    Ижевск
    Вы не правы ... при (обрыве, потере контакта, "отгорании") нулевого провода, в многофазной сети ... при системах TN ... имеется опасность, появления (на корпусах оборудования) напряжения из-за неравномерной нагрузки по фазным проводам.
    Главный вопрос в другом ... в возможности появления этой неисправности. ГОСТ и ПУЭ обязывают применение TN-C-S, т. к. изначально требуют и выполнение всех требований по монтажу и по мерам обеспечения безопасности.
    Если нет возможности выполнить, хоть какого нибудь пункта (например: замена голых проводов на СИП) разрешают применять систему ТТ.
    Приведенный выше пример (отгорание нуля на ТП) - зиждется на расхлябанности обслуживающего персонала, на несоблюдении тех же требований нормативов. Так же можно предупреждать, всю жизнь ходить в каске по улицам ... т. к. нет гарантии, что, какой нить хрен, не выбросит горшок с цветами в окно!
     
    Последнее редактирование: 04.04.20
  2. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    @СергейИ,
    К сожалению, даже если провод будет касаться земли, напруга будет присутствовать.
    Вы зациклились на проводе PEN ... а ведь опасность поражения появляется не на этом проводе, а от заземленных корпусов (при системах TN).
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    СергейИ, Вы хоть немного знакомы с ТОЭ?
     
  4. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Хочу познакомиться с ТОЭ!
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Знакомьтесь.
    Из предисловия к первому попавшемуся учебнику:
    "Теоретические основы электротехники (ТОЭ) – это техническая дисциплина, связанная с изучением теории электричества и электромагнетизма, являющаяся базовым общетехническим курсом для электротехнических и электроэнергетических специальностей вузов." ©
     
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Приветствуется, но ... если Вам требуется понять, только физику явления, обсуждаемое на данный момент (обрыв общего нуля в "многофазке") ... ТОЭ не нужно ... достаточно вспомнить, некоторый объем школьных знаний ... изучение ТОЭ процесс очень трудоемкий, я его сам тоже изучал (в меру своих способностей) самостоятельно (мой профиль был - ремонт и обслуживание ЭВМов советского производства. :aga:)
    Если, у Вас, есть желание, могу "на пальцах" и с картинками, сие явление объяснить.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В идеальном мире - да. Жизнь говорит, даже кричит о другом.
     
  8. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Господа... уже собрался реализовывать схему с 3-х позиционным рубильником на 4 полюса для подключения генератора, однако решил ввести в схему еще и реле контроля напряжения (уже куплено) DigiTOP Vp-3F63A, и понял что ему с генератором может быть совсем не по пути. Я правильно понимаю, что нет особого смысла подключать реле контроля напряжения после генератора? Так как при запуске, например насоса и холодильника, напряжение может проваливаться, что вызовет сработку реле?
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Понимаете неверно. Два аспекта тут.
    1. РКН должно ставиться однозначно после рубильника, рвущего ноль, в целях контроля того ноля.
    2. Напряжение генератора тоже может уйти из зоны допустимых значений по причине неисправности. Шанс этого события сильно выше, чем проблем с сетью.
    Почитайте характеристики реле - если оно нормальное, то должно иметь выдержку времени по максимальному и минимальному пользовательским порогам напряжения, и мгновенное срабатывание по аварийным порогам, прописанным жёстко. Если это не так - отправьте реле на батькивщину и купите три ленинградских.
     
  10. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Умник, возьми бумагу и карандаш и нарисуй то что советуешь в п, 1. Как можно теми же реле, включенными после рубильника контролировать напряжение в трех фазах при питании дома от сети и потом в однофазной сети, когда дом будет питаться от одной фазы! Или три реле на одной фазе ты считаешь нормальным? Если уж ставить ркн то три ставить на фазы до переключающего рубильника и четвертое на генератор и тоже до переключающего рубильника. Да и на генератор ркн скорее всего это лишнее.
     
  11. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Правильно понимаешь. И даже не из-за провала напряжения а просто оно там лишнее. Вольтметр на каждую фазу я бы посоветовал. Стоит недорого на дин- рейку. Я смотрю ркн трехфазное? Не рационально. Лучше однофазное на каждую фазу. Если есть трехфазная нагрузка то на нагрузку поставить реле контроля фаз. Очень часто бывает что напряжение прыгает на одной фазе и в этом случае трехфазное ркн будет вырубать весь дом а однофазное будет вырубать только свою фазу.
     
  12. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    @СергейИ, спасибо за комментарии.
    Данное реле было выбрано как раз по той причине, что у него 2 режима работы - синхронное и асинхронное. В синхронном режиме отключает все 3 фазы сразу. В асинхронном (настройка с завода по умолчанию) отключает только ту фазу на которой напряжение не в нужных пределах. Я уже проверил асинхронный режим (путем регулировки пределов). Также при отключении 0 от реле оно отключает все 3 фазы в асинхронном режиме (проверил только что).
    В синхронном режиме позволяет так же проводить контроль чередования фаз (но у меня нету электродвигателей на 3 фазы), только котел который внутри разведен по фазам - на каждую фазу тэн-ы свои. Поэтому я посчитал что это реле наиболее универсальное в моем случае и сможет заменить 3 реле однофазных.

    Всё же вопрос остается - как дополнить мою схему 3х позиционным 4х полюсным рубильником и данным реле?
     
  13. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Реле должно стоять до рубильника. Потому что если поставить после рубильника то при переключении на генератор трехфазная нагрузка перключается на однофазную. Там же будет КЗ когда обратно на трифазы перключишь. Посмотри мою схему и делай так же. Все проверено многолетней эксплуатацией.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проверено многолетней эксплуатацией - это систематическая ошибка выжившего.
    Десятками расцеплял нули с защитными проводниками, в однофазных присоединениях и двумя однополюсными автоматами или пробками на вводе.
    "Проверенное многолетней эксплуатацией" тупорылое решение пару раз чуть не убило людей.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.878
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    "Бредит, бедняга" ©;)