1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    А чем переносной от стационарного отличается по вашему тем, что его можно перенести с места на место?
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.19
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    А вам, кстати, обязательно все 3 фазы через генератор пропускать? Можно только 2 фазы и тогда вашим переключателем можно и ноль будет коммутировать.
    Где они, ссылки на документы? И что это за документы?
    Класс, наверно, без духовки, стиралки, посудомойки, и прочих потребителей живете? И автомат на 25А стоит "шоб не выбивало"?
    А вам в голову не приходило, что часть своих работ я делаю по готовым проектам?
     
  3. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Для вас специально повторю. При переносной схеме генератор заземляется а ни один из выводов гены не сажается на корпус. Т. е. это обычная схема включения переносного генератора... Не-е. дальше не могу. сотый раз. Почитайте выше (если интересно и действительно хотите понять смысл) я высказывал свои соображения и ссылки по этому поводу. Признаюсь до меня тоже не сразу дошел смысл в чем разница подключения.
     
  4. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Смысл выводить обмотку на корпус? Корпус землится, землится рама и внутренности геныодин конец обмотки землится, получаем фазу и чистый ноль, это какая схема? Про то, что по нулю ничего не придет пообщайтесь с инженерами Generac, они расскажут как без размыкания нулей выгорают панели управления.
     
  5. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Как понять "пропустить через генератор"? У меня ни одной фазы не проходит через генератор. И вообще у меня однофазный генератор.
    При подключении генератора по стационарной схеме в коммутации ноля нет необходимости. Разомкнутые контакты ноля все равно "звонятся".
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.19
  6. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Ну это то же самое о чем и я говорю. Какая разница "вывод на корпус а корпус на землю" и "корпус на землю и вывод на землю"? Это и считается "стационарная схема". Потому как по "переносной схеме" нельзя один из выводов заземлять.
     
  7. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Ну возьмите же наконец лист бумаги и карандаш. Нарисуйте заземленный ноль и попытайтесь "подать" по нему что-то. И вы увидите, что все "уйдет" в землю. Ну нельзя же рассуждать об электричестве и говорить такие невежественные вещи.
     
  8. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Вы хоть читайте внимательнее, а то судя по всему, вы пишите быстрее, чем читаете.

    Раньше были "стационарный" и "переносной" генераторы...ну да ладно.

    Можно увидеть ваши схемы из официальных источников? Паспорта, инструкции на генераторы и прочее.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.19
  9. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
  10. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Мои схемы в официальных источниках? Вы мне льстите:)]
    Т. е. перелопатить весь интернет и выложить вам здесь на форуме? Что вас конкретно интересует?
    Если интересует схема как она выглядит сейчас то вот она
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.19
  11. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Я вам про заземление столбов уже рассказал (его по факту нет), так, что не уйдет.
     
  12. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    В чем проблема разорвать ноль? Если все равно стоит реверсивный рубильники и используется свое повторное заземление будет только безопаснее. Ген это источник энергии и должен свой ноль давать. Тогда по вашей логике можно не использовать ноль ктп вообще, а сделать его из своей земли
     
  13. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Ох ты боже-ж мой! Ладно! На столбах нет! Допустим! Кроме этого у каждого дома по вашей линии ноль на входе заземлен? Ну у вас же заземлен! Значит и у других заземлено. На подстанции опять же заземлено. Это сколько же точек заземления кроме столбов получается? А чтобы "ударило" электрика на столбе это надо чтобы все (все!) точки заземления ноля исчезли именно в тот момент когда электрик залез на столб и взялся за нулевой провод, который оказался подключенным только к вашему генератору и генератор в это время работает и у него отвалилось "свое" заземление. По моему вероятность повтора Челябинского метеорита выше.
     
  14. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Кто это сказал что у каждого заземлено? Я знаю про себя, что я буду гадать у кого как сделано, я рассматриваю худшие варианты. Ноль на ктп тоже может отвалиться или отгореть. Что вы хотите сказать, что если по моему нулю уйдет фаза (а на моем столбе будет монтер), то его не тряхнет, а все уйдет в землю соседа? Поэтому при худших раскладах разрыв нулю гарантирует безопасность монтера и самого генератора от поломки
     
  15. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Хорошо! Через одного, не у каждого! Ну ладно, еще хотя бы у кого-то еще кроме вас! Достаточно?
    Может!
    Тряхнет обязательно, если у монтера руки будут на нулевом проводе а ноги будут на земле стоять, а по нулевому проводу в это время с вашего генератора фаза идет. :)]
    А если вообще не вводить электричество в дом, то вообще и монтер к вам ни когда не придет и генератор покупать не надо.
     
    Последнее редактирование: 19.05.16