1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Савитри, 25.08.13.

  1. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Насчёт "болта над землёй" присоединяюсь к коллегам
    [​IMG]
    Лучше модульного заземления сейчас, пожалуй, ничего нет.
     
  2. Weblogerman
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    Weblogerman

    Участник

    Weblogerman

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Подольск
     
  3. Weblogerman
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    Weblogerman

    Участник

    Weblogerman

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Подольск
    Спасибо за инженерный подход! Взял на заметку Ваши цифры.
    Вопрос немного с другой стороны - если не секрет, сколько стоит монтаж модульного заземления?
     
  4. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Вот только, его стоимость не радует...
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Вы хотели сказать, ХУЖЕ нет?

    Не только стоимость, но и качество...
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.052
    Благодарности:
    26.241

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.052
    Благодарности:
    26.241
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для того, чтобы стоимость радовала, нужны не абсолютные, а относительные величины.
    Что лучше - забить и забыть или забить и все время помнить?
    Ну или вот как ответить на абстрактный вопрос - 230876 это много?
    Рассмотрим 1Р автомат 25А:
    ИЕК ВА47-29М - 50 руб. - цена не радует, видно что гадость страшная
    АВВ SH201 - 120 руб. - тоже не радует, для домохозяек вещица
    ABB S201 - 210 руб. - радует, ибо вещь
    АВВ M201 - 1050 руб. - не радует, ибо всего лишь из S201 вынули тепловой расцепитель, но вещь
    ABB S750DR - 2400 руб. - радует, ибо селективность по перегрузке того стоит
     
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    весьма спорно...
    Не пойму ход вашей мысли... Зачем в топике про заземление рассматривать автомат? :faq:
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.052
    Благодарности:
    26.241

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.052
    Благодарности:
    26.241
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Качество, возможности и цена взаимосвязаны.
    Аналогично можно сравнить забивание уголков, разные виды модульного, бурение с трубой, электролитическое и другие виды заземления - не только со стороны стоимости. Но для них я не могу так оперативно озвучить стоимость, как в примере для автоматов.
     
  9. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Из Вашего прозрачного намёка можно предположить, что лучше закапывать в землю медь. А ещё лучше - серебро. :ogo:
    А если серьёзно, что Вам не нравится в модульном заземлении конкретно, без эмоций. Только аргументы и факты. ;)
     
  10. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Не согласен. Ещё ни разу не подводили. И не только 25А. От 1 до 63.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.052
    Благодарности:
    26.241

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.052
    Благодарности:
    26.241
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никто уже не жаловался?
     
  12. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Кто может жаловаться? И кому? Я использую эту комплектацию в сложных конфигурациях. К этой технике никто, кроме меня не подходит. Можно сказать, что это моя статистика.
    АВВ неисправные встречал не один раз. А ИЭК - надёжный, как автомат Калашникова.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    1. Абсолютно нулевая степень выравнивания потенциалов грунта в районе нахождения заземлителя.
    2. Соединения штырей между собой, а также к заземляющему спуску - откровенно слабые места всей конструкции.
     
  14. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Вы, очевидно, о подземном соединении? Мне тоже это кажется слабым местом. Я соединяю только над поверхностью земли с применением токопроводящей графитной смазки.
    [​IMG]
    Об этом, можно подробнее? И какие варианты, с Вашей точки зрения более предпочтительны? Спасибо.
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Об этом неоднократно писалось на форуме.
    Например, вот: