1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    Взял в руки ноут, тестер и пошел отмерять генератор

    Чем дальше в лес, тем больше дров (с)



    Нет соединения с корпусом.
    Что-то есть.
    Тестер показывает, (на фото - Красным) - N сети соединена с 1 выходом от гены.
    Второй вывод (Жёлтый на фото) - чист.

    Гена ввод.jpg

    Мой случай? Как только соединил Г З Ш с контуром в земле - всё враз наладилось.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.11.19
  2. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Бесполезно! Не поймет! Я ему пять страниц пытался объяснить разницу между стационарным подключением генератора и мобильным. Товарищ тупо читает инструкции и не поймет, что инструкция по пользованию мобильным генератором может содержать только правила МОБИЛЬНОГО подключения.
    Да нет в однофазном генераторе нейтрали! Ну сколько же можно народ дурить якобы наличием каких-то знаний.
     
  3. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    @СергейИ, если, в моей "конструкции", N от ЛЭП не разрывать при Вкл. генератора - гена выдаёт, через N в ЛЭП, напругу - тестер звенит
     
  4. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Что у вас, что у меня схема почти одинакова, по крайней мере на бумаге. Вы сами это подтвердили. Чудес не бывает. У меня работает, у вас нет. Только Vasillij сможет помочь наверно. Я уже не знаю что говорить. Вы все равно меня не слушаете.
    И потом у меня сомнения в том, что вы умеете пользоваться тестером. Тестер не звенит когда меряешь напряжение. Тестер звенит когда меряешь сопротивление и то на маленьком диапазоне.
    Через N в сеть ни какой напруги идти не может по определению. Потому как этот N или у вас в щитке или на подстанции соединен с PE, т. е. с "землей". А на "земле" никогда не бывает напряжения. Поэтому это и называется "земля".
    Я предлагал вам порядок действий. Вы пошли своим путем, поэтому я не знаю на каком вы сейчас этапе и что вам подсказывать. Очевидно только Vasillij сможет помочь в данной ситуации.
     
  5. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    @СергейИ, :hndshk: приедет, тот кто монтировал -я ему весь наш сегодняшний "диспут" дам прочесть, пусть сам принимает решение.
    Тестер ставлю на "звонок" - так и тестирую: Если цепь замкнута - звенит, если нет - тишина.
     
  6. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    @Traks, только не пытайтесь при заведенном геныче так тестировать.

    Непонятно только, почему у вас так выполнены перемычки, где красным вы отметили
     
  7. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    Да все знают что нет, пока вы не закоротите один выход генератора на землю. Чего воздух сотрясать.

    Я для вас выше выписку из мануала данного генератора приводил, специально для вас

     
  8. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    Вы не там ищете. Проверьте то место, куда вы подключаете генератор. Те две клеммы, куда вы подключаете сам генератор. При этом рубильник АВВ I-0-II должен стоять в положении генератор.
    Нет ли соединения одной из этих клемм с землей?
     
  9. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Да это не только в данной инструкции написано а и в ГОСТах и ПУЭ!
    И до вас все ни как не дойдет, что речь в теме идет о СТАЦИОНАРНОМ подключении генератора. О стационарном генераторе.
    Поэтому для вас привожу виписку из ГОСТа:
    ГОСТ Р50571.29-2009
    551.6 Дополнительные требования к установкам, в которых генераторный агрегат обеспечивает электроснабжение при включении альтернативно основной системе электроснабжения установок
    551.6.1 ...
    551.6.2 ...

    Примечание - В системах TN рекомендуется отсоединять нейтральный проводник установки от нейтрального проводника или PEN-проводника системы электроснабжения общего пользования во избежание возникновения нарушений в работе, таких как индуктированное перенапряжение, вызванное молнией.

    Выделено мною специально для вас: РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Только в системах TN! И только из-за возможного УДАРА МОЛНИЕЙ.
    В общем я с вами больше не дискутирую. Не интересно.
    Вы в доказательство своих слов не привели ни одну схему, ни один рисунок.
    @Traks, только для вас показываю свой щиток в работе. Из пояснительных надписей, думаю все понятно.
     

    Вложения:

    • Рисунок1.jpg
    • Рисунок2.jpg
    • Рисунок3.jpg
    • Рисунок4.jpg
  10. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    @Vasillij, сосед позвонил -что я в ночь к столбу всё бегаю, который раз :)
    да -1 клемма звенит при положении АВВ = Генератор, если тестировать на N, а на ГЗШ - не звенит.

    З. Ы. Генератор - не включал!
     
    Последнее редактирование: 30.11.15
  11. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    Да, благодарю. Всё "по взрослому" сделано -приятно даже посмотреть ...
     
  12. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Причем все придумано, нарисовано и сделано лично мною. Интересно Васислий что-то такое имеет в своем активе. Хотя и мое творение не АЙС. Есть фотки в инете вообще супер. Но там действительно профессионалы работают.

    А вообще-то вот еще общий план и общая схема. Так, для общего развития.
     

    Вложения:

    • Схема для сарайчика.JPG
    • Схема дома общая.jpg
    Последнее редактирование модератором: 05.11.19
  13. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.139
    Адрес:
    Домодедово
    Давно с людьми работаю. @СергейИ, увы, "профи" - особенно на словах и на фото ;) не всегда ОК показатель в итоге. Более продуктивно работать с гражданами, ответственно относящихся к своей работе или поручному делу. Пусть чуть медленней и не так внешне красочно.

    @СергейИ, вообще - красиво. Просмотрел на свои щиты. .а их у меня 4 (четыре), думаю надо привести тоже в божеский вид. Не сейчас, но буду вносить изменения
     
    Последнее редактирование модератором: 05.11.19
  14. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.356
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    Не совсем понял на что N звенит?
    Надо проверить КЗ между зеленым контактом щитка (ГЗШ), и по очереди, с черным и синим контактом. Именно в месте подключения генератора.
    главный ввод ф.jpg
    А у вас по этой схеме что звенело?
     
  15. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Сразу шкаф покупай размером с запасом на случай возможных доработок. У меня почему два получилось? Насмотрелся всяких советов подобных тутошним... И взял "в размер", а потом когда "дозрел" до генератора, вольтметров и реле контроля, то выяснилось, что все это ставить некуда. Пришлось ставить еще один ящик и тащить провода из одного в другой хотя они и стоят друг над другом. Да и эстетика страдает.

    Не совсем понятная фраза. Одно дело на словах как @Vasillij, и другое дело как я на фото. Мне кажется это разные вещи. Потому как фото и есть результат того как
    Без претензий на "профи", о чем сказал выше.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.11.19