1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. yaroslav0810
    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451

    yaroslav0810

    Живу здесь

    yaroslav0810

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451
    Да, отключаются оба.
    Земля: около дома вбит лом с ухом, провод тройка к уху под болт м8 и далее на земляную шину в щиток. В щитке соеденены земляная шина и нулевая. Как то так.
    В связи с этим вопрос: надо ли дополнительно вкалачивать ещё один лом с ухом около генератора и заземлять его, при условии, что собираюсь подключать генератор в сеть дома посредством удлинителя 3х2,5.
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.501
    Благодарности:
    6.770

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.501
    Благодарности:
    6.770
    А как удлинителем подключить генератор?
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711
    Адрес:
    Москва
    смотря с какой стороны автомата. дома или сети ?
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711
    Адрес:
    Москва
    две вилки :aga: вам бы не знать:)]
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.501
    Благодарности:
    6.770

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.501
    Благодарности:
    6.770
    Первый раз вижу. :ogo:
     
  6. yaroslav0810
    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451

    yaroslav0810

    Живу здесь

    yaroslav0810

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451
    Со столба идёт два провода, фаза ноль, на автомат на доме снаружи (требование местных электриков), далее в дом.
    В доме щиток. В щитке двойной автомат перед счётчиком. В щитке нулевая и земляная шины, соеденённые. Земляной провод соеденён с ломом, вбитым в землю рядом с домом.
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    С одной стороны вилка
    orig[1].jpg

    с другой — розетка
    793_big[1].jpg

    Это со стороны дома.

    А со стороны генератора всё наоборот :super:
     
    Последнее редактирование: 31.10.23
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Запрещённая, реально опасная комбинация. Все многополюсные выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе, и при таком неконтакте и включении мощной нагрузки получите почти фазу и на ломе, и на всех заземлённых предметах в доме.
    Если есть желание отключать оба провода - то система TT. С нулём обращаться как с фазой, и много УЗО начиная со ввода в дом.

    Или экзотическая схема с трёхполюсным автоматом:
    pen.png
     
    Последнее редактирование: 31.10.23
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.501
    Благодарности:
    6.770

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.501
    Благодарности:
    6.770
    Откуда фаза при 1Р АВ на фасаде и делении РЕN до 2Р (как на картинке от какого-то УЗО) ?
    Иной вопрос, откуда такие требования у сетевиков?
     
  10. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711
    Адрес:
    Москва
    продвинутый ген с 32а. а чаще народ а 16а розетку на генераторе и другой вилкой в любую ближайшую розетку. :aga:
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.584
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Краснодар
    А народ у нас еще и не такое творит. И нет ни одной причины уподобляться. :victory:
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.579
    Благодарности:
    12.969

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.579
    Благодарности:
    12.969
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Местным электрикам плевать на автоматы - у них кошки есть. А вот счётчик должен быть снаружи, его проверяют регулярно. Около моего так пасутся постоянно.
     
  13. yaroslav0810
    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451

    yaroslav0810

    Живу здесь

    yaroslav0810

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451
    Делали строго по их предписанию. 5кВт - счётчик внутри, от 15кВт и выше на столбе.
    Сейчас в деревне, вновь подключаемым и переподключаемым, они сами ставят какую-то хрень на столб. Гогворят, показания хрень сама отправляет.
    Вот тогда нахрена счётчики? Не понимаю...
    И автомат на доме их затея. Говорят для пожарных, что-бы дом оперативно отключить. Короче, надо зачем!
    А у меня брат жены пожарный. Говорит, отродясь автоматом дом не отключали. Режем сип и все дела.
    По итогу: три пломбы. Уличный автомат, вводной на шитке и счётчик.
     
    Последнее редактирование: 01.11.23
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.855
    Благодарности:
    21.711
    Адрес:
    Москва
    вот про аналог вашего лома и примитивной проверке. https://www.forumhouse.ru/posts/32002115/
     
  15. yaroslav0810
    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451

    yaroslav0810

    Живу здесь

    yaroslav0810

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    451
    Проверял. Лампочка 60вт (фаза - земля) горит как положено. УЗО в принципе нет.
     
Статус темы: