Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    БЛАГОДАРНОСТЬ за это:
    четко выразили мысль, которая у меня в голове, но не мог ее отразить текстом!
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Эта фраза в контексте сказанного Алексеем, помимо прочего, лишний раз показывает, что Вы
    А самое плохое, что
     
  3. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Смотрите.
    Со столба зашел СИП 4*16, провод N со столба _ВОЗМОЖНО (и должен быть)_ соединен на подстанции с землей.
    Тогда это _обычная_ схема TN-C:
    TN-C.png

    Наш контур заземления "звонится" с N со столба в пределах 4 Ом (то сопротивление, которое должно быть согласно ПУЭ).
    Его _/_РЕШИЛИ_/_ не объединять с N со столба, поэтому получили _РАЗДЕЛЬНЫЕ_ шины PE и N в шкафу ВРУ.
    Тогда это _наша_ схема TT:
    TT.png

    Дальнейшая разводка по дому такая же.

    Однако, могли _/_РЕШИТЬ_/_ объединять с N со столба, тогда получили бы _ОБЩУЮ_ шину PEN в шкафу ВРУ.
    Тогда это _была бы_ схема TN-C-S:
    TN-C-S.png

    Но даже если бы _/_РЕШИЛИ_/_ объединять с N со столба, то в любом случае "при отработке АВР от потери сети со столба переключением на генератор" у нас произошел бы ОБРЫВ N (и PE) вместе с ним.
    Поэтому у нас TT (а не TN-C-S).
    как-то так...

    Хотя медный проводок (4мм2) есть "НЕ прикрученный" между шинами N и PE.
    Но это все эксперименты...
     
    Последнее редактирование: 21.12.20
  4. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    "настоящие" (или как говорят "нормальные") ноль и фазу (N и L) от однофазного генератора не получить.
    Но нам они и не нужны!

    В нашей схеме подключения _БЕЗ автоматики_ все оборудование работает именно так, как нам надо! Мы уже все опробовали _БЕЗ автоматики_!
    Но пока подключение идет _ВРУЧНУЮ_ через розетку 3P+N+PE (16А 380В), перемычкой все 3 фазы на 1 фазу генератора.

    Очень жалко, что мой вопрос НЕправильно поняли.
    Мне НЕ нужен был совет про заземление, разрыв PE, N, или PEN...

    Мне важно СОВСЕМ другое:
    Мне важно СОВСЕМ другое:
    А вся дискуссия ушла в заземление, хотя этот вопрос для меня давно закрыт!
    В предыдущем посте все расписал...
     
    Последнее редактирование: 21.12.20
  5. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить! :)] Показаний индикаторной отвертки вам достаточно?
    Так это основное! А что такого в переключении фазных проводов? А вот как раз переключение фазных проводов в комбинации с правильным ли не правильным переключением нулевых и заземляющих проводников и является основной проблемой.
    Потому как даже в том, что вам ясно, вы тем не менее не ясно выражаетесь:
    Во первых придумали свое обозначение линейных (фазнызх) проводов Они обозначаются L1, L2, L3.
    Во вторых четвертый провод не N а PEN!
    И это уже в своем щитке вы должны сделать из совмещенного PEN два провода PE и N.
    А это то вам зачем?
    если вы не собираетесь получать "чистый" ноль? Это в таком случае совершенно "по барабану"!
    А в чем необычность вашего подключения? Самое обычное подключение!
    Ага! Значит все-таки что-то вас смущает?
    Конечно! А именно это?
    Правильно! Вы тут намудрили именно с заземлением и ошибочно думаете, что
    А на самом деле вы совсем не поняли с чем вам надо разбираться.
    А именно с коммутацией N и PE. А вы упорно не хотите этого делать!
    Специально для вас повторю, что PE не должен прерываться от подстанции до штырька заземления в розетке! По поводу коммутации N мнения разделились в этой теме. Лично у меня N тоже не рвется при переключении на генератор. Нет смысл его рвать.
    Вот тут я пытался это объяснить https://www.forumhouse.ru/posts/14353666/
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы опять упрощаете в пределах своих скромных знаний. Всё несколько сложнее, поскольку реальные сети часто очень далеки от нормативных идеалов.

    "1.7.145. ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, ..."

    Слово "допускается" в ПУЭ и прочих технических документах по сути означает право выбора меньшего из зол при недоступности хорошего решения. То такэ, або селяви.
     
