    Уважаемые эксперты, подскажите как правильно организовать подключение резервного генератора.
    Ситуация сейчас:
    Ввод три фазы 15 киловат, алюминиевый SIP 4x16 приходит на трубостойку в металлический щиток, от него подземный медный кабель 5x6 (пятый проводник не задействован) в пластиковый щиток в бане. Также к бане отдельным медным проводом 10 квадратов, подведен контур заземления бани. Схема заземления TN/TT согласно схеме 7 от @Avs7153,
    yaschik-3x15-7.gif

    В бане вводной трехфазный автомат, реле контроля напряжений на каждой фазе и далее разводка на группы потребителей на каждой группе автомат + узо. Ноль и земля разделены.

    Построил отдельно стоящую котельную, с газовым фазонезависимым котлом, резервным генератором на 4 кВт и отдельным контуром заземления. Нужно для бани, котла, и будущего дома, обеспечить резервное питание от генератора.
    Что думал сделать,
    1. проложить кабель 4x6 от котельной до щитка на трубостойке, отключить от пожарного узо кабель бани, подключить кабель котельной. подключение котельной по такой же схеме tn/tt (схема 7)
    2. проложить кабель 3x4 (земля контура котельной, ноль и фаза) или 2x4 (только ноль и фаза) от котельной до щитка трубостойки, соединить в щитке через шины текущий кабель от бани с кабелем от котельной.
    3. в котельной подключить генератор по схеме 1.
    rr3f.gif

    где баня будет обычным однофазным потребителем после переключателя.

    4. На сетевую фазу которая будет идти на баню, перед реверсивным переключателем хотел установить однофазный стабилизатор напряжения (бывает низкое напряжение в сети). Котел будет запитан от другой фазы через ИБП Sven RT 1000

    Вопросы.
    1. Можно ли так делать ?
    2. 4P или 3P реверсивный переключатель использовать в схеме 1 (рвать ли ноль) ?
    3. Можно ли подключить генератор (корпус) к контуру заземления котельной ?
    4. Какой кабель, 2-х или 3-х жильный использовать для подключения бани (передавать ли землю с контура котельной в баню, и что делать с контуром заземления бани)
    5. реле контроля напряжений подключаются до реверс. переключателя или после ?
     
    Последнее редактирование: 09.09.19
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Система заземления к этой схеме не имеет никакого отношения. Схема просто позволяет реализовать ту или другую систему заземления в зависимости от пожеланий пользователя.

    Так что расскажите все-таки, что у вас с заземлением-то и какая система его сейчас?
    А, ладно, можете не рассказывать :) ТТ.
    Можно. Все выглядит вполне разумно. Исключение - если кабель котельная-трубостойка 3х4, то автомат на него - 20А, а не 25А, как было раньше.
    4Р. Рвать ноль в таких случаях намного лучше.
    Нужно.
    3-х жильный, земли соединять. Хуже от этого не будет, а вот в каких-то ситуациях может быть и лучше.
    До. Потому что как они будут работать с обычным бытовым генератором, не очень ясно...
     
  3. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Нет...
    Потому что не получите
    Строение в котором устанавливаете реверсивный рубильник становится обладателем "ВРУ" и все строения участка должны быть запитаны от него.
     
    Последнее редактирование: 12.09.19
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так вроде так и получается, в чем проблема-то?
     
  5. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Из его описания соединений пока ничего не получается.
    Потому что собирается после рубильника возвращать в ЩУ аж 3х4 (или 2х4)...
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И что? Ну возвращает, ну проходит через ЩУ кабель, не понимаю в чем проблема.
     
  7. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Если в дом потащит от котельной то сойдет. Только "земли" котельной и бани в ЩУ к корпусу ЩУ пусть не присоединяет.
     
  8. Ing0d
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27

    Ing0d

    Живу здесь

    Ing0d

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Челябинск
    Я собираюсь возвращать кабель в ЩУ только для того чтобы не прокладывать новый ввод в баню. Просто в ЩУ механически соеденю старый кабель с новым.

    Так делать не планировал.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.11.19
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    ?
    в дом откуда собираетесь вести?
     
