1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. СтроящийДачу
    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    140

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Москва
    Вопрос только в том, можно ли ток от генератора пропускать через РН или нельзя?
    Как повлияет РН на питание от маломощного генератора?
    Будет падать напряжение, РН будет постоянно отключаться или что?
    В чем отличие при работе от мощного генератора?
     
  2. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Новая Москва
    мощный генератор это хорошо. Но какой мощности тут обсуждается можно только гадать
    С автоматом номиналом пониже что то не ясно как это?
     
  3. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    976
    Адрес:
    Новая Москва
    Чем мощнее генератор, тем легче он принимает нагрузку и тем лучше переходной режим в момент включения - меньше колебания частоты и напряжения. Регуляторы генератора будут конечно все это отрабатывать, но мощность они не заменят
    Ворота РН 175 - 265 вольт. Если напряжение будет падать к 175 вольт, то скорее двигатель заглохнет ещё до того. Надо нагрузку плавно набирать и все будет хорошо. А не набрасывать сразу всю мощность
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.577
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.577
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Пример реализации узла ввода резерва за три копейки... работает с 17-го года без нареканий, причем на побережье Черного моря, в достаточно жестких условиях. Схема и практическая реализация.

    Чтобы вы понимали, полудикая мини-гостиница о двух корпусах по три этажа. Два ввода от разных тп. Можно произвольно перекидывать питание между корпусам (вводами), а также запитывать от генератора оба сразу или любой из них. В условиях непредсказуемой загрузки и постоянных перебоев с подачей света, схема показала себя весьма надежной и удобной в использовании. Гена подкатной, однофазный, включается в настенную вилку возле щита.

    Ввод резерва 2.png WP_20170516_09_37_43_Pro.jpg
     
  5. fdbir
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    fdbir

    Участник

    fdbir

    Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    А можно к бензогенератору подключить электродный котел (при условии соблюдения паритета по мощностям), если можно то как это правильно организовать?
     
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Можно ... если ввод 3-х фазный ...ставить ли до переключателя, я бы не советовал. Если произойдет "неконтакт" на нулевом - получите "обрыв общего нуля", в масштабе Вашего дома.
    Возможно, защитит от перегруза ... если начнет падать напруга при слишком большой нагрузке ... если раньше, не сгорит avr. Больше ни каких влияний.
    Ничем.
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    А что, котел не подключен к сетевому питанию? Если подключен (правильно), то, что там еще организовывать?
     
  8. fdbir
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    fdbir

    Участник

    fdbir

    Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Опыт наше все)
    Проделан эксперимент: взят электродный котел noname (стальная труба в ней электрод), подключили два провода (один на электрод, другой на корпус), залили воды и воткнули вилку в розетку 220в. Через некоторое время ожидания вода в "стакане" нагрелась до примерно 80 гр.(есть термометр). Заводим генератор и подключаем вилку котла к генератору. Генератор не просел по мощности, но начал странно гудеть... Эксперимент прекращен из-за опасения за жизнь генератора.)
    Генератор обычный китаец 3кВт.
    Что делаем не так?
     
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Эксперимент провели не "чисто" ... отсутствовали приборы контроля напряжения и тока.
    3 кВт (китайских) не всегда соответствуют общепринятым ... тэны на 220 вольт питания, бывают от 0,5 кВт до 4 кВт.
    Какой у Вас, нам затруднительно выяснить ... вооружайтесь токовыми клещами и подключив в розетку выясняйте потребляемый ток. В руководстве по генератору (или в интернете) выясняйте номинальную разрешаемую нагрузку на Ваш генератор ... предположу не более 60 - 70% от максимально выдаваемого.
     
  10. fdbir
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    fdbir

    Участник

    fdbir

    Участник

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Нет там тэнов...
    А котел что-то там около 2 квт., но для электродных котлов это все условно...
    Генератор если что, то нагрузку в 2.5 квт точно спокойно переваривает.
    Будем мерить конечно, но что-то мне кажется тут дело не в мощностях :aga:
     
  11. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Пенза
    Я бы такую схему рассматривал исключительно как макет. Обычные смертные придут в ужас от щёлканья четырьмя рубильниками.
    Но как говорится каждый сам себе враг :ogo::flag::close:
    P. S. И схемку я бы поаккуратнее нарисовал, а то сначала даже подумал что каждое пересечение это соединение. :|::flag:
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.577
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.577
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Во-первых, это делалось не для обычных смертных. А во-вторых, даже Им чем-то щелкать приходится далеко не каждый день.

    Ну вы даете. :aga:
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Пенза
    Как есть. Привык что пересечения без контакта часто рисуют полукругом. Потом заметил точку на пересечении от генератора и закрались сомнения ...
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.577
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.577
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    Вообще стандартом никакие полукруги не предусмотрены.

    htmlconvd-PLYWLy19x1[1].jpg
     
  15. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.625
    Благодарности:
    12.973
    Адрес:
    Пенза
    Да помню ещё, хоть и давно это было.
    Последнее время (хотя давно уже) пересечение без соединения стал всегда рисовать с полукругом дабы исключить даже случайное неверное толкование. К сожалению в моей практике такое было - передавали схему и при печати "прилипла" крошка :close::flag: и как раз на пересечение :mad:
     
Статус темы:
Закрыта.