    Подскажите, генератор у которого нет выраженного ноль-фаза (отвертка светится в обеих клеммах) можно ли подключать в сеть с заземленным нолем? не произойдет ли КЗ от земли и "полуфазы" на одной из клемм генератора?
     
  2. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13
    Здравствуйте! Сгорел генератор, в связи с чем собираюсь взять новый помощнее, где-то 5-6 кВт. В дом от столба заведено 3 фазы, расходятся на разные примерно одинаково нагруженные линии, в перспективе планирую вешать на них какие-нибудь трехфазные потребители, например, электрокотел или что-то из инструмента. Старый генератор был однофазный, поэтому ввод сделан под него (одна фаза просто расходится на 3 линии, столб при этом отключается) и переделывать в ближайшее время не хотелось бы, а генератором придется пользоваться уже сейчас, т к электричество отключили на неопределенный срок. Думаю, покупать ли новый генератор трех- или однофазный (цена не сильно отличается при той же мощности), поэтому вопросы:

    1. у всех ли бытовых (до 10 кВт и 50 т р) трехфазных генераторов есть еще и обычная, однофазная розетка?
    2. эта розетка висит на обмотке одной из трех фаз, или на отдельной однофазной обмотке?
    3. если включиться только в эту однофазную розетку, то максимальная мощность в ней будет равна всей заявленной максимальной мощности генератора, или только 1/3 от нее?
    4. если каждую из трех линий в доме повесить на отдельные фазы, но нагрузка на них будет разная, не вызовет ли это "перекос" нагрузки между фазами с какими-то плохими последствиями для генератора? и если однофазная розетка на одной из обмоток трех фаз, то не вызовет ли еще больший перекос включение только в нее?
     
  3. durbecalo
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246

    durbecalo

    Живу здесь

    durbecalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    г. Минск.
    1. В большинстве.
    2. Да на одной из фаз, ибо так дешевле для производителя.
    3. Соответственно двум первым пунктам.
    4. Старайтесь организовать нагрузку с минимальным перекосом. От последствий обычно спасает встроенное тепловое реле.
     
    Последнее редактирование: 25.03.17
  4. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13
    т е в однофазной розетке будет только 1/3 номинальной мощности?

    не всегда, на предыдущем генераторе оно не спасло
     
  5. durbecalo
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246

    durbecalo

    Живу здесь

    durbecalo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    г. Минск.
    Да.
     
  6. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    13
    разница, например, в 1 кВт в нагрузке между фазами может привести к выходу из строя генератора? а что может из-за этого быть, перегрев?
     
  7. Gen_Master
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    72

    Gen_Master

    Живу здесь

    Gen_Master

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Далеко
    Перегрев обмоток и выход из строя генератора с последующей его перемоткой.
     
  8. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627
    Добрый день!
    Честно прочел всю тему и несколько в разделе электрика, касающихся подключения генератора.
    Остались два вопроса. Первый простой, тип и сечение кабеля между генератором и щитком, второй самый сложный, рвать ноль или нет, поскольку мнения на форуме разделились.
    Исходные данные: генератор синхронный интерскол ЭБ-5500. Максимальная мощность 5.5 кВт, номинальная сила тока 22.7 А. Имеет розетку на 32А, которая и будет задействоваться. Дом подключен по схеме ТТ (3фазы, 15+кВт), сопротивление заземления 16 Ом. Необходимая длина кабеля около 20 метров (будет прокладываться по наружной стене дома, потом вводиться в дом и там в щиток).
    Трехфазных и фазозависимых потребителей (пока) нет. Отдельное заземление генератора нежелательно. Для подключения генератора планирую использовать модульный переключатель МП-63 4p 64A.
    ЩУ сделан по схеме номер 7 уважаемого AVS7153 из этого альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Ввод в дом подземный алюминием 4х16.
    Спасибо за ответы.
     
  9. petrycho
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55

    petrycho

    Живу здесь

    petrycho

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55
    Не рвать.
     
  10. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627
    Спасибо. Сразу возникло несколько дополнительных вопросов:
    1. Переключать можно использовать 3р, а не 4р?
    2. Сильно ли долбанет полуфазой от моего работающего генератора, того електрика-ремонтника, который дотронется до N провода. Можно ли такое допускать?
    3. Когда-нибудь будет установлен газовый котёл, которому нужен ноль с генератора. Насколько я понял, ноль я получу соединив один из выводов генератора с заземлением. Тогда получится, что моё заземление всего дома будет постоянно соединено с рабочим нулем (при воткнутой вилке в генератор)? Это уже будет не ТТ, а что? Сработает ли эффективно дифзащита в этом случае? Не опасна ли такая схема? (На самом деле этот вопрос не совсем зависит от того, разорван ли ноль. Ведь все равно для наличия ноля с генератора мне придётся один из его выводов соединять с землёй. Безопасна ли такая схема?)
    4. Вопрос про сечение и тип кабеля актуален.
     
    Последнее редактирование: 31.05.17
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Предлагаю по фасаду пустить от генератора СИП-4 4х16 на фасадных креплениях BRPF-6 (или аналог) с переходом внутрь через прокалывающие зажимы P2R95 (или аналог) на медный ВВГнг 4х10.

    Странно, что выбран 3-х фазный генератор. Читал отзывы, что такие генераторы при неравномерной нагрузке по фазам (а у вас она наверняка будет неравномерной) долго не живут.
     
  12. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627
    Я наверно коряво все написал...
    Генератор однофазный
    Он будет резервировать трехфазную сеть.
    Я выбираю между 3х4 и 3х6 ВВГнглс, который по стене дома хотел проложить в гофре.
     
  13. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    При простой схеме (без дополнительных элементов коммутации) одно фазный генератор может резервировать только одну фазу из трехфазной сети. Поэтому при ручном подключении генератора нужен либо однополюсный либо двухполюсный рубильник (еще надо разобраться с нулем). Если же генератор с автозапуском, то надо его подключать через блок АВР (автоматический ввод резерва), с которого при включении его подается напряжение в цепь запуска генератора по отдельной паре проводов.
     
  14. Wadiky
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627

    Wadiky

    Живу здесь

    Wadiky

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    3.677
    Благодарности:
    1.627
    Я повторюсь: коммутация планируется через модульный переключатель МП-63 4р, который подразумевает только ручной ввод резерва. Резервироваться будут все 3 фазы. Разбирание с нулем это мой самый главный вопрос.
     
  15. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Королев
    Если вы все нагрузки от 3-х фаз при резервировании запитываете от одной фазы генератора, то и сечение фазной жилы с нулевой от генератора надо увеличить до 10...16 мм. кв по меди.
     