1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49

Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.

Метки:
  1. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Печка
     

    Вложения:

    • DSC_2967.JPG
  2. MIhailPotapov
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    681

    MIhailPotapov

    Живу здесь

    MIhailPotapov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    681
    Адрес:
    Россия
    Мне кажется или баня на ростверке стоит ? там уклон такой сильный ?
     
  3. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На столбах. Перепад 1.5 м.
     
  4. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Столбы обязаны сотым уголком.
     

    Вложения:

    • DSC_2968.JPG
  5. Артем вертлино
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, можете прокомментировать мою геологию? Собрался делать сваи.
     

    Вложения:

    • Геология.jpg
  6. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.409
    Благодарности:
    36.743

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.409
    Благодарности:
    36.743
  7. Артем вертлино
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Дом 2 этажа+мансарда. Перекрытие-монолит
     

    Вложения:

    • План свай.jpg
    • Первый этаж.jpg
  8. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Забивать?
     
  9. Артем вертлино
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Да, забивать. Хочу использовать Вашу технологию.
    Сваи 30*30*3м+ростверк+полы по грунту
     
  10. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.409
    Благодарности:
    36.743

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.409
    Благодарности:
    36.743
    @Артем вертлино, а есть таблица, в которой была бы видна несущая способность грунта до 2м. и толщина слоев? Просто в вашей таблице характеристики грунта идут от 2х метров и глубже. Но забивные сваи несущую способность имеет в первую очередь за счет сцепления площади свай с грунтом. А в вашем случае получается при сваях 3 м. вы наверху оставите оголовок и вглубь свая пойдет всего на 2,5 м. Т. к. поверхностный слой самый слабый и обладает самой большой текучестью, то думаю идея посадить дом в 2 этажа + мансарда на 3х метровые сваи, да еще так редко посаженные мне кажется бредовой. Такой вариант только на скальнике прошел бы. ИМХО. :hello:

    На картинке видна зона 2. Так вот, зона 1 это плодородный грунт, а зона 2 (кусок 3*2 м. примерно) это вообще какой то насыпной мусор с нулевой несущей способностью. Если бы на такой геологии делать сваи 3 м., то даже одноэтажка бы не устояла думаю. Посмотрите на таблицы несущей способности забивных свай (на боковых поверхностях и под концом сваи) и сами прикиньте. У вас на глубине 2 м. и глубже суглинок полутвердый и тугопластичный, это нормальные варианты.
     

    Вложения:

    • Забивные сваи. Сопротивление на боковой поверхности забивных сваи. СНиП 2.02.03-85.JPG
    • Забивные сваи. Сопротивление под концом сваи. СНиП 2.02.03-85.JPG
    • Геология..jpg
    Последнее редактирование: 07.12.16
  11. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Без расчёта минимум 6-ти метровые, чтобы острие сваи зашло в несущий грунт хотя бы на 2.5 м. При условии, что ниже острия на полметра такая же плотная глина (для свай важно что ниже находится на 3-5 метров, иначе не рассчитать).
    Ну и при забивки первой сваи надо спросить про несущую по факту.
    Совсем здорово - испытать после непродолжительного отдыха (хотя бы через неделю, по нормам месяц).
    Может пробную в углу дома жахнуть?
     
  12. Артем вертлино
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за комментарии. Мой проектировщик почему-то 3-х метровые сваи в проект заложил. Выкладываю еще по просьбе a991ru разрезы по скважинам. Очень не хочется ошибиться с таким главным и основным вопросом по началу строительства. Заранее спасибо за комментарии.
     

    Вложения:

    • скважина2.jpg
    • 2.jpg
    • Разрез.jpg
  13. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Трехметровые сваи точно мало.
    К тому-же на участке перепад 1.5 метра...
     
  14. Артем вертлино
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Артем вертлино

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Москва
    Тогда по Вашему мнению лучше взять 6-ти метровые? есть 4-5 метровые в продаже еще. Как думаете зимой забить и оставить, а лить ростверк весной или без нагрузки лучше не оставлять?
     
  15. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Зимой забить нормально. И ростверк тоже можно зимой залить.
    Поговорите с конструктора по поводу длины свай.
    Лучше ставить длиннее и шаг реже...