    Добрый день всем! Стыдно мне :|:, долго не мог написать отзыв про работу Dimastik25… ну лучше поздно чем никогда :).

    Перед строительством дома я случайно наткнулся и прочитал :um: всю ветку про дом Димы и понял для себя, что мне нужны его услуги в качестве представителя со стороны заказчика.

    В малоэтажном строительстве полная беда, практически все исполнители делают по принципу «мы так делали и все стоит» :ogo:, поэтому экспертное и независимое мнение третьей стороны играло для меня большую роль.

    Дима практически один построил свой дом и за минимальный бюджет, он обладает большими практическими знаниями, а его ограниченный бюджет, т. е. опыт рациональной экономии, помог мне так же сохранить деньги при строительстве своего дома.

    Все важные работы производились под его контролем, как итог - идеальная геометрия фундамента, ПК положены идеально, стены ровные. :super:

    На протяжении всей стройки был контроль над рабочими, даже порой очень суровый :nono:: Дима отталкивает всех в сторону, берет в руки уровень, кельму, мастерок, пилу, болгарку, вибратор и т. д. :aga: и наглядно показывает, как правильно производить работы… т. к. устных замечаний порой было не достаточно. Поэтому в моей ветке много фото с Димой, некоторые даже думают, что он один строил мой дом)

    Помимо внимательного контроля за СМР, он так же давал комментарии в отношении проектных решений, как итог мой дом избавился от мансарды, сделаны корректировки для отопления ТП, частично изменены внутренние стены, добавлена вентиляция, улучшено утепление кровли. Все поправки были оправданы и на сегодня я понимаю их значимый плюс, особенно отсутствие мансардного этажа.

    Я уже настолько привык к сопровождению Димы в отношении строительства дома, что любую работу согласовываю с ним, а он всегда поможет, т. к. он говорит, что этот дом, как ребенок ему) :):aga:

    В общем спасибо тебе Дима! :super::super::super:
     
  2. SerGenri
    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829

    SerGenri

    Живу здесь

    SerGenri

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Вопрос к знатокам электромонтажных работ :)
    Перекрытие 1-го и 2-го этажа: плиты.
    В доме планируются монтаж теплых полов по всей площади, пирог пола:
    150 мм - ЭППС (три слоя по 50 мм)
    70 мм стяжка и труба ТП.
    Кабель купил ВВгНГ ls и тяжелую гофр трубу ПНД d20 (оранжевая от "ДКС").

    Вопрос:
    Кабель планирую разводить по плитам в гофре, далее подрезать (в местах прохода гофр труб) и раскладывать ЭППС, после монтаж труб ТП и стяжка. Это правильно, такой вариант допускается?

    Спасибо.
     
  3. moning
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.520

    moning

    Михаил

    moning

    Михаил

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.520
    Адрес:
    Бельцы
    Почему бы и нет.
     
  4. Джоони
    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    1.343

    Джоони

    Мечтать

    Джоони

    Мечтать

    Регистрация:
    03.08.13
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    1.343
    Адрес:
    Нижегородская область
    Мне кажется, знатоки зарубят на корню Вашу идею... эппс сильно горюч ведь... Скорее всего посоветуют в самОй стяжке прокладывать. или по потолку... А так, по большому счету, кабель можно прокладывать как угодно, лишь бы исключить возможноть перетира, переруба и прочих критических деформаций
     
  5. SerGenri
    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829

    SerGenri

    Живу здесь

    SerGenri

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Ну как такового доступа кислорода не будет, и эппс считаеться Относительно пожароустойчивым
     
  6. moning
    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.520

    moning

    Михаил

    moning

    Михаил

    Регистрация:
    05.01.11
    Сообщения:
    3.568
    Благодарности:
    10.520
    Адрес:
    Бельцы
    @Джоони, если сделать по такому порядку то всё будет в порядке.
    1 Проводка в гофре
    2 Выравнивающий слой песка
    3 ЭППС
    Можно @трубодел, Александра спросить как он у себя этот вопрос решил.
     
