1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Савитри, 25.08.13.

  1. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    А я почти каждый день встречаю электриков, вбивающих заземление за письменным столом:hndshk:
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.042
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, многим неуютно от того, что электрика разделяется на ряд узких специализаций. Ибо она необъятна, а человеческий мозг - нет. Тем, кому близок лозунг "назад в пампасы!", остаются быстрые за один день, "дешёвые цены" и "качественные с гарантией" решения.
    ЗЫ: Выйдя из-за письменного стола, забил себе сам. Вот этим:
    [​IMG]
    но другим забивать не собираюсь...
     
  3. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.391

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.391
    Здравый смысл использовать уже имеющуюся конструкцию, а не городить новую. В аварийной ситуации находиться непосредственно на заземлителе безопаснее, чем на некотором расстоянии от забитого прутка.
     
  4. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Респект!
    А я - человек "в быту скромный", забиваю вот этими:
    [​IMG]
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Уж чего, чего, а в скромности вам не откажешь...:)]:)]:)]
     
  6. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Никто не возражает против заземления имеющейся конструкции. Но имеющаяся конструкция по своим параметрам непредсказуема, за заземлитель - стабилен.
    Если "Имеющаяся конструкция" имеет массовые выходы арматуры за пределы бетонной отливки, это, извините меня, г... собачье брак. К тому же, арматура далеко не всегда сварена - чаще всего скручена тоненько проволокой.
    А если фундамент из ФБС ? - Присоединился к уху блока - отличное заземление! :)]
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    На форуме ещё больше! "диванных теоретиков", которые и видели только эти провода на картинках..., но раздают "советы" на форуме как супер спецы:aga:
    Какую?
     
  8. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.391

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.391
    ЖБ фундамент.
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Так то проектировщики, которые собственно и несут ответственность за принятые решения.

    Вы можете заказчику по ушам ездить за его же деньги, о высоком уровне безопасности при отсутствии СУП.

    Кто вам сказал что стабилен? При монтаже заземлителя отсутствует контроль резьбовых соединений и целостности защитного покрытия, при их нарушении результат не предсказуем. Производители каждый по своему решают эти проблемы.
     
    Последнее редактирование: 22.12.13
  10. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Во-первых после вбивания каждого полутораметрового стержня проводится протяжка.
    Во-вторых, я в каждое резьбовое соединение закладываю токопроводящую смазку, хотя по технологии это не требуется.
    В-третьих, я предписываю Заказчику каждый год проводить профилактическую протяжку и контрольный замер.
    Как видите - всё под контролем.
    Когда вбиты уголки из Ст. 3 - всё предсказуемо - более 0.1мм ежегодно съедает коррозия, а если туда
    вбухали несколько мешков соли, и того быстрее. Так что же лучше?
    О зиме - отдельный разговор.
     
  11. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Ну вот! Опять человеческий фактор. :|:
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    После таких интервалов от защитного слоя на резьбе, да и самой резьбы ни чего не останется.
    Видимо у разных производителей разные технологии.
    Что там можно каждый год протягивать?
    Про уголки (черная сталь в грунте) речи не было, мы говорим о защищенных от коррозии материалах.
    Что будет с одиночным заземлителем при повреждении защитного слоя?
     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Такое на многих форумах имеет место быть...:( не только здесь
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Могу лишь посоветовать книгу например Долин М. А., Медведев В. Т., Корочков В. В. и др. - Электробезопасность. Теория и практика - 2012. Где рассматривается напряжение прикосновения при различных конфигурациях заземлителей.
     
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    Со своей стороны: Манойлов В. Е. Основы электробезопасности. 1985 г. Почти шедевр по данной теме