1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. sveigo
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695

    sveigo

    Живу здесь

    sveigo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695
    Адрес:
    Москва
    Генератор разместил у запасного выхода. Подключил генератор к сети дома так
     

    Вложения:

    • 2013-09-17 19_24_19_.jpg
    • 2013-09-18 13_46_54_.jpg
    • 2013-09-18 16_31_43_.jpg
  2. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Я чего-то не понял, Вы PEN проводник пустили через отдельный автомат? Если Да, то скоро у Вас будет возможность поменять половину своей бытовой техники на новую.
     
  3. sveigo
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695

    sveigo

    Живу здесь

    sveigo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695
    Адрес:
    Москва
    У меня не хватило провода (РЕН) до реверсивного рубильника. Пришлось наращивать через рубильник! Так можно?
     
    Последнее редактирование: 06.12.13
  4. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Если выключится оранжевый автомат (или забудете включить) при подключенных фазах, то будет то, о чем я написал. Т. е. у Вас сейчас должен быть порядок включения: сначала оранжевый, потом фазы. Если наоборот - половину техники в ремонт!
    P. S. Вот до чего доводит вольное обращение с N (хочу рву, хочу не рву)!
     
  5. sveigo
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695

    sveigo

    Живу здесь

    sveigo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695
    Адрес:
    Москва
    Ничего не случится! Красный рубильник всегда включен, а N отключает реверсивный! Реверсивный рубильник изобрели как раз для этого (ну, для дураков, которые все забывают).
     

    Вложения:

    • 2013-09-17 19.24.33.jpg
    Последнее редактирование: 06.12.13
  6. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Вы последние пару страниц этой темы почитайте.

    Специально для Вас:
     
  7. sveigo
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695

    sveigo

    Живу здесь

    sveigo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Почитал и посмотрел. В доме есть свое заземление. Может это все-таки спасет бытовую технику?
     
    Последнее редактирование: 06.12.13
  8. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Если N после коммутации соединен с заземлением, то да, спасет. Главное, чтобы заземление было качественное! Правда это прямое нарушение ПУЭ. PEN рвать нельзя! N можно, но только уже после разделения на N и PE, т. е. после заземления. ИМХО N лучше вообще не рвать.
     
  9. sveigo
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695

    sveigo

    Живу здесь

    sveigo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    1.695
    Адрес:
    Москва
    Я хреновый электрик. Поэтому хочу понять все ли у меня нормально. В дом со столба входят четыре черных провода (3 фазы и РЕН). В доме есть заземление - рядом с домом в землю забиты три металлических стержня и сварены между собой арматурой (десяткой) и вся эта подземная конструкция соединена с электрическим щитком. При исчезновении напряжения просто включаю бензиновый генератор (который заземлен в щитке), потом переключаю реверсивный рубильник (который отключает все входящие четыре провода) и получаю от генератора 220в. Что не так?
     
    Последнее редактирование: 06.12.13
  10. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706
    Адрес:
    Кавказ
    У меня схожая ситуация: три фазы и ноль сипом заведены. На ноль УЗО нет. Контур заземления с сопротивлением менее 4 Ом есть. Даже если генератор подключать на контур заземления, все равно надо ноль на вводе рвать, поставив еще одно УЗО/автомат? АВР не планируется, все вручную.
    Спасибо.
     
  11. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    Проясните, пожалуйста, суть данной фразы. Это как?
     
  12. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706
    Адрес:
    Кавказ
    Ноль не отключается, идет без разрыва с ввода и далее по дому.
     
  13. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    т. е. УЗО нет совсем?
    ...или у Вас ноль мимо УЗО идет? :ogo:
     
  14. Ttt777ttt
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Ttt777ttt

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    10.131
    Благодарности:
    26.706
    Адрес:
    Кавказ
    Напрямую в дом. Заземление свое.
     
  15. AntonVT
    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263

    AntonVT

    Живу здесь

    AntonVT

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    263
    Адрес:
    Раменский р-н, МО
    а УЗО есть?
     
Статус темы:
Закрыта.