  7. Дрон Иваныч
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Дрон Иваныч

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    3.790
    Адрес:
    Московская обл., Томилино
    Посмотрите техдокументацию на ЭППС, в основной массе он относится к группе горючести Г4 т. е. Сильногорюч, лишь малая часть Г3.
     
  8. AVKolesnikov
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    3.458

    AVKolesnikov

    Живу здесь

    AVKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    3.458
    Адрес:
    Владимир
    Вообще так и делают. По поводу горючести у Вас провод НГ-ЛС т. е. оболочка у него сделана по принципу гофры и запихав его в гофру получите двойную изоляцию. Во вторых для нагрева провода нужна постоянная нагрузка на грани возможности т. е. на такое сечение по ГОСТУ рекомендуют 25A автомат (по ТУ 21A) итого 25А*220В=5,5кВт для провода по ГОСТу и 4,6кВт для провода по ТУ даже взяв с огромным запасом и с применив для ГОСТа нижнюю границу в 4,5кВт (для информации, мне на жилой дом выделили 7кВт) такой должна быть нагрузка по времени чтобы хватило прожечь изоляцию, гофру и только потом добраться до ЭППСа. Вообще такую нагрузки лучше разделить на разные ветки потребителей и отдельные автоматы.
    Но я лично категорически против разводки в полу. Как то меня напрягает мысль ходить по проводам. Наверное фобии и в другом форуме...
     
  9. Halad
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154

    Halad

    Живу здесь

    Halad

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    2.799
    Благодарности:
    1.154
    Адрес:
    Белгород
    SerGenri
    зачем вам по всему дому такой кабель?
    Понятно, основная подводящая линия и устройства с большим потреблением.
    Для выключателей и лампочек явно излишне.
    Т. е. советую разделить сильноточные и слаботочные цепи, последние никакого смысла загонять под стяжку не вижу.
    Далее, слой эппс один -(нижний), а далее 35-й пенопласт толщиной 10 см.
     
  10. SerGenri
    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829

    SerGenri

    Живу здесь

    SerGenri

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    @moning в общем узнавал у @трубодел, он именно так и делал.
    С электропроводкой уже практически заканчиваю. Делаем по полу розетки, свет соответственно по потолку. Используем ВВГ НГ LS для розеток 2,5х3, для света 1,5х3, все пускаем в гофре ДКС, для пола тяжелая т. е. крепкая, для потолка обычная, на втором этаже где
    деревянные балки чердака используем металлорукав в ПВХ оболочке. На сегодняшний день начинаем собирать щиток, купил на 72 модуля. Так же устанавливаем слаботочный щит для роутера и щит тв для мультисвича и усилителя эфирки.
     
  11. SerGenri
    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829

    SerGenri

    Живу здесь

    SerGenri

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    829
    Адрес:
    Москва
    Сделали раскладку труб ТП. Спасибо @Gremlin

    Длины петель:
    1 этаж. 1 - 50 м, 2 - 52 м, 3 - 57, 4 - 60 м, 5 - 56 м, 6 - 36 м, 7 - 35 м, 8 - 30 м.
    2 этаж. 1 - 50 м, 2 - 48 м, 3 - 53 м, 4 - 45 м, 5 - 40 м, 6 - 42 м, 7 - 51 м.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2015-08-28 в 10.05.29.png
    • Снимок экрана 2015-08-28 в 10.06.02.png
  12. трубодел
    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    трубодел

    Делай то что любишь. Люби то что делаешь

    Регистрация:
    14.07.11
    Сообщения:
    9.579
    Благодарности:
    34.716
    Адрес:
    Кашира
    Ни чего криминального не вижу. Разве я бы магистраль на красный контур первого этажа по прямой кинул, но это не криминально.
     
  13. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    Т. е. раздрос по длине петель
    60-30 м ты считаешь нормальным?
     
  14. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Так балансировочные краны на каждой петле вроде для того и нужны, что бы местами ограничивать ток жижи, что бы она не побежала в короткий круг с низким сопротивлением...:faq:
     
  15. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.632
    Адрес:
    Шахты
    В это и вопрос сможет ли "кран" от балансировать 30 м разницы.