский район
    Посмотрите свежим взглядом мою схему
    Принцип автоматического ввода резерва такой
    при пропадании электричества, пропадает и на вводе АВР генератора, он запускается и падает на реле напряжения РН4, когда напряжение выровняется и откроется реле напряжения и НЗ контакты реле КМ6 (при обесточенном состоянии одни контакты КМ6 НЗ, через который идет на управляющую катушку КМ7), оно подает на контактор КМ7 для открытия подачи потребителям "нагрузка", так как фазировка не важна - фазы объедены.
    В случае появления напряжения на основной линии ВВОД1, проходит проверка через 3 реле напряжения на каждой фазе и подается на контакты контактора КМ1 и контакты контакторов КМ3, КМ4, КМ5 и на реле выбора фазы РВФ, через которые управляются контакторы КМ 3-5, для выбора фазы. Реле выбора фаз сделано для того, что если даже пропадет одна фаза, то все потребители не отключатся, а только те, которые на одной фазе весят, что позволяет части нагревателям не отключится и лишний раз не запускать генератор.
    Так вот, после того как будет выбрана фаза и один из контакторов КМ 3-5 включится, то подастся напряжение на контакты КМ2 и реле времени РВ1, для отсчета аварийных 15 минут (вдруг на линии с первого раза не смогут и начнут то включать, то выключать) после этого, 15 минут, включается контактор КМ2 и подается напряжение на АВР генератора, для отключения. Включается КМ6 и так же дополнительно разрывает подачу напряжение на управляющую катушку КМ7 генератора, что бы не было пересечения фаз основной сети и генератора и запускается таймер РВ2 (три минуты) подачи напряжение потребителям от основной сети, после отсчета которого подается напряжение на управляющую катушку контактора КМ1

    Таким образом, автоматикой контролируются ВВОДЫ, автоматика генератора запускает его и вводит подачу напряжения к потребителям, реализованы задержки на ввод, отключения генератора, контроль пересечения фаз генератора и основной сети.

    АВР.jpg
     
  10. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.843
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    В этой схеме одно самое не надежное звено - напряжение пропадет, а генератор не запустится!
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.687
    Благодарности:
    21.330

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.687
    Благодарности:
    21.330
    Адрес:
    Москва
    позволю теоретики. почему бы не использовать реле выбора фаз через которое пойдет команда на запуск когда пропадут (выйдут из настроенного диапазона) все фазы). у себя с рвф реализовано. но дом однофазный а ввод 3х. про задержку полностью согласен.
     
  12. LemurLemur
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188

    LemurLemur

    Живу здесь

    LemurLemur

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Калужская область, жуковский район
    у меня так и сделано, АВР генератора не получит напряжения только в одном случае, если будет проблема со всеми тремя фазами. Для этого РВФ и установил, убить 2х зайцев, получать напряжение с основного входа всегда, если есть одна фаза в работе, обеспечить однофазное подключение генератора, так как уже от него будет питаться онлайн ИБП, от которого питаются скважинный насос, газовый котел и аварийное освещение.
     
  13. LemurLemur
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188

    LemurLemur

    Живу здесь

    LemurLemur

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Калужская область, жуковский район
    для этих целей на основе умного дома, собрать хочу информатор по GSM с которого можно будет вручную запустить генератор удаленно, на случай не запуска путем АВР.

    Тоесть будет контроль фаз, если после отключения на ВВОД1 и через 5 минут на вводе с генератора напряжения не будет, то можно буде послать команду, маслать стартер до запуска, ественно контролируя по видеокамере, ее тоже планирую установить, благо есть одна свободная.

    UPD: И да, на вводе реле контроля напряжения
     
    Последнее редактирование: 14.01.25
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.481
    Благодарности:
    3.403

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.481
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Краснодар
    А реле напряжения выдержит такое серьезное испытание? :ogo:
     
  15. LemurLemur
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188

    LemurLemur

    Живу здесь

    LemurLemur

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Калужская область, жуковский район
    в инструкции к реле указано, что для применения с генераторами, понимает плавующие частоты, все корректно определеяет, 32А с запасом, генератор 5квт хутер 6500lxa с АВР

    Реле напряжения ROSTOKELECTRO RE VA-32A 46-268
    Реле напряжения.jpg