Заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Савитри, 25.08.13.

  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Если дальше развивать тему, то получиться что и производителя нужно брать только вашего?
     
  2. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Для контроля качества заземления проводится ежегодная проверка. А что касается возможности механического повреждения, я не отрицаю, просто стараюсь со своей стороны эту возможность минимизировать.
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Минимизировать сию возможность можно лишь при применении доп мероприятий, например предварительным бурением отверстия в грунте.
    Сомневаюсь, что подобного рода мероприятия исполняются.
     
  4. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Если предварительно пробурить отверстие в грунте, его стенки следует укрепить, иначе грунт осыпется. Тогда теряется весь смысл мероприятия по заземлению - то, что должно контактировать, будет радиально дистанцировано.
    Функцию "предварительного бурения" выполняет стартовый наконечник диаметром 18мм для первого стержня, и соединительные втулки диаметром 22мм - для последующих. Затем в течение нескольких дней происходит деликатное осыпание/оплывание стенок без какого-либо повреждения медного покрытия электродов. Поэтому результаты замеров через неделю показывают сопротивление растекания меньше на 10%.
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    По данным производителя, все таки 22 и 21 мм соответственно.
    Смысл мероприятия в сохранении защитного слоя ЗУ.
     
  6. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Тем более.
    Какой смысл сохранять защитный слой, если он не будет контактировать со средой? Или Вы говорите о каменистом грунте? Тогда - другое дело. Но там более приемлемы другие варианты, например - электролитическое заземление.
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Контакт со средой обеспечивается после монтажа ЗУ, смысл - коррозийная стойкость ЗУ, которая обеспечивается защитным покрытием.
     
  8. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Как именно обеспечивается контакт после монтажа? И вообще, что технически представляет собой процесс бурения при габаритном диаметре стержня 22мм (максимальный диаметр). Действительно - интересно. Такая же наборная конструкция только большего диаметра? Получается, что в этом есть смысл в каменистых грунтах, где высока вероятность повреждения защитного слоя. Значит, должна использоваться специальная коронка. Вопросы следующие: какое оборудование применяется для бурения - с вращением или без; какой диаметр бскважины под электрод до 22мм; как извлекается продукт бурения?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Да.
    Сохранность защитного слоя имеет смысл для любых грунтов.
    Регламентируется лишь наличие самого отверстия, а как вы это можете добиться ни кого не волнует.

    Зы. В случае монтажа ЗУ без предварительного бурения, толщина защитного слоя должна быть не менее 250 мкм. С предварительным бурением допускается не менее 100мкм.
     
  10. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за интересную информацию. Стержни, которые использую я, имеют толщину покрытия 250мкм, во всяком случае, так написано у поставщика на сайте
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Согласно испытаниям производителя, целостность защитного покрытия обеспечивается при ударе ~ 5 Дж (удар кувалды), при этом монтаж производят отбойниками не менее 25Дж - что по меньшей мере не корректно. При таких условиях монтажа, сохранение защитного слоя не менее 100мкм не гарантировано. ИМХО

    Более интересную инфу можно подчерпнуть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/230082/
    например Гост Р 50571.5-54-2013 года и МЭК 62305-2006.
     
  12. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Если учесть, что приходится работать в мягких грунтах, с частности в Подмосковье, при 250мкм можно не беспокоиться, при том, что осыпание грунта в канале происходит не сразу.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Сомневаюсь, что кто то проводил исследования для штырей длинной свыше 3 м.
    3 м - это наиболее вероятная длина штыря монтируемого при помощи кувалды. Поэтому и производитель проводил испытания по кувалде, где гарантируется сохранение слоя 100мкм.
     
  14. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Если учесть, что обычно приходится вбивать на 12...18 метров, стержни со слоем 100мкм лучше обходить стороной:no:
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    @Мастер220, При отсутствии крайней необходимости, я бы глубинники обходил стороной.
    :)