  7. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Да, но это "право выбора" надо хотя бы чем-то обосновать, А не просто "я так хочу".
    И еще меня смущает многоточие в приведенной статье. Надо самому посмотреть. Потому как скорее всего там все не так как вы подаете!
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Так о том и речь, что хотелки бывают невыполнимы из-за внешних обстоятельств. Вы хотите правильную TN-C-S, а выбирать приходится между TT и не совсем правильной TN-C-S с коммутацией PE.

    Кстати, ещё один сюжетный момент, прямо связанный с полезностью "отключения всех проводников" в аварийных сетях. При ремонте на низковольтных сетях и распределительных устройствах недоброй традицией является подача фазы на провод нуля при первом включении после ремонта. Путают проводочки. Лично я с год назад столкнулся с таким при плановом ремонте в бизнес-центре: прихожу включать технику вечером в воскресенье, надеюсь увидеть свет в окнах - но вместо этого наблюдаю темноту, лёгкий запах горелого пластика от соседей, и суетящихся электриков. Мы оказались умные, всё заранее отключили на вводе в офис, а соседи поленились и погорели. Причём дело было в промышленном здании со встроенной подстанцией и системой заземления TN-S, поэтому на защитный проводник фаза не ходила; при TN-C-S последствия могли быть хуже.
     
  9. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Сразу видно, что вы НЕ смотрели прикрепленные мной схемы ГЕНЕРАТОРА и АВР (3-фазного и 1-фазного).
    Названия проводов я НЕ придумывал, а указал эти названия так, как они есть в схеме АВР (3-фазного), который планируется подключить!

    Если у Вас провод PEN, то Ваша система никак НЕ TN-C-S, а система TN-C!
    Хотя Вы упорно доказываете, что у Вас TN-C-S...

    Вы то пишите N, то пишите PE, А то и вовсе PEN...

    Мое мнение о Вашей схеме подключения - у Вас (с Ваших слов и пояснений) - система TN-C.
    Тогда вы НЕ рвете ваш провод PEN (и этот провод именно PEN, а не N)!
    Более того, вы даже в своей вилке, подключаемой к розетке генератора объединили ПЕРЕМЫЧКОЙ N - PE, в очередной раз подтвердив именно то, что я сейчас написал!

    Да, смущает использование в китайском АВР 2 одинаковых контакторов 2НЗ+2НО.
    И по сути _/_мгновенные_/_ переключения с сети на генератор и обратно.
    Именно это меня беспокоит, так как не могу на 100% понять (предусмотреть) все возможные варианты поведения автоматики...
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    О!
    Да, никто вам не гарантирует правильность срабатывания контакторов. И нужно понимать, что произойдёт при такой комбинации, когда контакторы ошибочно включат питание одновременно от генератора и внешней сети.
     
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    У него, "задумано" производителем, не одновременное включение/отключение ... а одномоментное переключение (на 2НО+2НЗ контакторах).
    Имхо .. возможна КЗ по искре на момент размыкания ... а может и нет. :aga:
     
  12. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Не вам оценивать мои знания! Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. А именно к вашему не полному цитированию п1.7.145.
    И тому, что я на это ответил:
    А теперь этот пункт полностью:
    1.7.145. Не допускается включать коммутаци-
    онные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников,
    за исключением случаев питания электроприем-
    ников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отклю-
    чение, всех проводников на вводе в электро-
    установки индивидуальных жилых, дачных и
    садовых домов и аналогичных им объектов, пи-
    тающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ.

    При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и
    N-проводники должно быть выполнено до вво-
    дного защитно-коммутационного аппарата.
    Т. е. это допускается только при питании от одной фазы! Т. е. вы лишний раз подтвердили, что когда какой-то умник дает ссылку на документ, то его надо обязательно перепроверять!
    Ну а чего купили китайский? Надо было покупать нормальный, немецкий. С двумя четырех полюсными контакторами. И сейчас бы не мучались в догадках. :)]
    Даже при реверсировании электродвигателей применяются не переключающий контакторы а два контактора с НО контактами. А тут целый дом переключать "одним" контактором с 4НО+4НЗ, да еще и контактор собран из двух половинок! Ну китайцы! Ну молодцы!
    Там где надо я пишу N, где надо PE и где надо PEN.
    Этой вилкой я замыкаю один вывод генератора на землю и тем самым перевожу генератор в разряд стационарного аварийного источника. При вынимании из розетки этой вилки, генератор вновь становится переносным источником электроэнергии. О безопасности окружающих не только вы думаете, но и другие тоже. Просто у одних это получается лучше и осмысленнее, а других ... как получилось. :hello:
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869
    Блин, опять ПДФы. И ничего не понятно.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869
    И нейтраль сюда же подключите.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869
    Так сформулируйте свой вопрос понятнее. С нормальными рисунками.