1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 18

Клеммники WAGO

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Павел Ильин, 30.10.08.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.242
    Благодарности:
    28.753
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А где написано что они одноразовые ? :faq:
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.106
    Благодарности:
    3.449

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.106
    Благодарности:
    3.449
    Адрес:
    Москва
    Так в Интернете же:um:
     
  3. ДмитрийЕрмаков
    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Московская область. Удельная
    коробка 100шт. за тысячу рублей. правда коробка вскрыта.
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.472
    Благодарности:
    3.401

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.472
    Благодарности:
    3.401
    Адрес:
    Краснодар
    Ну это чуть дороже, чем полцены. Ну в принципе нормально, если их 100.
    2022-11-10_22-44-18.png
     
  5. ДмитрийЕрмаков
    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Московская область. Удельная
    а тот подрозетник где расклячение сделано просто глушится или там тоже розетка предусмотрена?
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.472
    Благодарности:
    3.401

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.472
    Благодарности:
    3.401
    Адрес:
    Краснодар
    @ДмитрийЕрмаков, там выключатель. Собственно, для розеток это и не нужно, выключатели так собираются. Без коробки на потолке.
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.782
    Благодарности:
    35.671

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.782
    Благодарности:
    35.671
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Кроме ваг еще составные части в электрике были? Они (эти другие составные части электрики)- были идеальные, правильно подобранные, правильно смонтированные, правильно эксплуатируемые... ?
    Даже те же ваги - были правильно использованы ?
    Полно горят дома и квартиры после переборки электрики, особенно побыстрее и по дешевле. Электрику вообще многие делают по остаточному принципу.
    Что именно там загорелось? По какой причине? Это выяснили?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    23.870

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    23.870
    Из-за Ваг или по другим причинам?
    А почему стропила загорелись?
    Забыли применить негорючие прокладки?
     
  9. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    1.567

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Москва
    Выяснили. Возгорание в коммутационной коробке в запотолочном пространстве. где все было собрано на вагах. Это заключение следствия. При этом я им говорил когда они делали, забыть про ваги.

    Ну горела коробка хорошо. Там пристройка какая то была, одноэтажная, и в запотолочке выше стропила и кровля.
    Их нельзя правильно использовать в распаечных коробках. Коробка не зря называется распаечной. Нужно понимать, что кабель горит всегда только на соединениях, где контакт всегда хуже, и сопротивление его выше.
     
  10. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    1.567

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Москва
    Горят все клеммники одинаково хорошо.

    upload_2022-11-11_10-58-39.png upload_2022-11-11_10-59-9.png upload_2022-11-11_10-59-47.png
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.782
    Благодарности:
    35.671

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.782
    Благодарности:
    35.671
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вот это вы правильно заметили! :):super::hndshk:
    Клеммники ! А так же автоматы и узо и даже рубильники разного номинала то же горят.
    Кстати паянные соединения в распаечных коробках то же горят. И опрессованные соединения то же горят. То же это видел. :):(
    Это следствие. А причина этого совсем другая.
     
  12. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    1.567

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.237
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Москва
    Именно, но когда это стоит в стальном щите, то плевать. Так же нужно понимать, что есть регламент проверки и протяжки разъемных соединений в щитах. Кстати, буквально вчера со стройки звонит мой рабочий, говорит, половина питания пропала. Пришлось ехать покупать новый автомат на 63А. Хорошо, что он в отдельном временном щите. Это не приводит к пожарам.

    Только если они выполнены крайне плохо. Я давно всех наших перевел только на сварку, и ни разу не видел, что бы сварные соединения горели. Вот последний фотоотчет с моего нового дома:

    upload_2022-11-11_11-20-50.png

    Никаких ваг. Только сварка и потом термоусадка.
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.106
    Благодарности:
    3.449

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.106
    Благодарности:
    3.449
    Адрес:
    Москва
    Ну, от сердца отлегло. Я уж испугался, что в полку вагоненавистников прибыло. А здесь просто реклама себя любимого:aga:
    П. С. снимаю шляпу перед дознавателем, который в куче пепла выяснил, что пожар произошел в конкретной коробке, из-за конкретной клеммы. А то катят тут некоторые на органы... целыми контейнерами:pioner:
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.880
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Одно другому не мешает :)