  10. Ing0d
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27

    Ing0d

    Живу здесь

    Ing0d

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Челябинск
    В дом, из котельной.
     
  11. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.412
    Благодарности:
    35.244

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.412
    Благодарности:
    35.244
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Название темы-
    Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
    Соответственно пишем по теме.
     
  13. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    Всем привет! Прокурил эту тему, но ответа на свой вопрос не получил. Поэтому озвучиваю:
    1. Село/не город!
    2. ТП и воздушная линия 0,4кВ новая 2017г. на СИП 4 жильном, вероятно TN-C проектной системой...
    3. На каждом бетонном столбе вроде есть ещё заземление PEN!
    4. Что там с общим нулем и заземлением у ТП 0,6кВ, в каком состоянии - не знаю! Но она в шаговой доступности, и выдаёт 235:240:245В
    5. Потребитель 15кВт: дом с 3ф. подключением с PEN проводником.
    6. Никакого доп. заземления на территории хозяйства нет. Разводка однофазная 2П, без наличия PE-заземления. Единственный 3ф потребитель - эл. котел Zota luxe 9,0кВт и тот с подключением N, для работы в однофазном режиме с распределением нагрузки по 3 фазам. В общем - для него и затевалось внедрение резервного питания, так как демпферного аккумулятора теплоносителя нет, а жить в тепле при отключении - так сильно хочется!
    И собственно наблюдение за происходящим:
    Помог соседу подключить резервный 1ф.генератор 6,5кВА.
    Воткнули в линию после столба и щитка учета переключатель резервного питания 4-х контактный в его ГРЩ. В общем все вроде по «фэн-шуй»:
    - переключение на резерв через нейтральное положение, все L1;2;3 и PEN в придачу - обрываются!
    - установил сигнальные лампы наличия осн. питания и резервного.
    Но! Посадил обе сигнальных DIN-лампы на общую N-шину на стороне потребителя.
    И вот что увидел:
    При подаче осн. питания на перекидной выключатель (далее по тексту ПВ) со щитка учета, в нейтральном положении, лампа - горит! Проверил мультиметром (цифровым): на клеммах разрыва ПВ PEN - 50В! То есть,... это как понимать? допустим, если считать, что в доме у хозяина старая проводка 20века, и где-то хреновая изоляция, то
    - это напряжение между питающим PEN и чуть-чуть «прибитым на землю» проводником! Для чистоты эксперимента, выключил все РЩ его локального хозяйства - но лампочка горит!
    Замерил напряжение между неподключенной L1;2;3 и N-шиной ГРЩ, с не подключенной/автономной нагрузки: 280:240:205 В.
    А линейное напряжение с PEN в среднем 240:235:230В.
    Вот собственного вопрос:
    - откуда на на PEN в разрыве на ПВ разность потенциалов в 50В?
    - либо сосед, кроме ав. генератора имеет «маленький солнечный электростанция», о которой сам не догадывается... либо
    - перекос фаз с о смещением нуля по системе разноемкостной и индуктивной нагрузке?.. либо
    - у кого то из соседей совсем все плохо с изоляцией, а сетевой организации совсем нет дела до этого, пока все до тела не выгорит само? «Гонять нулИ» как на флоте говорят- на берегу не принято,...
    - ну и в догонку: стоит ли искать, заморачиваться на утечку тока (снижение изоляции) в локальной сети соседа? (так как живём рядом и пожары нам не нужны!), но мегаомметра у меня в хозяйстве нет(
     
    Последнее редактирование модератором: 25.11.19
  14. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.473
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Прикольно! Это-ж каким воображением надо обладать, чтобы по описанию "найти неисправность"! А вообще-то в теме подключения резервного генератора сколько людей, столько и схем подключения. А вот просто повторить рабочую схему считают ниже собственного достоинства.
     
    Последнее редактирование модератором: 25.11.19
  15. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Считаю, что вы сами грамотно озвучили все причины. Поэтому хорошо бы сделать либо качественное повторное заземление или переходить на тт. Думаю вам либо от соседей прилетает, либо кто-то гену включил без коммутации с основной сетью, типа просто в розетку
     
    Последнее редактирование модератором: 25.11.19