    а у меня 222я уже 7 лет стоит без видимых изменений. и те ваги, которые на 6мм2- тоже без проблем, а на алюминии горят
     
  2. evgeniy256
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    44

    evgeniy256

    Живу здесь

    evgeniy256

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Россия
    В том то и дело, что нет стабильности в вагами. Три раза переделывал соединения алюминиевых проводов в коробке на вагах 773-серии (линия 16 А). После повторного расплавления за полгода, сделал всё на опрессовке, проблем больше не было. В другом же месте (ввод в квартиру 40 А) вагоклемма стоит пятый год (соединяет алюминий с медью).

    wago-avariya.jpg
     
  3. zzloyi
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    64

    zzloyi

    Живу здесь

    zzloyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    С-Петербург
    Финские "ваго" 20161206_105256.jpg на фото РЕ, а но фаза с нулем тоже через них соединены. А так они они 4 с ... сеединяют 20161215_114621.jpg
     
  4. evgeniy256
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    44

    evgeniy256

    Живу здесь

    evgeniy256

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Россия
    Фаза с нулём соединены? :aga::)]
    Жуткие клеммы в Финляндии :( Но уж лучше так, чем просто скрутка...
     
  5. zzloyi
    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    64

    zzloyi

    Живу здесь

    zzloyi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    С-Петербург
    20170202_143030.jpg 20170202_151458.jpg
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.909
    Благодарности:
    3.365

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.909
    Благодарности:
    3.365
    Адрес:
    Москва
    Для меня неочевидна. Просветите пожалуйста.
     
  7. SavaPiter
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140

    SavaPiter

    Живу здесь

    SavaPiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140
    Если освещение и розетки от одного автомата, то конечно, на ваги пойдёт суммарная нагрузка от лампочек и электрооборудования.
    Если освещение и розетки на разных автоматах, то на линии освещения совсем небольшая нагрузка, по сравнению с группой розеток. Поэтому, ваги на группе освещения не расплавятся, в отличие от группы розеток, где подключено много электрооборудования.
     
  8. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    998

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Челябинск
    +100500!

    И никаких вагов !
    Имею дело с ними по работе.
    Штука хорошая для слаботочки, но не для электрики в деревянном доме.
     
  9. SavaPiter
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140

    SavaPiter

    Живу здесь

    SavaPiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140
    Слаботочка, это сколько ампер?
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    11.417

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.165
    Благодарности:
    11.417
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ваги распространенных серий от 1.5 квадрат. Это что за слаботочка такая? Что то поменялось в этой жизни?
     
  11. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    998

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Челябинск
    Это у кого что распространено.
    Слаботочкой называют цепи управления, контроля, сигнализации.
     

    Вложения:

    • wago-222-413.jpg
  12. SavaPiter
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140

    SavaPiter

    Живу здесь

    SavaPiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140
    Освещение в стандартной 2-х комнатной квартире (100 Вт на комнату) пойдёт под слаботочку?
    Т. е. на освещение ваги можно использовать?
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.947
    Благодарности:
    6.467

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.947
    Благодарности:
    6.467
    Адрес:
    Россия
    нет. Вместе с розетками все это считается групповыми линиями освещения, см. главу 6 ПУЭ.
    можно.
     
  14. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    998

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Челябинск
    ... вообще что угодно...

    Параноя уместна при разводке электрики в деревянных домах.
     
  15. SavaPiter
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140

    SavaPiter

    Живу здесь

    SavaPiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    140
    Ещё раз всем спасибо за советы.
    Я буду отдельно тянуть медную проводку 1,5мм2 от автомата 6 Ампер на освещение (две комнаты+кухня+прихожая+ванная+туалет) и, на сколько я понял, здесь можно использовать ваги.

    Также отдельно буду тянуть медную проводку 2,5мм2 от автомата 16 Ампер на розетки (две комнаты+кухня+прихожая+ванная+туалет) и здесь использование ваго остаётся для меня под вопросом, но по Вашим советам использовать ваги на розетки нельзя.
    Понимаю, что в деревянном доме может быть возгорание.
    А в квартире у меня уже давно ваги на розетках и полёт нормальный.

    В общем подумаю на счёт ваг в доме на розетки. Проводку для розеток планировал тянуть открыто под домом (в гофре) и коробки прям на лагах чтоб висели на виду, чтоб всегда можно было под дом слазить и посмотреть на состояние коробок и ваг.