1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @Traks, если у вас заземление не соединено с PEN, то проблемы могут быть из-за некачественного заземления.
    1ab.jpg
    Если же у вас сделано чисто, без красных поправок, то надо очень тщательно разобраться и понять, где что не так пошло. Иначе и генератор недолго спалить, особенно если воспользоваться советами @СергейИ.
     
  2. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    С электрической точки зрения согласен. Но тут может быть ситуация как у меня - гена на удалении 30 метров (по проводам будет все 50). И может получится, что общее сопротивление (длина провода, соединения в контактах и т. д.) будет больше допустимого - 4 ом. Т. е. если померить конкретно гену на заземление, то может не быть 4 ом. Да и вообще чего вы так цепляетесь к "количеству заземлений". В других ветках народ наоборот "болеет" заземлением. Да и вообще заземление лишним не бывает.
     
  3. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    Схема про ноль1_1.jpg Схема про ноль1_1.jpg
     
  4. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Да тут разборок на 5 минут.
    1. Запустить гену но на него не переключаться.
    2. измерить напряжение на выходе гены.
    3. Измерить напряжение от гены на клеммах рубильника.
     
  5. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    С гены в щиток должно идти три провода: фаза, ноль, земля. А дальше решайте сами обязательно или нет. И вообще о чем я тут с вами бодаюсь? Делайте как хотите. У меня сделано уже больше года назад. Неоднократно использовалось и доказало свою надежность и работоспособность. Я ни кого не собираюсь ни в чем убеждать. Спорить? Боже упаси. Тот кто хочет делать пусть решает сам.
     
  6. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    Я с Вами не бодаюсь. Просто задаю вопрос.
    У меня трёхфазник. Стационар.
    Заземлен с корпуса на контур рядом с домом.
    От "гены" в ВРУ идёт только L1, L2, L3 и N.
    Всё работает на ура!
    Мне просто не понятно, зачем тянуть землю от "гены" в ВРУ если там есть свой контур?
     
  7. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    По идее гена это та же подстанция. С подстанции что идет? Три фазы и PEN. Вот и с гены по идее так же должно идти. В частности в вашем случае с 3-фазным геной. Почитайте, есть документы про параллельное подключение нескольких источников для одновременной работы и для резерва. И все будет понятно. Интернет рулит!
    А что тут удивительного? Оно и должно работать!
    А кто говорит про "тянуть"?
    У меня например гена стоит в сарае. От гены в щиток идут два провода ноль и фаза. А земля идет через забор железный. Т. е. и гена и щиток с его шиной и вообще все заземление имеют связь с забором. Т. е. конкретно провода отдельного и нет. Но гена, забор, щиток, заземление, ворота, калитка, ограждение балкона и крыльца, молниеприемник с молниеотводом, навес, крыша из металлочерепицы и т. д. все соединено между собой. Кроме заземления еще надо понимать одну вещь, что ни на какой отдельно стоящей железяке не должно быть потенциала.
    Да в том то и дело, что контур должен быть ОДИН! На то он и называется КОНТУР.
     
  8. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    Да - меня предупредили. из 380 - только 2-й котел отопления, и то он пока не используется, хватает 1-го котла
    Сергея не слушал, т. к. не я монтировал щит. "0" с ЛЭП - отрубается.
    = = =
    Да, генератор - дал свет в дом по основной линии ... Правда, для этого надо было съездить в магазин, купить Крону для тестера и болт 1 докрутить ...
    Так и было - свеж-закопанное заземление, не подключил! Зачистил полосу, болт\ шайбы\гровер наживил, но что-то помешало мне их закрутить :)
     
  9. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Х-м-м. А кого слушал-то?
    Так это-ж Vasillij как раз и был противником заземления генератора. Стрелки все зачеркнутые рисовал.
     
  10. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    :hello: Джентльмены, благодарю за помощь и ликбез! :hndshk:

    Ежели что, по строительству каменных домов - пишите, проконсультировать :pioner:
     
  11. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @СергейИ, Где я писал, что генератор не надо заземлять? Где на моей схеме вы видели не заземленный генератор. Не валите в одну кучу. Вы только путаете людей, не разбираясь даже, как у них устроено заземление в доме. Ваши рекомендации опасны.
     
  12. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    [​IMG]
    Читать умеешь? Если сделано без красных поправок? И как это понять?
     
  13. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    Гена не заземлен - 2 (два) провода от него идут в щит на АВВ.

    Я, вообще! не соединил со щитом - заземление, "треугольник" что закопал.
     
  14. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Дело хозяйское, но почитай в инете про уравнивание потенциалов. Можно еще раз прочитать про "мои заборы". Ну и конечно внимательно слушать все, что говорит @Vasillij, его советы полезны для пищеварения.
     
  15. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    Договорился сейчас - приедет человек, с прибором, проверить что тут мне наколдовали ...