1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    Чем чревато?
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Если будете брать напряжение от фазы и заземления то вокруг заземления появиться потенциал, шаговое напряжение. Случайно обопретесь на колышек и на землю и получите удар током, чем больше мощность тем сильнее шарахнет. Так, что только как заземление и резиновый коврик возле генератора:hello:.
     
  3. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    @Krott64, Ещё сегодня вывод на розетке генератора занулил, от болтика заземления на панели управления. IMG_20170131_165641.jpg .А вот провод от уголка хочу на болтик на раме прикрутить. И возник вопрос, а вот эти провода жёлто зенёные,которые идут на центра розеток, они же получается объединись с нулём.Ничего не будет при подключении например дрели с вилкой под заземление. Может его снять, этот провод?
     
    Последнее редактирование: 31.01.17
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Нет нельзя, бензогенератор, это передвижная электроустановка. Соединяя полюс розетки с корпусом генератора Вы переводите б. генератор из разряда передвижных в разряд стационарных, а это уже другие более жесткие требования по заземлению и защите. Вменяется в обязанность установка на генератор УЗО плюс заземление генератора должно удовлетворять требования к заземлению в 4Ом, примерно так.
     
  5. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    Я выше подредактировал сообщение. А по этому, так провод с рамы идёт на генератор и панель управления. Какая разница в каком месте я к нему подключусь.
     
  6. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Все равно Вы сделали так как нельзя, мое сообщение выше без редактирования относиться к Вашей самодеятельности полностью. Если хотите сделать правильно то верните все как было потому, что генератор должен быть переносным с изолированной нейтралью IT, а вот когда Вы вставите вилку в розетку генератора для подключения дома он уже будет TNCS с ГЗН. По этому делаете ГЗШ в распред коробке, подключаете там землю колышек и зеленый провод заземления из вилки которую будете подключать к генератору и один из полюсов розетки синий провод - это будет нейтраль. Белый теперь будет фаза. После этого при переворачивании вилки в розетке генератора фаза всегда будет там где должна быть так же и нейтраль будет там где положено.
     
    Последнее редактирование: 31.01.17
  7. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    Что то я не пойму. Какая разницы где я занулю один вывод. Или в самой розетке или немного дальше провод который выходит из этой же розетки. Сделал всё как тут пишут, занулил провод который идёт мимо автомата.
     
  8. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    @Krott64, Вот инструкция от производителя, правда другого генератора, но думаю не столь важно. Я всё так и сделал, только немного в другом месте (красным нарисовал) Не пойму что не так. Заземление генератора - копия.jpg
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Как раз важно. Красным вы сделали это генератор стационарный, как было нарисовано генератор не стационарный. Не так то, что нельзя так делать соединять в генераторе до розетки, можно соединять после розетки генератора. Это вроде одинаково но это разное, черным можно красным нельзя.
    Заземление генератора - копия.jpg
    Делать так.
    ПЕН.jpg
     
  10. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    То есть на этот болт IMG_20170117_150107.jpg землю ненадо прикручивать?
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Ну если по моей схеме, то заземление будет через контакт заземления вилки и гена будет стационарный, вилку вынимаете из розетки и гена становится переносимым и тогда заземление делаете через этот болт и можете пользоваться в поле или огороде переносным эл. инструментом не опасаясь удара током.
     
  12. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    Но ведь так нейтраль будет на том выводе, какой стороной вставишь вилку в генератор. И если нейтраль получится через автомат генератора, при допустим перегрузе, он сработает?
     
  13. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Конечно сработает. Вы пометьте маркером контакт не подключенный к АВ генератора и на вилке контакт нейтрали и втыкайте вилку соответственно, а если перепутаете ничего страшного.
     
  14. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    375
    Благодарности:
    95
    То есть всё таки плюсики и минусики на розетке и вилке надо писать)
     
  15. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    В принципе можете на этот болт прикрутить дополнительный провод от ГЗШ, лишним не будет.
     
Статус темы: