Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Когда в общей сети питание есть, все потребители должны работать, когда в общей сети питание пропадает, включаем генератор (вручную) и через реверсный рубильник запитываем резервированную группу.
     
  2. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Да, спасибо большое! Мне эта информация известна! Это бытовая электрика. У меня промышленная. По сути это разные ситуации. Если сможете помочь в промышленной ситуации, буду благодарен, если нет, дайте знать!
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.18
  3. Mazzik2006
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Mazzik2006

    Участник

    Mazzik2006

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Дубна
    Подскажите, есть генератор с автозапуском однофазный. В общем история как у "Русского скептика".
    Есть контактор ПМ12-040550 с приставкой ПКЛ-11 и реле РНПП-311М. Как должна выглядеть схема переключения на подобе предложенной? Можно ли использовать имеющиеся контактор и реле?
     

    Вложения:

    • схема авр для генератора.png
  4. Безя
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    254

    Безя

    Живу здесь

    Безя

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Красноярск
    Как Ваши выводы по счетчикам моточасов? Что лучше?
     
  5. lavrovds
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    34

    lavrovds

    Живу здесь

    lavrovds

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    34
    Здравствуйте!
    Вот моя схема АВР, только из нее не стал организовывать автоматическое переключение фаз
    4_Шкаф АВР_переключение фаз.jpg
    фото как выглядит в натуре:
    4_Шкаф АВР_переключение фаз.jpg IMG_20150131_142653.jpg
    есть конечно отступления, но в общем как-то так
     
  6. Вотжеимя
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    89

    Вотжеимя

    Живу здесь

    Вотжеимя

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд важно проконтролировать что был чистый IT от земли генератора. Если где то на основном вводе на главной заземляющей шине после переключения осталась связка N-PE то нейтраль основной питающей сети останется связанной с нейтралью резерва при переключении. Что не есть хорошо.
     
  7. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    У меня PEN не разрывается! Т. е. вход PEN, своя земля, ворота, забор, молниеотвод, минус генератора и все остальное железо все "закольцовано". Называется "уравнивание потенциалов".
    В чем именно не хорошо-то?
     
  8. Вотжеимя
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    89

    Вотжеимя

    Живу здесь

    Вотжеимя

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Москва
    У меня 2 земли. Одна у столба вкопана и на вводном щитке разведена. Там PEN на внешней заземляющей шине. Вторая земля отдельно вкопана около дома и введена в домовой щиток. При срабатывание АВР разрываем 3 фазы и ноль, домовая земля начинает работать автономно. С вводным щитком ничего не соединяет. Полная автономная IT.

    Я еще, бы будучи перфекционистом, поставил бы на вводе трехфазную гальванику со стабилизацией, но это дорого стоит.

    Смотрите на первой странице этой темы второй пост.
     
  9. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Дело даже не в дороговизне, а в разумной достаточности и отсутствии фанатизма в обеспечении безопасности.
     
  10. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Вот не хотел ввязываться в драку... Смотрю наблюдатель отрицательно оценила мое сообщение №306. Ну и оценила ну и ладно бы. Но ведь интересно за что? Ведь я тоже не с бухты барахты написал. У меня есть проект. Сделанный "конторой", имеющей лицензию. Этот проект утвержден где только надо и не надо. В проекте черным по белому нарисовано, что PEN ни где не рвется...
    Короче я дорисую схему по которой у меня все работает и выставлю на обсуждение. И выслушаю ваше мнение. А особенно тех кто только собирается делать.
    Посмотрел... и ГОСТ прочитал... и пришел к выводу, что это касается ТРЕХ-фазных генераторов!
    И вообще все, что есть по резервному питанию касается или однофазный генератор дублирует однофазную сеть или трех-фазный дублирует трех-фазную. Но ни где я не встретил схему включения одно-фазного генератора для дублирования трех фазной сети в доме.
    Фраз умных много... И про обрывы и перекосы... Ладно... вот схему покажу побеседуем. Вообще-то лень ее рисовать, потому как для меня это пройденный этап и у меня все работает. Но ради общего дела нарисую!
     
  11. boryk137
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    boryk137

    Участник

    boryk137

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    резервное питание копия.jpg Вот так сделал временно переключение на дизельный генератор 5 кВт.
    Два реверсивных переключателя АВВ. Один для фазы, второй для нуля.
    Алгоритм включения следующий:
    1. Завожу генератор;
    2. Переключаю фазу в положение ОТКЛ
    3. Переключаю нуль в положение ОТКЛ
    4. Переключаю нуль в положение II (от генератора)
    5. Переключаю фазу в положение II (от генератора)
    6. Когда загорается лампа контроля сети (забыл нарисовать), повторяю переключение в том же порядке, чтобы фазу не дать в сеть без нуля.
    Теперь хочу сделать автоматику какую-никакую с тем генератором, что есть у меня.
    Но тогда генератор с автоматикой надо втыкать перед разделением на группы.
    Как поведут себя УЗМы с генератором? Где-то читал, что не очень хорошо это.
    А какие варианты? Без УЗМов? Вроде напряжение не скакало ни разу.
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Я бы не рисковал с отключением и коммутацией нейтрали.
     
  13. boryk137
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    boryk137

    Участник

    boryk137

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    То что уже есть (2 года уже), то есть... главное, не перепутать порядок переключения. Ведь так?
    Менять надо, однозначно. Схема неудобная. Но менять уже на автоматику с правильным подключением. Меня сейчас больше это интересует.
    Инвертор с подключением генератора? АКБ?
    Еще сложность в том, что ввод ЩР в доме, а генератор в гараже.
    И АКБ не в доме же размещать с инвертором.

    А нейтраль у меня везде отключается. Все автоматы 2Р. Правда одновременно с фазой.
     
  14. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Вот именно! тут приводят выдержки из ГОСТов и т. д... Которые как потом выясняется просто не так поняли. У меня в проекте черным по белому нарисовано, что PEN не рвется! А раз PEN не рвется... смотрите по проводам... Получается, что и N тоже не рвется потому как он является ответвлением от PEN.
     
  15. boryk137
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3

    boryk137

    Участник

    boryk137

    Участник

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    По-моему, земля не рвется. А N сколько угодно.
    Зачем же тогда 2Р выключатели?

    Да и неисправность легче искать если отключать оба провода, фазу и нуль
     
    Последнее редактирование: 17.05.15