1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18

Клеммники WAGO

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.

  1. lRoza
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lRoza

    Участник

    lRoza

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А как к опрессовке/пайке прибавить ещё один провод, например?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    К пайке - или распаять и добавить или припаять поверх, но может не получиться или получиться плохо. К опрессовке - только срезáть гильзу.
     
  3. lRoza
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lRoza

    Участник

    lRoza

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    срезать - в смысле провода откусывать? Или можно саму гильзу как-то "раскусачить"?
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Можно, но смысла нет, потому что провода сплющены и их все равно обрезать.
     
  5. lRoza
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lRoza

    Участник

    lRoza

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Если случается КЗ, то провод плавится быстрее вагов)
    если 80 A пустить по проводам, то как пайка будет спасать?
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ни разу не видел. Это бред какой-то
    А она должна спасать?
     
  7. lRoza
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lRoza

    Участник

    lRoza

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    от чего-то же она должна спасать? В чём её изюм?
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Пайка - это соединение. Всё. От чего она должна спасать - это я у вас хочу спросить. Это вы начали какую-то дичь про токи КЗ и плавящиеся провода
     
  9. lRoza
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lRoza

    Участник

    lRoza

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    ну так и вага - это соединение. Всё.
    преимущества то пайки в чём? Окисление убирает на дистанции? Что ещё?

    про плавящиеся провода не я придумал, а многочисленные сторонники плавящихся вагов, которые тестируют их током под 80 A.
    Розетки вон рассчитаны на 16 A всего. Тоже плавиться будут на 20, скорей всего, а ваги чего?
    Пайка в каком месте спасает, где родная-немецкая вага не спасёт?
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Ни одного плавящегося провода пока никто не показал. А те мультики, в которых через wago пропускают 80А снимают олигофрены, не окончившие 3 класс общеобразовательной школы и не имеющие возможности прочитать надпись 24А на клеммах. Соответственно никто и не обещал, что клеммы будут выдерживать 1000А долговременно.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.068
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Бл... У каждого вида соединения есть своя область применения. Допустим в необслуживаемых соединениях нельзя применять ничего кроме пайки, сварки и опрессовки. А вот там, где можно применять и Ваги, там можно применять и указанные соединения. Кто чего должен спасать я так и не понял. Вы тут, я смотрю, хотите разжечь новую битву между восседающими и корточкистами. Только для этого у вас даже словарного запаса не хватает. :aga: Я бы, буде у меня такое желание, начал с вброса в стиле Земского про соплекрутов. Ну а дальше как пойдёт
     
  12. lRoza
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lRoza

    Участник

    lRoza

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    ну вот, значит дело не в плавящихся проводах...
    Я единственное, что нашёл из причин, это старение проводов... типа со временем провода окисляются, слабеют и т. п., поэтому за бугром, где ваги - это норма, их регулярно обслуживают.
    Ну тогда кто-то может подтвердить, что пайка/опрессовка провода защищает от старения?
    Или какие ещё причины именно их использовать?
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.886
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Да да, и обслуживают клеммы там регулярно и алфавит они придумали и вообще скрепы у них самые скрепные.
    От старения защищает только укол, любой геронтолог подтвердит.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.846
    Благодарности:
    26.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подтверждаю - отлично держат 32мА! Стоят как влитые...:aga:

    wm-e03.jpg 04.jpg mk2-06.jpg
     
  15. lRoza
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lRoza

    Участник

    lRoza

    Участник

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    ну интересно же, кто первый помрёт
    вот прикольный тестик, например
    (хоть провода и быстрее ваг поплавились :)])