    @@ndrew, в воде превышение по жёсткости и нитратам. На первое обычно ставится колонна-умягчитель, после неё корпус типа Биг Блю 10" (или 20") с полипропиленовым картриджем. Регенерация умягчителя солевым раствором по таймеру, а ещё лучше - по встроенному в управляющий клапан счётчику. Клапан может быть недорогим китайским или дорогим американским. Разумеется, и тот и другой стоят своих денег) Ресурс (фильтроцикл) умягчителя будет зависеть от количества засыпанной смолы. Например, для засыпки 25 л. смолы (1 мешок) подойдёт корпус размерности 1044, при жёсткости вашей воды 8.6 мг-экв/л фильтроцикл составит порядка 3 кубометров, то есть, через каждые израсходованные 3.000 литров смола в корпусе будет промываться солевым раствором, забираемым из специального бака, подключенного в систему. Основным расходником будет таблетированная соль (продаётся в мешках, как правило, по 25 кг), её нужно будет регулярно досыпать в бак, интенсивность зависит от общего расхода воды. В среднем на каждую регенерацию (описанного умягчителя) потребуется около 3 кг. соли. Загрузка умягчителя (смола) прослужит 3-4 года, ну плюс-минус.
    В корпусе ВВ20 (10) периодически (раз в полгода-год) потребуется менять картридж, стоимость 300-600 рублей.
    Для очистки от нитратов (если нужно только для питьевой воды) - обратный осмос под раковиной.
     
  2. kuiguk
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42

    kuiguk

    Живу здесь

    kuiguk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42
    Добрый день!
    Мои данные:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием. Дом пока не введен в эксплуатацию в полном обьеме
    3.2.2. Источник воды: общая скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная 3х3х3
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): н. д.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): пока еще не живем в доме
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 ванных комнаты, кухня, стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: н. д.
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение (для питьевых целей будем дочищать кувшинными фильтрами)
    0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg 110416_фильтерра.JPG Диапазон решений по очистке от 7 000 до 117 000. В недоумении…
     
  3. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    @kuiguk, вы обратили внимание, что у вас последний анализ воды сделан тест системой МЭТ? Что это за система и на сколько можно доверять подобным тестам? Лучше переделать в нормальной аккредитованной лаборатории.
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.967
    Благодарности:
    6.729

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.967
    Благодарности:
    6.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чего предлагают то?
     
    Последнее редактирование модератором: 29.07.19
  5. kuiguk
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42

    kuiguk

    Живу здесь

    kuiguk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42
    Тест системой МЭТ - это я сдавал сам в сентябре 2017. Когда готовил пост в эту ветку, увидел, что анализов мало. Решил пересдать в Роспотребнадзоре. Обратил внимание, что набранная вода для анализа не пожелтела на следующий день. В Роспотребнадзоре предложили не маяться дурью и отправили за протоколами в управляющую компанию поселка, где мне сделали копию с оригинала. В предыдущем посте все анализы от августа 2018, сделанные роспотребнадзором/или их аттестованной компанией, кроме одного, где указан анализ по железу и система МЭТ.
    Летом строители показывали осадок в воде, когда она постоит. Ну и жалуются, что если попить водички из под крана, то животики болят.
    Диапазон предложений от 107 000 (Фильтерра, сентябрь 2017, в приложении) до Гейзер AquaChief (~40000 руб, соседи). И менеджер в Леруа - около 7000 руб (Гейзер - 2 корпуса, фильтр грубой очиски, картридж на железо)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 15.11.18
  6. chernov57
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    144

    chernov57

    Живу здесь

    chernov57

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    144
    Screenshot_20181115-132654_Word.jpg Screenshot_20181115-132642_Word.jpg Добрый день. Прошу помощи в выборе фильтров. Анализ прилагаю. И в первые 15 минут после застоя, наезды неделями, пахнет сероводородом
    1. Дом с отоплением постоянно, проживание по выходным
    2. Скважина на песок
    3 размеры под ыильтры 1.5, 1, 2 метра
    4. Глубина скважины 50 метров, 1,5 м3/ч, стат уровень 23 м.
    5. Погружной насос беламос 60
    6. Гидроаккумулятор 100 литр.
    7. В доме 3 санузла (туалет, душ, раеовина в каждо)
    8. Септик на 3 куба
    9. Длинна путепровода от скважины до дома 18 метров
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 15.11.18
  7. chernov57
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    144

    chernov57

    Живу здесь

    chernov57

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    144
    Поражает что микробов вообще нет? это как может быть. Стирильная вода?
     
  8. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы же написали им, что скважина. В скважинах - по собственному и знакомых опыту сдачи воды - бактериология всегда по нулям проходит. При сдаче на биологию лучше указывать, что колодец, а то и открытый водоем.
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.967
    Благодарности:
    6.729

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.967
    Благодарности:
    6.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @kuiguk, а на какую производительность нужна система, сколько одновременно точек водопотребления может быть использовано?
     
  10. igorym
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427

    igorym

    Живу здесь

    igorym

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    1.465
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Тюмень
    @chernov57, для полноценного совета по оборудованию у вас в анализе не хватает показателя - марганец.
     
  11. chernov57
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    144

    chernov57

    Живу здесь

    chernov57

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    482
    Благодарности:
    144
    Да, надо будет дополнить.
     
  12. kuiguk
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42

    kuiguk

    Живу здесь

    kuiguk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42
    Производительность думаю около 0,5 куб. м/сутки, т. к. по моему опросу средний расход в месяц около 10 куб. м. Одновременно теоретически могут задействованы 4 точки
     
  13. @ndrew
    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38

    @ndrew

    Живу здесь

    @ndrew

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.10
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Ярославская обл., Рыбинск
    Без установки умягчителя ресурс картриджей в осмосе значительно уменьшится? В будущем ожидается центральный водопровод, а вода там мягкая.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.967
    Благодарности:
    6.729

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.967
    Благодарности:
    6.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 4 точки нужна колонна минимум 14*65, а ещё аэрация желательна. В КП я её не увидел. Ну а далее умягчитель.
     
  15. kuiguk
    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42

    kuiguk

    Живу здесь

    kuiguk

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    42
    Что есть аэрация? А Умягчитель - согласно КП?
    Если посчитать не 4 точки, а 3? :)
     