1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем РусскийСкептик, 04.08.13.

Метки:
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869
    Какое КЗ, если между фазой и нулем 5 см пространства?
     
  2. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    @stealth_co, у меня вопрос к вам - сколько раз и на какое время вы прогнозируете выключение основной сети и соответственно использование генератора? Раз в неделю на пол часа... два раза в месяц...?
    Ну ваши познания в электричестве понятны. Соответственно второй вопрос - с двигателя "унутреннего" сгорания вы на "короткой ноге"?. Т. е. вы гарантируете, что сможете содержать генератор в состоянии, обеспечивающем надежный запуск от АВР ну ... хотя бы при минус 15 град?
    Про возможный выход из строя и ремонт самого АВР я промолчу, т. к. про это вопросов нет.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Вы можете гарантировать, что сначала разомкнутся контакторы цепи генератора, а потом замкнутся контакторы основной цепи и не будет "перехлеста" ?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869
    Что означает "перехлест"? Каковы его последствия?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    БГУ не входит в синхронизм, скачет
     
  6. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Вот это БЕДА! Для владельцев FUBAG!
    Так как блоки АВР от Fubag и ТСС - абсолютно ОДИНАКОВЫЕ снаружи (кроме ЛОГОТИПА) и внутри (не видел только микросхем контроллера).
     
  7. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Все ПРАВИЛЬНО - вопрос ОПАСНОСТИ именно этого!
     
  8. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Вообще не понял Ваши вопросы КАСАТЕЛЬНО решения проблемы!

    Видимо, в Вашем посте - это Ваша САМАЯ ГЛАВНАЯ мысль.

    Не стану с Вами спорить - я здесь (на форуме) - ВОВСЕ не для этого!
    Вам удачи...
     
    Последнее редактирование: 23.12.20
  9. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    В одном контакторе - 2 фазы
    в другом контакторе - 1фаза + ноль.

    При этом все 3 "фазы" - на самом деле на входе в АВР являются 1 фазой от генератора (перемычками объединены)
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.325
    Благодарности:
    23.869
    Предыдущий комментарий был по другой схеме.
    Новую схему (трех фазную) уже посмотрел.

    Ведь говорил же...рисуйте нормальные схемы...а то идет обсуждение ни о чем.
     
  11. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Схемы "цветные" _РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ_ рисовать Тормо3.
    У меня схемы только от производителя - они в формате PDF (уж извините, в каком прислали - так и выложил)...
     
  12. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Да не надо спорить! На вопросы ответьте!
     
  13. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Все! Мужик или понял все про АВР, или решил, что он ему не нужен! :)]
     
  14. stealth_co
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4

    stealth_co

    Живу здесь

    stealth_co

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    4
    Вы НЕ правы!
    Оба Ваши варианта мимо -:)
     
  15. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.474
    Благодарности:
    1.842
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Т. е. ни чего не понял про АВР и еще не решил нужен ли он вообще? :aga:
    Отвечаю: если свет отключается не системно, не каждую неделю, А раз в квартал, то АВР с автоматическим запуском не нужен в принципе! Во- первых сам АВР это выкинутые деньги. Во-вторых генератор с электростартером дороже. В третьих для электрозапуска нужен рабочий аккумулятор. В-третьих... В четвертых... Все это требует регулярного обслуживания и контроля исправности, чтобы раз в полгода сработало!
    @stealth_co, поверь мне, я соображаю во всем этом гораздо больше чем 80-90% участников этой темы. И тем не менее у меня нет ни какой автоматики. Просто стоит переключатель ручной - с сети на генератор и обычный генератор с ручным запуском. Да, не по фен-шую. Но зато я на 100% уверен, что даже если раз в полгода отключат свет, то я пойду в сарай... пшикну "быстрый старт" (смесь эфира с бензином в аэрозольном баллоне) в воздушный фильтр и с первого раза, полгода стоявший без движения генератор заведется "как часы". И даже если меня не будет дома, то любой домашний (от жены до внука) сделают то же самое (прошли тренировку) и тем самым они гарантированы от ситуации когда в АВР сдох какой-то транзистор или после сигнала с АВР не запускается генератор, потому, что он полгода вообще ни разу не запускался! Чем проще система тем она надежнее! Это не я сказал!