Beretta Ciao 24 CSI не включается розжиг

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romungo, 11.08.13.

  1. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Всё возможно, лучше замените комнатный термостат или поставьте перемычку и регулируйте температуру на котле дабы не замерзнуть.
     
  2. ЮрийZ
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ЮрийZ

    Участник

    ЮрийZ

    Участник

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    И до того момента, как котел выключился были проблемы с температурой (ночью было прохладно), но как то внимания не обращали, казалось так и должно было быть. Всем спасибо
     
  3. ЮрийZ
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ЮрийZ

    Участник

    ЮрийZ

    Участник

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Роблемы с котлом продолжаются. Стоит управление температуры в авто режиме, пульт управления стоит ближе к середине дома. Для поддержания заданной температуры котлу достаточно включаться раз в 3-4 часа, ближе к середине дома тепло, но спальня находится у стены-крайняя комната и за 3-4 часа батареи уже холодные, от стен тоже жаром не пышет (за бортом -10'С, и из за этого утром просыпаемся с осипшими горлами и соплями до колен. Выздороветь не получается, за день только отходишь, а ночью опять пытка холодом. Хочу включить котел в ручной режим, т. е чтобы в батареях постоянно поддерживались температура допустим 40 градусов, но котел не реагирует на регулировку температуры, если её выкрутить из положения авто в + или -, то есть батареи и стены остаются холодными до того момента пока выносной пульт не остынет. Подскажите, как на этой беретте включить ручной режим ?
     
  4. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    В тот разъём куда подключены провода комнатного термостата, отключите их и поставьте перемычку. :hello:
     
  5. bretteur
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    19

    bretteur

    Участник

    bretteur

    Участник

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    19
     
  6. bretteur
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    19

    bretteur

    Участник

    bretteur

    Участник

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    19
    У меня такая же проблема... я и крышку открывал... и датчики менял. и плату (у меня есть котел донор)... ничего не помогало!
    Прочел тут на форумах... что нужно посмотреть датчик перегрева! Я вообщем его снял... почистил старую пасту, нанес новую! И вроде как он заработало, несколько раз открывал воду... и горелка работала не отключаясь! пока не выключишь кран.
     
  7. bretteur
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    19

    bretteur

    Участник

    bretteur

    Участник

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    19
    У меня такая же проблема... я и крышку открывал... и датчики менял. и плату (у меня есть котел донор)... ничего не помогало!
    Прочел тут на форумах... что нужно посмотреть датчик перегрева! Я вообщем его снял... почистил старую пасту, нанес новую! И вроде как он заработало, несколько раз открывал воду... и горелка работала не отключаясь! пока не выключишь кран.
     
  8. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    А что вы ещё хотите от котла?
     
  9. SeregaAfanas
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    9

    SeregaAfanas

    Живу здесь

    SeregaAfanas

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    9
    Здравствуйте! Переехал в квартиру с инд отоплением, котел beretta ciao 24 csi n. С горячей водой проблем пока не заметил, а по отоплению есть некоторые вопросы.
    1. Если установить регулятор температуры отопления в положение 1, то газ в котле горит 10-12 секунд (индикатор в это время горит зеленым, батареи чуть теплые), выключается и индикатор начинает часто мигать зеленым 2.5-3 минуты, затем опять загорается газ 10-12 сек - это нормальная работа?
    2. Если установить регулятор температуры отопления в положение 2, то газ в котле горит дольше минуты (индикатор в это время горит зеленым, батареи становятся теплыми), выключается и индикатор опять начинает часто мигать зеленым - это нормальная работа?
    3. Как будет работать котел когда регулятор температуры отопления установлен в положение Auto, если датчика комнатной температуры нет?
    4. 1.5 бар нормальное давление для данного котла? (в системе 4 контура: 3 батареи и полотенчик)
     

    Вложения:

    • IMG_20191226_205815.jpg
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.270
    Благодарности:
    26.618

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.270
    Благодарности:
    26.618
    Адрес:
    Калуга
    1 нет
    2 да
    3 включите - узнаете
    4 нормальное
     
  11. SeregaAfanas
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    9

    SeregaAfanas

    Живу здесь

    SeregaAfanas

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    9
    Roaroma а вы занимаетесь ремонтом таких котлов? Судя по руководству часто мигает по 3 причинам. Похоже у меня 3 вариант, но не пойму это нормально или всё-таки нет.
     

    Вложения:

    • IMG_20191227_111114.jpg
    Последнее редактирование: 27.12.19
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    батареи греют, вода есть?
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Главный совет:
    Интернет-это конечно хорошо, хтипа всякой информации накопать, но если Вы далеки от техники-лучше найдите спеца. Во первых он на месте проверит все от и до. Сам котел-это 50% успешной работы отопления.
    Во вторых проверит остальные 50% :это и СО и условия эксплуатации.
    По вашим вопросам:
    4 норм.
    По остальным-насчет времени не заморачивайтесь.
    Ощущение с недостаточной циркуляции СО.
     
  14. SeregaAfanas
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    9

    SeregaAfanas

    Живу здесь

    SeregaAfanas

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    9
    Вызывал мастера по поводу роста давления в системе. Оказалось хана теплообменнику. Замена 19800р. Сказал решать вам, либо замена либо новый котел, предложил Виссман. Нормальные ли котлы Виссман
     
  15. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Если с сервисом и запчастями проблем нет - то берите.