    уважаемый я Вас не понимаю. Вы с каким либо моим высказыванием не согласны или еще что?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот с этим самым:
    Причём то что я привёл, это для типа В, а для типа С намного больше.
    Провода - они эти токи выдерживают, а ваги - нет!
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    wago-sechenie.jpg
    Для сравнения - провод одножильный (однопроволочный) медный 2.5мм2 деформирован вагой на площади не более 0.6мм2 в пятнах контакта. Провод 2.5мм2 многожильный (многопроволочный), обжатый наконечником НШВИ на квадрат имеет площадь контакта 44мм2! Нормированный момент затяжки клемм автоматов АВВ - 2.8Нм (а это немало) - никакой пружиной не будет достигнут.
     
  4. zaza
    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57

    zaza

    Живу здесь

    zaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    т. е. по вашему ваги не смогут держать ток 18-23 А? Или речь о токах к. з? Если о последнем, то что будет за 20 с с вагой при токе 80 А или за 3,5 минуты при токе 32 А? Из ролика http://www.youtube.com/watch?list=PL66344620FDAFE670&v=pXBK88vMWaU видно что даже при 100А за первые 20 с ничего с вагой не происходит, в отличии от провода, но и при этом надо учесть, что 20 сек максимально возможное время для автомата
     
  5. zaza
    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57

    zaza

    Живу здесь

    zaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Впрочем я свое мнение высказал и его никому не навязываю, пусть каждый для себя сам решает возможность применения Ваги.
     
  6. zaza
    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57

    zaza

    Живу здесь

    zaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва

    Еще один ролик - ток 100 А первые 20 с ничего не происходит с вагой вообще, видимые изменения происходят лишь через 1 мин, изоляция провода начинает плавиться так же через 1 мин. лично для меня более чем убедительное доказательство!
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так это не провод греет вагу, а ровно наоборот! Ибо пятно контакта...
    Вага большая, ей плавиться нужно дольше, чем изоляции провода.
    И я абсолютно про то же самое. Только я бы ставил их под автомат 1А - 220Вт хватит на кучу светодиодок.
    Или про то же РН-113. Я смотрю на их клеммники и не ставлю на них нагрузку вообще. Только контактор. А питание их обоих через тот же 1А.

    03.jpg

    Ой, на фото даже не 1, а всего 0.5А - редкая птица! :aga: Дык, себе делал-то...
     
  8. zaza
    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57

    zaza

    Живу здесь

    zaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.08
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Какая разница кто кого греет? Работают они в паре. В любом случае эти два ролика опровергают ваше сообщение о том, что
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.898
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В этой теме, вообще, споры с приверженцами противоречащего законам физики бесполезны.
    Отвечать тут больше не буду. Считаю, что думающих головой убедил. Лучше у себя в альбомах продублирую - там думающих больше ходит...
     
  10. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Не удержался и хочу внести свои размышления на тему клеммников ВАГО. Вряд ли немецкие инженеры игнорировали законы физики при разработке пружинных клемм. Первые клеммы для распаечных коробок были представлены фирмой ВАГО аж в 1973 году и до сих пор используются!
    Теперь если с практической точки зрения. К примеру от 16-ти амперного автомата прокладываем линию в наиболее энергоемкое помещение - кухню, заметим, к 16-ти амперной же розетке. Какой кухонный прибор мощностью более 3,5 Квт можно планировать включить в эту розетку?(стационарная эл. плита не в счет). Допустим, при худшем варианте, в двойную розетку - эл. чайник условно 2,4 Квт и бойлер на 2,0 Квт. А это - 20А и не больше, так как мощность нормирована.
    Мое мнение: нужно разумно планировать загрузку отходящих линий, а для этого воспользоваться услугами специалиста, такого как AVS, например.
     
  11. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.582

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.354
    Благодарности:
    2.582
    Адрес:
    Киров
    Тут, буквально, на прошлой неделе, в садике пожаловались, что когда они включают чайник, воняет жженой проводкой. Пошел посмотреть. Нашел, что воняет из распредкоробки, вскрыл, а там Ваги 773 оплавленные. Прижимной контакт ослаб со временем и стал узким местом, да так что вага стала перегреваться от одного чайника.
    А могло и полыхнуть.
     
  12. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Москва
    Факт в приведенном Вами примере, безусловно, мог иметь место, но на то могут быть свои причины. Например - некачественная клемма, купленная на рынке (согласитесь: Вы же не пойдете на рынок покупать для себя автоматы, например, ИЭК?). Плоская пружина оригинальной клеммы изготавливается из аустенитной стали хромоникелевого легирования, что позволяет добиться необходимой упругости ("прижимной контакт" не должен ослабнуть). За счет этого в точке контакта оказывается постоянное давление (поджим), которое позволяет компенсировать пластическую деформацию металла проводов. Токонесущая шина изготавливается из луженой меди, благодаря чему обеспечивается защита от коррозии и увеличение площади электроконтакта. Электроизоляционный корпус клемм изготавливается из модифицированного полиамида или поликарбоната. Это трудновоспламеняемые, самозатухающие материалы, имеющие широкий диапазон температуры эксплуатации, устойчивые к горюче-смазочным материалам и атмосферным воздействиям. Еще один практический момент (если интересно): вставлять в клемму нужно максимально ровный (для правильного контакта) зачищенный конец моножилы, причем не пальцами, а плоскогубцами без насечек, чтобы быть уверенным, что провод вошел до конца (что актуально для непрозрачных клемм).
    Я не пою оду клеммам Ваго, просто у них свое место в электромонтаже, и каждый его определяет сам.
     
  13. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ваго ставлю исключительно на свет и на времянку.
    На розетки не практикую, чтобы карму не рушить :)
     
  14. Павелон
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    8

    Павелон

    Участник

    Павелон

    Участник

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    8
    Подскажите, чем грозит, или неправильно подключение в правом верхнем углу?
    Конкретно, допустим стоит АВ на 25 А, от него идет провод 3х4 мм2, к блоку розеток, розетки зашлейфованы так же 3х4 мм2.
    В этот блок подключаются приборы мощность каждого меньше 3.5 кВт, однако в общем приближается к 5 (4 прибора по 1.2 кВт).
    Вроде ничего не нарушено, и 16А розетки не пострадают?
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.909
    Благодарности:
    3.365

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.909
    Благодарности:
    3.365
    Адрес:
    Москва
    @Павелон,
    Нарушено. Максимальный ток для розетки 16А, значит и автомат ставим на 16А.