1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Как подключить генератор к сети дома?

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем ieropol, 01.11.08.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Конечно же мое.
    Ничему оно не противоречит.
    Не мое IT. Это режим работы нуля общепризнан и классифицирован.
    Если УЗО находится на вводе в дом, перед АВР или в нем, то в случае, если первое замыкание на землю возникло на линии от генератора до АВР, а второе внутри дома - сработает УЗО. Если первое замыкание на землю возникло в пределах сети дома, то оно будет выявлено при переключении на основную сеть. Очень низкая вероятность, что второе замыкание возникнет за такой короткий промежуток времени (пока работает генератор, по сравнению со сроком службы проводки) в том же сегменте цепи.
    Зачем вводить генератор в режим работы, к которому он не приспособлен?
     
  2. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Сразу должен сказать что типа Гены и ссылки дать не смогу.
    Ну тут производители зашевелились уже. Последний установленный генератор содержал уже подправленный раздел о подключении где, наряду с требованием использовать инструмент 2 класса и забивать штырь в землю на природе, содержалось указание, что его можно использовать и дома в качестве резерва.
     
  3. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Главные интерес представляет первое замыкание не в линии, а в самом генераторе. И оно может существовать неограниченно долго в IT. И вы не имея на борту ГЕНы средств обнаружения об этом можете узнать только "отмегерив" генератор, что само по себе та еще процедура. Хотя естественно это не фатально просто вместо IT будет "TN" и на второе замыкание в сети дома естественно отработают УЗО. Просто если по честному подходить к безопасности и считать, что IT более безопасна, надо и делать ее как IT. Строго на 2р 4р автоматах весь щит... И нет проблем.
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Вы что ... вообще не представляете устройство генераторов? Или я отстал от современной техники ... расскажите пожалуйста, что за фигню и зачем, производители вставили, в свои генераторы, что они стали заточенными, только для работы в системе IT. :aga:
     
  5. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Вероятнее всего автоматы здесь не самое эффективное средство защиты, потому что сопротивления пробоя как правило достаточно большие, и тока не хватит, чтобы сработал автомат.
    Если первое замыкание возникло в самом генераторе, то еще надо угадать, какой его вывод заземлять, потому что если не тот - генератору конец.
     
  6. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Не берусь говорить за все генераторы, китайские или нет, сертифицированные на соответствие ГОСТ и нет, но в моем дешевом Prorab я что-то не увидел конструктива для создания TN. Нету контакта для присоединения заземления на один из выводов генератора. Нету вилки с односторонним подключением или колодки для стационарного присоединения, чтобы в будущем не перепутать сторону вилки. В инструкции также ничего не сказано о режиме работы ноля этого генератора.
    А потом генераторы переносные призваны в большей степени работать в полях, где без СУП и ДСУП инструмент с заземляющим контактом в TN использовать запрещено. И накой черт там TN тогда?
     
    Последнее редактирование: 18.12.18
  7. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Тольятти
    Естественно у генератора 5кВт совсем другие ОТКЗ. 2р здесь по другой причине.
    Именно поэтому и требуется установка защитно коммутационных аппаратов в обоих проводниках.
    Если первое замыкание возникнет ближе к проводнику оснащенному автоматом, а во втором вообще не будет оного, то сами понимаете: вы автомат выключили, а "Фаза" осталась. Да и выключатель на лампу выключает "ноль"
     
    Последнее редактирование: 18.12.18
  8. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Почти Москва
    Коллеги, не в первый раз в этом топике обсуждение подключения генератора к сети дома скатывается к обсуждению ПУЭ как таковых. Смею напомнить вам, что это, всё же, не раздел посвященный электросетям, а сугубо профильный топик. Поэтому попрошу вернуться в русло его темы.
     
  9. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Москва
    Да... давайте обсудим подключение 3ф генераторов. Как известно, использование в быту генераторов мощностью 2-3кВт на фазу не представляется возможным. Хотя покупка таких генераторов довольно распространенная ошибка. На просторах али набрел на интересный инвертор, которым бюджетно можно режить эту проблему. Бонусом получаем "красивый" синус со стабильной частотой. Сложность в выпрямителе... стандартный 3ф выпрямитель Ларионова выдаст 515В. Однополупериодный Миткевича - 260В. Инвертор просит 380В, максимум 450В.
     
  10. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    @OlegusR, Продать 3ф и купить нормальный 1ф, делов то!
     
  11. Александр_Мк
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    193

    Александр_Мк

    Живу здесь

    Александр_Мк

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    193
    Адрес:
    РБ, Минск
    Поддержу !
     
  12. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Москва
    Скучно с Вами... :)
     
  13. VodaTeplo
    Регистрация:
    19.11.18
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9

    VodaTeplo

    Живу здесь

    VodaTeplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.18
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    9
    Подскажите, пожалуйста, форумчане:
    купили однофазный бензогенератор в основном для использования с газовым котлом.
    Но тут в одной фирме по продаже котлов сказали, что якобы наш котел не увидит эл/эн от генератора.
    Котел должен видеть 0-220, а от генератора будет -110 +110. Сказал, что нужно покупать трехфазный генератор.
    В другой фирме сказали, что раз у вас нет 3-х фазных потребителей, то покупать трехфазный - не имеет смысла. Все можно подключить.
    Скажите, можно ли их подключить?
    И в чем хитрость?
    Спасибо!
     
  14. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Москва
    Угар...
    Подключайте однофазный без коммутации нейтрали или (если по каким-то причинам N нужно отключать от земли) через разделительный трансформатор как на картинке.
    Если генератор планируется использовать ТОЛЬКО с котлом, достаточно заземлить один из выходов генератора и подключить к нему вход N котла.
     

    Вложения:

    • ups-boiler-schema-002.jpg
    Последнее редактирование: 21.12.18
  15. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102
    Вот так надо сделать
    Заземление генератора.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.