1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ну Вы блин даёте, схему Подключения выставляете на однофазный генератор, а подключать собрались 3х фазный, тогда ваша схема не работоспособна, ее нужно переделать под 3х фазный генератор. :nono:
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Заземляете генератор, заводите и пробником смотрите фазы на всех контактах выхода, если светятся 3 из 4х проводов ярко то нейтраль есть, если все 4 тускло то нейтрали нет, а есть только ноль.
     
  3. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    генератор ОДНОФАЗНЫЙ
    IMG_20150407_115544.jpg IMG_20150407_115555.jpg
    не смотрите что АВ трехполюсной - один полюс не задействован, "рвет" N и L
    автоматика генератора пока работает в режиме "мануал"
    генератор заземлен - пробник светится только на фазе
     
    Последнее редактирование: 07.04.15
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Блин, кому верить? Сделайте пожалуйста фото шильдика возле большой красной кнопки, интересно посмотреть.
     
  5. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    людям надо верить :)

    ДГУ общий вид:

    IMG_9805.JPG

    ДГУ шильдик:

    IMG_9803.JPG

    Генератор шильдик:

    IMG_9804.JPG
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ага, тем которые шильдики печатают, а не тем кто сайты пополняет не правильной инфой:)]
    По позже гляну вашу схемку.
     
  7. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    ну я генератор то на практике уже проверял, подключал по временной схеме, с вводом в дом только L и N, так что он точно однофазный с чистыми L и N
     
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Тогда перемычка на гене от нейтрали на землю не нужна, она уже в генераторе и схему заземления только ТТ с нормальными контурами заземления. На выход гены поставить УЗО 63А 100мА. как противопожарное.
     
  9. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @aarnet, У вас гибридная схема получилась, не по стандарту. По TN-C-S уже не сделаешь, так как кабеля не 5 жильные. Проще привести теперь к ТТ, хотя эта схема не совсем правильная, и по большому счету не разрешена, но тысячи домов на старой проводке используют именно ее.

    З. Ы. Krott64 уже написал. И УЗО не помешает на любой линии. Хотя оно не контролирует разность потенциалов между N и PE.
     
  10. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    Тогда только так ?
    3.png
    то есть чистое TT и по заземлению сам себе "злобный буратино" если что не так ?

    Других вариантов нет ? уж очень грунт песчаный. и не будет ли проблем с расстоянием между заземлением столба, до земли в генераторной 30 метров, и до заземления домов тоже 30 метров.

    я это имел ввиду когда схему рисовал, именно перемычка на самом генераторе

    именно на самом генераторе ? в генераторной все равно ЩР будет, может в нем ? и недостаточно будет одного УЗО после АВР ?

    исправил схему (см. выше), кабель от столба к генераторной есть возможность проложить 5-ти жыльный, но это ж уже не поможет (?), так как от генераторной к домам уже проложен 4-х жильный. Да и разделение PEN столбе нет возможности сделать.

    что то не соображу - а каким защитным устройством это можно контролировать ?
     
    Последнее редактирование: 07.04.15
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Достаточно одного УЗО после АВР или устанока в ЩР, все верно и как Вам удобней.
     
  12. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @aarnet, Вы уверены, что у вас заземление сделано как по вашей схеме, а не как я ниже привел?
    3a.jpg
    Заземление делают до счетчика. Иначе при обрыве PEN лини весь ток линии пойдет через ваш счетчик на заземление. Крутить не будет, но оплавиться может.
     
  13. aarnet
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148

    aarnet

    просто Antony

    aarnet

    просто Antony

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    именно так - сходил проверил:
    4.png

    PEN от ВЛ входит напрямую в счетчик, от счетчика на клеммную колодку, от клеммной колодки на PEN (N ?) ввода на участок и на заземление щитка учета. ТП новая, ВЛ СИП, на ТП 6-7 абонентов у каждого щит учета за пределами участка, и соответственно заземлен. СИП к абонентам частично идет по "десятке", частично по отдельным столбам. Повторное заземление должно быть - но не уверен схожу попозже посмотрю.

    По словам представителя подрядной организации которая устанавливала учет - "Энергоучет" только так принимает щитки к оплобированию. (к слову представитель при словах PEN. разделение на PE и N - Делает "круглые глаза" - то есть ни ухом - ни рылом :(), вроде как это повод для возможного воровства ЭЭ.

    "Энергоучет" Можайск опломбировал учет без вопросов.
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
  15. Vasillij
    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856

    Vasillij

    Живу здесь

    Vasillij

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.13
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    856
    Адрес:
    Занзибар
    @Krott64, современные счетчики могут не иметь сквозной нейтрали, как на вашем примере, тогда все равно где заземлять. Но если нейтраль имеет строгий вход и выход, тогда заземление делают до счетчика. Но спорить со снабжающей организацией дело на любителя.
     
Статус темы: