    Если вас интересует конкретная реализация, то в ней нет ничего сложного. Переключатель берется не 2п, а 4п, с одной стороны в него входят 0 и три фазы, а с другой 0 и одна фаза, которая распределяется перемычкой на все три.
     
  2. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Новая Москва
    А кто же это запостил? "Без перекидного двухполюсного рубильника можно подключать? Ток же не пойдет через РН при подключении его через выходные клеммы?"
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.392
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Купились на шутку юмора! :)]
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Текст шутки юмора можно посмотреть? :)]
     
  5. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну так я про картинку #2447. Там все это есть (переключатель), только надо соединить так
     
  6. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Знаем мы этого шутничка краснодарского не первый год балоболит...

    Видимо трудновыполнимая. Посредством штатного автомата. Шо характерно генераторы выдают после такой поломки 330-340 В и убивают уже нагрузку...
    То есть от гены стационарную сеть дома нужно питать не просто через УЗО тип А 30мА, но и с ограничением по напряжению. А от слабеньких генераторов еще и через ограничитель мощности.
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Нештатный автомат кто-то запретил? Ограничители мощности еще не изобрели?
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Я не очень понимаю, почему здесь внезапно решили, что гену надо подключать после реле напряжения. Всю жизнь подключали до — и все счастливы. :super:
     
  9. СтроящийДачу
    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    140

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    Чтобы все три РН обойти байпасом это уже полноценный реверсивный рубильник потребуется, второй.
    Первым ввод генератора подключается.
    Об этом и спрашиваю, будут ли проблемы с РН, если при работе от генератора ток идет через РН и Реле выбора фаз? У вас проблем нет. Отлично!
    Генератор при этом 1-фазный, 3х-фазный?
     
    Последнее редактирование: 28.01.21
  10. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Новая Москва
    @СтроящийДачу, какой мощности ваш генератор? То что на вводе 16 А 3Р видно по картинке.
     
  11. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Новая Москва
    И сколько фаз генератор? Судя по картинке одна.
     
    Последнее редактирование: 28.01.21
  12. СтроящийДачу
    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    140

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    При чем здесь мощность генератора и схема подключения генератора с РН?
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Зачем? :ogo:

    Разумеется, стандартная схема на сегодня в РФ — это трехфазный ввод (потому что всем дают) и однофазный генератор (потому что трехфазный дорого). После узла переключения "генератор-сеть" начинается обычный распределительный щит со всякими рн, стабами и прочей требухой. Ничего необычного в нём нет. Всё работает идентично, за исключением того, что от генератора фаза раздается одна.
     
  14. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Новая Москва
    Если генератор достаточно мощный и может весь дом запитать, то подключить его можно как советуют в #2466 и выход генератора можно пустить через РН.
    Если мощность генератора ограничена, то так не сделать
    Схемы получаются разные
    Либо перед пуском генератора пройтись и отключить энергоемкие нагрузки перед пуском и после пуска включить по минимуму.
    Можно конечно разгрузку генератора автоматизировать
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Если мощность генератора ограничена, то и мощность дома можно ограничить. Самое элементарное — поставить автомат номиналом пониже. (Генератор следует всё-таки выбирать адекватной мощности, сообразно величине дома, а не такой, с какими уличные музыканты выступают) При этом нет никакой нужды искусственно отрезать бОльшую часть групп от резервного питания. На освещение, телевизоры и зарядки всего дома мощность нужна смехотворная, но, зарезервировав только одну фазу, пользователь лишит себя возможности нормально пережить аварийный период.
     
Статус темы: