Будет ли тепло в доме по такой схеме?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dikaseed, 22.08.13.

  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    1. Разница есть. То, что Вы говорите, называется методом "телескопа". Это правильно. Посмотрите на моем эскизе, с той стороны, с которой Вы просили. См. ниже. Применен как раз "телескоп".

    2. Лучшего и большего разрешения сайт не позволяет загрузить. Смотрите в моем альбоме подобные эскизы 3200х2000. Гидрострелки нет в этом доме.

    3. Откройте сайты производителей радиаторов, и там прочитайте, как рекомендуют обвязывать радиаторы производители. И на сколько падает отдаваемая мощность при подключении "низ-низ" :). Спору нет, что и "низ-низ" будет работать. Только на этом Вы потеряете 10-30% мощности радиаторов, следовательно до трети потраченных на радиаторы денег выкинете на ветер.

    001. обрезка 1024.jpg
     
  2. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не хватает у меня видимо мозга прочитать Вашу схему, мешает еще разводка гвс все путается. Можете сказать за счет чего у вас самобалансированная система? и у Вас нет альбомов, может не там смотрю?
     
  3. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Вот здесь может быть "засада".
    То есть 350/4=82,5метра длина одного контура, для МПф16 оптимальная длина 70..75метров.
    Насос для ТП считается по самому длинному ("тугому") контуру, если напора хватает, продавит и менее тугие. Для таких длин как у Вас это как правило UPS 25-60 (точнее расчет).
     
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Цирк отдыхает, настолько автор лихо жонглирует цифирями.
    2...5% может и соглашусь, от набора 100 секций это составит 2..5секций.
    При условии страховочного запаса 15...25%, от расчётных данных (страховка на всякий случай). Эти 2..5% просто несерьёзно выглядят на общем фоне.
    лихо так с 10% съезжаем на
    треть то есть 33,3%. Вы хоть сами верите в то что пишите, или это из того же "научно- познавательного источника", что и радиаторы раскрашенные художником, красками которые были на тот момент под рукой.
     
  5. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь за неточность насчет теплого пола цифру 350 я озвучил как приблизительную, самый длинный контур у меня 80 метров (чуток не расчитал), далее 74 потом 67 и следующий около 58. (ну да, я всего 300м покупал еще чуток осталось). Так что сори.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.824
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все "нехватки" насоса для длинных контуров выражаются в бОльшей, чем "стандартной" для ТП дельте Т*под./ Т*обр. =5*.
    Из этих соображений, для насоса 25х60 - "пределом" считается длина контура МП16 = 70м.
    Т. е. с насосом 25х40 ваш ТП (80м, 74м..) работать будет, но с перепадом Т* от ..10* и больше.
     
  7. dikaseed
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    dikaseed

    Участник

    dikaseed

    Участник

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ок, поменяю на 25-60!