Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.493
    Благодарности:
    23.901
    Кнопка Тест иммитирует утечку тока.
    При таком тестировании даже контролька не нужна.

    Попробуйте иначе.

    Подключите УЗО, запустите генератор.
    Возьмите контрольную лампочку.
    Один провод на фазу, второй - в грунт.
    Типа, ток пошел в землю.
     
  2. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402
    Любое УЗО будет работать после щита АВР, если нейтраль не соединяется с землёй. Тут без разницы и до УЗО какая система заземления.
    Одна фаза там будет проходить или три тоже не важно.
    УЗО следит только за разностью токов и всё. Если нет утечек, то нет разности.
     
  3. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы, как-то не внятно высказались (в знаниях не сомневаюсь) ... выше речь шла, о работе трехфазного УЗО, после однофазного генератора.
    Константин правильно сделал сноску, о обязательности заземления (или подключения к РЕ_системе дома), одного из выводов ... иначе не будет утечки при появлении напруги на корпусах ... без этого УЗО не сработает.
     
  4. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402
    И если три фазы будут, и если одна и та же по трём, и если одна из трёх.
    Будет работать в любом из случаев.
    Может быть одна проблема (не раз сталкивался), ток утечки близок к порогу, а при более низком напряжении он возрастает. И кажется, что при работе генератора система не работает, т. к. УЗО отключается.
     
  5. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ничего не понял, из написанного ... ответьте, пожалуйста, при такой схеме (и пробое на корпус), УЗО отключится или нет.
     

    Вложения:

    • 1г.jpg
  6. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402
    При пробое отключится. Если всё нормально, то нет.
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ток, утечки, по какой цепи пойдет?
    Осмелюсь напомнить ... для протекания тока требуется замкнутая цепь.
     
  8. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402
    Вы принцип работы УЗО понимаете?
    Если в приборе будет утечка на землю, то токи по фазному и нейтральному проводнику не совпадут. И соответственно УЗО почувствует (в рамках своего номинала) наводку на этой паре проводников. Ну а дальше, смотря какой тип УЗО (электронное или электромеханическое), оно по этой наводке включит расцепитель.
    Это называется разностным током.
    По этому не важно сколько там будет фаз идти в этом УЗО. Если три фазы и они одинаково нагружены, то по нейтрали ничего не пойдёт, а по фазным ток компенсируется. Если по какой-то фазе больше пойдёт, то он появится и на нейтрали.
    Единственное, что если утечка уже есть и она близка к номиналу УЗО, то с тремя фазами оно может держать, а с одной (от генератора) ток утечки может превысить номинал.
    У меня было несколько таких случаев.
    УЗО общее в дом держало при трёх фазах, но когда запускался генератор однофазный, то отключалось.
    Померил клещами (у меня до 2А), а оказалось что при 380в один ток утечки, а при 220в он больше, т. к. напряжение ниже.
     
  9. ANDRUHA-1
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Ребят подскажите какой переключатель нужно купить? Ввод дом 15 квт. разведен на 3 автомата по 25а
     
  10. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Извините, я у Вас спрашивал не про принцип ... а про ток утечки (при пробое на корпус).
    Мы видим, с какой-то нагрузки имеется пробой на корпус ... т. е. какой то ток пошел не по предусмотренному пути (через нагрузку), а на корпус (та самая утечка) и дальше куда? ...
    Вы можете описать путь тока утечки?
     
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Дык ... любой, какой подходит Вам, Вашей системе заземления и домашней сети ... хоть с ручным управлением, хоть с приводом от электромотора.
     
  12. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    402
    В землю через заземленный корпус или через человека и стороннюю проводящую конструкцию тоже в землю. Если рядом контур заземления, то к нему.
     
  13. ANDRUHA-1
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Вам легко говорить, видно вы в этом разбираетесь! А я нет. Мне нужен ручной.
     
  14. ANDRUHA-1
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Ая даже не понимаю как они выглядят!
     
  15. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ну ... пошел ток в землю ... а дальше? Где замкнутая цепь? Электроны, должны же, вернуться в источник ... т. е. в генератор!
     