    Ну Вы загнули...
    2 кВт с фазы, 4х1,5 - даже много.
    Olgamakarova - кто ж Вас надоумил купить 3-ф генератор для дома?...
     
  2. Olgamakarova
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    148

    Olgamakarova

    Живу здесь

    Olgamakarova

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    Тут на форуме в разделе выбора и ещё люди) А что не надо было? Счётчик на ввод трёх фазный
     
  3. Olgamakarova
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    148

    Olgamakarova

    Живу здесь

    Olgamakarova

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    Но провод все ещё не куплен:)]
     
  4. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Если еще есть возможность, замените генератор на однофазный. Трехфазные генераторы не подходят для бытового использования. Их нельзя "перекашивать" более 30%. Чайник, подключенный к одной из фаз, при ненагруженных других перекосит его на 100%.
    По длине и сечению проводов надо видеть схему с расстояниями (где ввод, генератор, авр). Если ввод в доме в 100м от генератора с АВР, то тогда да, туда/обратно 4х4 (если у Вас стандартное подключение 15 кВт)
     
  5. Olgamakarova
    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    148

    Olgamakarova

    Живу здесь

    Olgamakarova

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва
    А что будет при перекашивании?)
    Генератор будет в кирпичном хоз блоке неотапливаемом вместе с авр на расстоянии не более 60 метров от щитка в доме. На дом выделено 15 кВт.
    Можно уточнить « какдляблондинки», хотя я инженер:)], вот эти туда/сюда провод для чего нужен?)
     
  6. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    При перекашивании напряжение на недогруженных фазах улетает вверх (это из очевидного...). Возможны всякие неочевидные проблемы.
    Вы же задачки по физике решали?.. Нарисуйте схему... как будет ток течь при питании от сети... при питании от генератора... и все поймете.
     
  7. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Есть еще возможность разместить АВР в доме. Тогда от генератора можно будет пустить 4х1,5, но тогда нужно будет тянуть управление на генератор от АВР, а там скорее всего 8х1,5... и без гарантии работы на таких расстояниях. Не думаю, что такой вариант лучше.
     
  8. TKKipor96
    Регистрация:
    02.07.18
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    37

    TKKipor96

    Участник

    TKKipor96

    Участник

    Регистрация:
    02.07.18
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    37
    на дом выделено 15, но реально Вы, скорее всего, будете потреблять 4-5 кВт, именно для этого генератор. Если генератор 5 кВт, то на расстояние в 60 м я бы положил 5х2,5 для трёхфазного или 3х6 для однофазного генератора. К вопросу про второй кабель - он для управления генератором.
    Опять же странно, почему 3 жилы? К дизельному генератору должны идти: плюс и минус от зарядного устройства щита АВР, сигнал на зажигание, сигнал на старт - это 4 жилы. У бензинового добавляется ещё одна жила на управление воздушной заслонкой. Я бы на расстояние 60м кинул 7х1,5, чтобы остались запасные жилы на "мало ли что".
    Ну и в самом деле, если есть возможность, поменяйте генератор на однофазный. 6,5 кВт на три фазы - это 2,13 кВт на фазу, т. е. отдельно вскипятить чайник даже проблематично - генератор может отключаться из-за перекоса или даже сгореть. А однофазный той же мощности - это 6,5 кВт в принципе. И Вы можете подключить к нему одновременно чайник стиральную машину и пылесос, и даже на свет останется.
     
  9. Altmax
    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    149

    Altmax

    Живу здесь

    Altmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    149
    Возник вопрос - как сделать индикатор наличия напряжения в сети, если генератор без АВР, полностью ручное управление? А вот так дадут электричество, а я буду продолжать сидеть на генераторе) Как вариант - поставить зуммер через реле, причем зуммер запитать от сети, а само реле от генератора - тогда пищать будет только если напряжение будет и там, и там. Еще бы и задержку по времени минут 5 сделать. Наверняка ведь есть какие-то заводские решения, чтобы не изобретать велосипед.
     
  10. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Добрый день. Обдумываю схему ввода резервного питания в дом.
    Приобрел щит АВР и генератор на 2,5 кВт.
    Открыл щит ввода основного питания дома и думаю как правильно выполнить подключение щита АВР и резервного ввода от генератора.

    Подтвердите/опровергните правильность подключения щита АВР и генератора (однофазного):

    1. Делаю разрыв сети от УЗО и переключаю его на основной ввод АВР:
    IMG_2037.JPG

    2. В щите АВР выполняю подключение основного и резервного ввода от генератора.
    IMG_2035.JPG

    3. В щит АВР завожу "0" основного ввода и "0" резервного. Это действительно нужно или нет особой необходимости и достаточно управлять подачей только фаз? Данные колодки предназначены для управления "нулем"? Или для нормальной работы АВР требуется постоянный ноль на колодке для работы реле?
    IMG_2036.JPG
     
  11. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    А если на улицу выйдите и будете на участке? :) Сирену поставите?
    АВР вам в помощь с автоматическим отключением генератора (он даже с задержкой переключения) или поставьте реле на основное ввод с нормально замкнутыми контактами.
    Контакты подключаете на выключатель генератора. Заодно и защита от "дурака" - завести его не сможете если есть основное питание в доме.

    Если есть напряжение на основном вводе, то реле размыкает контакт и генератор глушится.
    Но о как быть с переключением источников ввода? У вас переключатель ручной стоит?
     
  12. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Так что нет в ветке людей, которые помогут с принятием решения по данному вопросу?
     
  13. Dauren67
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    150

    Dauren67

    Живу здесь

    Dauren67

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Семей
  14. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    1. Да
    2. Да
    3. Да, нужно. Ваш АВР не коммутирует ноль. Еще минус - в АВРе нет мехблокировки. Если кто-то захочет устроить руками "встречку" - у него это получится.
     
  15. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Надеюсь такого не произойдет, ведь в доме только я в этом шарю и в этот щит даже не подумают лезть.
    Но как быть с нулем на колодке? Разве АВР будет работать без постоянного нуля на колодке? Я что-то не понимаю как он работать будет если я ноль от основного источника выведу через автомат, и отключу генератор. То как он вернется в состояние включения основного ввода?

    Разве не нужно будет разомкнуть два нулевых провода от управляющих реле (на фото они подведены на колодке) и разнести их на каждый ввод соответственно ?
     