    Газит конечно не то что обуглилось, а то что под подсветкой, поэтому ее надо по максимуму убирать из шахты.
     
  2. Витэк
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624

    Витэк

    учусь

    Витэк

    учусь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Казань
    Подсветка бывает в тех местах где дует свежий воздух насыщенный кислородом. Чтобы убрать ее из шахты, нужно подавать ПВ через окно или где-то рядом навстречу.
     
  3. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Только будет ли гореть тогда?
     
  4. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Древесный уголь уже свое отгазил, лежит и ждет когда до него очередь дойдет. При этом выполняет роль экрана для лучистой.
     
  5. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    У меня такой вопрос, приходилось ли топить открытый камин? Я делал это совсем недавно, уверяю ничего не поменялось, пламя скользит по поленьям вверх без никакого дыма. А от углей жар чувствуется на расстоянии метра. Вопрос, к чему это в шахте котла малой мощности? В топке пусть, но не в шахте. Пламя всплывает вверх и этим все сказано, рано или поздно будет гореть вся закладка.
    Так вот, если на малой мощности оно всплывает не в шахте, то и процесс горения всей закладки растянется. Иными словам, выход топки должен идти вверх, в первый ход.
    Уже в этом вертикальном ходе можно крутить и мутить, тоннели, пережимы и тд. Работать будут в момент старта котла, когда летучие валят бесконтрольно, если горит весь слой на колоснике.
     
    Последнее редактирование: 30.12.15
  6. Витэк
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624

    Витэк

    учусь

    Витэк

    учусь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Казань
    Вопрос? Сей час гоняю подовый топливник, который при разогреве может гореть от ВВ которое сверху над дровами перед хайлом. Если воздух опускается сверху вниз, а не идет вверх в хайло, то почему он не зайдет сбоку?
    Хотя он может и не признаться, но все равно не зайти... Нужно пробовать.
     
  7. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Я всю эту картину (растопки) вижу один раз в день, а с некоторых пор и два, похолодало немного, топлю и по утрам. Пока котел не разогрет и нет углей, закладки не делаю .
     
  8. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Подача сверху тоже может быть. Но на малой мощности в этом конструктиве опять проблема в горении по всему колоснику.
     

    Вложения:

    • ch.jpg
  9. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.870
    Благодарности:
    4.315

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.870
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Углич
    Так и будет.
     
  10. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Топлю свои котлы и всегда вижу картину, что от колосников пламя тянет не вверх, а в газокно.
     
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Вначале да, а вот после того как РТ закрывает заслонку и начинается самое интересное ...
     
  12. Витэк
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624

    Витэк

    учусь

    Витэк

    учусь

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    1.385
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Казань
    Я уже писал, повторюсь. Думаю, что более этого будет конструктив, когда ПВ будет подаваться снизу и гореть так же вниз. Будет что-то на подобии котлов верхнего горения, но перевернутых. Кстати спрашивал у них минимум в час, чесно сказали 2 кг.
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Наблюдал я в своем котле пару раз такой фокус, но чуток пришлось подать воздуха и сверху.
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.421
    Благодарности:
    4.190
    Есть еще одна компания, но уже немецкая, тоже подают сверху
     

    Вложения:

    • fl1.jpg
    • fl2.jpg
  15. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.874
    Адрес:
    Минск
    Что интересно? Проскакивает факелок в газокне, а вот по трубам газы опускаются в намного меньшем количестве.
     