1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Chegarev
    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Chegarev

    Участник

    Chegarev

    Участник

    Регистрация:
    20.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    У меня генератор должен быть укомплект
    У меня генератор должен быть укомплектован АВР, но он еще в пути.
    Судя по фото внутри блока один контактор 2НО-2НЗ.
    Ваша схема заслуживает внимания, но везде рекомендуют разрывать и ноль тоже, т. е. контактор в любом случае из 4-х групп. В остальном присмотрюсь к Вашей схеме и можернизирую свою, пока есть время.
     
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ага ... именно две группы, и именно один с выдержкой, а другой нет. (И вааще, очень интересное -:super:)
    Ну да ... а пишете, что не поняли схему! :aga:
    .
    В какой схеме, кратковременное пропадание сети ... будет заранее предусмотрено? :faq:
     
    Последнее редактирование модератором: 10.09.18
  3. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Везде ... это где, и на заборе?
    Если только рекомендуют ... значит не обязывают.
    Производители, иногда такое пишут, по причине того, что не могут знать, в каких условиях будут эксплуатироваться генераторы ... кстати, на сайте Вашего продавца, разве нет никаких рекомендаций, по подключению ихнего генератора, к трехфазной сети?
    А так, воля Ваша ... хуже не будет ... когда прибудет генератор, напишите, что там будет рекомендовано ... попробуем разобраться. ;)
     
  4. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    @Topmo3 просто сразу не врубился :) не очень люблю реле такого форм-фактора, но учту, что они двойные. Интересное решение...

    Ну, защищаться релейной схемой от дребезга тоже можно но уже лишние навороты. Для дома уж точно нет смысла... А вот заказчики порой требуют по ТЗ.
     
  5. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Я не совсем понимаю, какой смысл Вы вкладываете в слово "дребезг".
    Знаю про дребезг на контактах, а вот в сети - для меня не понятно.
    Если имели в виду - кратковременное пропадание, то если оно меньше выдержки реле - схема просто не будет на это реагировать. :hello:
     
  6. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    После ремонта подали сеть для проверки, потом опять выключили. На трансформаторных частенько такое.
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ну тут я сдаюсь ... Вы выше писали про защиту ... как можно защитится (не релейно) от такого явления?
     
  8. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    Так все тем же реле времени, как и в генераторе. Включили сеть, сперва ждем, потом только выполняем действие.
    Так что все АВР-ы в том числе и с запуском генератора лучше строить на программируемых реле и не тратить деньги на штатные блоки к китайским генераторам, так как там все очень дешево и самый минимум функций.
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ну не знай ... что то не очень дешевыми мне показались реле от ОВЕН_а. Да и не каждый программу сможет написать ... т. е. опять деньги кому то платить.
    Самые дешевые, ихние реле, на АВР с автозапуском, упрощенные получаются или придется внешне навешивать сложные преобразователи ... имхо. :)
     
  10. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    Не дешево, ПР200 без аналоговых входов стоит 5 с чем-то. Зато есть экран, можно прикрутить счетчик моточасов, придумать разные режимы работы, сделать прогрев, охлаждение и кучу всего навесить...
     
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Не знаю как у других производителей, у ОВЕН_овских не возможно режим тахометра получить.
    А для управления (при автопуске) заслонкой, да и стартером желательно иметь инфу о оборотах двигателя ... а у приборов минимальный период опроса 10мсек. т. е. 100Гц.
    Получается пока счетчиком сосчитает уйма времени уйдет ... стартер вылетит или свечу закидает из за закрытой заслонки.
    Вот и приходится навешивать внешние преобразователи в дискрет.
    Правда может быть, сам не сумел ... любопытства ради пробовал попрограммировать ... увлекательное, но бесполезное, как понял, для меня. :aga:
     
  12. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    Не надо читать пугалки по поводу количества оборотов, все прекрасно работает и без этого. Вот уж действительно параметр, без которого можно обойтись.

    Мой генератор например стартует с закрытой заслонкой даже горячий. всегда можно временем закрытой заслонки подогнать.
     
  13. ALEKSEI201
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ALEKSEI201

    Новичок

    ALEKSEI201

    Новичок

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажите можно ли подключить генератор однофазный к 3фазной сети не через СР730 как описывалось в начале ветки а через РНПП-301

    Подскажите можно ли подключить генератор однофазный к 3фазной сети через РНПП-301
     
    Последнее редактирование модератором: 15.09.19
  14. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    А какую функцию это реле будет исполнять?
    При малейшем понижении напруги, на любой фазе (две в норме остаются) - у Вас будет сеть отключаться и заводиться генератор ... я угадал?
     
  15. ALEKSEI201
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ALEKSEI201

    Новичок

    ALEKSEI201

    Новичок

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Получается что так. а не проще будет поставить просто реверсивный магнитный пускатель
     
    Последнее редактирование модератором: 20.06.18