1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18

Клеммники WAGO

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.

  1. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Обещают летом :)
     
  2. SikosNakos
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10

    SikosNakos

    Участник

    SikosNakos

    Участник

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Арзамас
    Из собственного опыта.
    Посмотрев опыт товарища. клик ссылка Не удовлетворило, что он пускал по жиле 1,5мм2 ТУшного кабеля 20А. Это перегруз.
    Сам тестировал WAGO 2273 серии. WAGO 2273-204.jpg
    Жила 2,5 мм2 ВВГнгLS кабель ГОСТ. Ток 20 А, тепловая пушка 4,5 кВт. В подвале температура воздуха была выше нуля около +5С. Клеммная колодка Wago 2273-204 была чуть теплая. Опыт длился около 2х недель, пока прокладывали черновую электрику дома. После извлечения жил WAGO остался как новый. Разглядывал его на оплавление, зазор в прижимающей пружине. Дефектов не обнаружил.
    Вывод сделал для себя! Страхи рассеялись! Использую данные клеммники в группах освящения (автомат 10 А). Розетки соединяю шлейфом (автомат 16 А).
    Считаю, что WAGO 2273 можно соединять розеточною группу в распределительных коробках согласно номинала токовой нагрузки клемников 20А, т. е. группу защищать автоматом 16А.
    Wago 222 серии Wago 222-413.jpg использую только как времянку соединение в подрозетниках для комутации освящения во время ремонта пока не установлен выключатель.
     
  3. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    А че 222, на ней 32А написано
     
  4. SikosNakos
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10

    SikosNakos

    Участник

    SikosNakos

    Участник

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Арзамас
    А смысл её? Она дороже, мягкий провод в монтаже не использую. И на ней написано 2,5 20А и 4,0 32А.
    Но по 4мм2 32А пускать не стал бы.
    Под 4мм2 есть свои Wago 273-503 30A. Wago 273-503.jpg
    Под 6мм2 есть свои Wago 773-173 30А. Wago 777-173.jpg
     
  5. Nikandobvan
    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Nikandobvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.12
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Краснодар
    Но по 4мм2 32А пускать не стал бы. апочему? 35А держит же. такую перестраховку трудно будет обосновать
     
  6. SikosNakos
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10

    SikosNakos

    Участник

    SikosNakos

    Участник

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Арзамас
    @Nikandobvan, Будет держать на прямую проложенный до плиты без соединений. Какой смысл рвать и соединять эту линию? Но лучше на 32А прокладывать 6мм2.
    Саму кухонную группу розеток 16А нужно запитать кабелем ВВГ3х2,5 ГОСТ. И будет всем счастье!
     
  7. vitfsb
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vitfsb

    Новичок

    vitfsb

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня!
    Снимаю квартиру и во всех помещениях электрические кабели из алюминия (менять не планирую). На кухне необходимо перенести розетку от электроплиты и сделать на стеновой панеле розетки под чайник и микроволновую печь. Подскажите, пожалуйста, могу ли я запитать розетки от кабеля плиты и чем соединить медь и алюминий? Подойдет ли соединение типа WAGO или клеммник винтовой http://www.chipdip.ru/product/tb-3504/?

    Заранее спасибо за помощь!
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.917
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.917
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    @vitfsb,
    Линия для плиты - только для плиты. Больше ничего к ней подключать нельзя.
    Не устраивает проводка - меняйте. можно не сильно вкладываясь проложить открыто.
     
  9. vitfsb
    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vitfsb

    Новичок

    vitfsb

    Новичок

    Регистрация:
    14.04.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    @Rumato, С плитой понятно. Вопрос про алюминий и медь остается, так как будут переноситься розетки, то кабель от распредкоробки будет идти медный. Чем можно соединить эти два несовместимых металла (wago, клеммы винтовые ...)?
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Есть ваго 773 и 2273 с пастой внутри для алюминия, в них можно и медь засовывать.
     
  11. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Вот, что бывает когда так делаешь.
     

    Вложения:

    • 20150317_164712.jpg
    • 20150317_165723.jpg
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    А что тут произошло? Ведь медь с алюминием не контактирует. Может просто ток превышен?
    Тем более, что сам изготовитель разрешает в них и алюминий и медь засовывать.
     
    Последнее редактирование: 14.04.15
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.917
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.917
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    С чего Вы взяли? Пластина в клемнике не из стали же. Так что контакт есть.
    Производитель не разрешает в них медь с алюминием засовывать. Или медь или алюминий.
     
  14. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    1.662

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.671
    Благодарности:
    1.662
    Адрес:
    Россия
    Как не из стали? На второй фотке же видно. Контакта между проводами в этих клеммниках нет.
     
    Последнее редактирование: 14.04.15
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.917
    Благодарности:
    3.367

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.917
    Благодарности:
    3.367
    Адрес:
    Москва
    Вы считаете, что это сталь? Купите один и разберите, будете удивлены.
    Про луженную медь слышали?