1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry-moto, 21.10.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    коллега! зря стараетесь...это не победимо:aga:
     
  2. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Задача подключить термостат к греющему кабелю. Трубу с водой греть.
    CLIMATIQ РT (white) https://iqwatt.ru/termostaty/climatiq-rt-white/
    идеально подходит. И температуру воды показывает и остальные задачи какие хотел.
    Сейчас смотрю поближе где заказать.
     
  3. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Suvorovsk Ходи боком. Человек Mr.Volosov два поста и сказал что надо.
     
    Последнее редактирование: 16.12.20
  4. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    он сказал намного более двух постов...а вот на счет того, что его на паровозе поняли - я сильно сомневаюсь:aga::aga::aga::aga::aga::aga:
     
  5. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Ну и сомневайся! флаг в руки
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    уже не сомневаюсь. я уверен, что на паровозе не поняли:)]:)]:)]:)]:)]
     
  7. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Главное, чтоб на тракторе поняли
     
  8. Нэймм
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    655

    Нэймм

    Живу здесь

    Нэймм

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Новосибирск
    Добавлю свои две копейки. Использую терморегулятор с Алихи W1209WK стоит 250р, реле на 10А, управляет кабелем 23вт.м. 15м, уставка 3С и гистерезис 10С. До него ставил W1209 за 100р, все норм, но при температуре ниже 5С начинает шалить, если уставку делать выше 5С, то работает и он нормально. Длину датчика можно наростить той же витой парой. Работает второй год, труба по улице в изоляции.
     
  9. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Решил поставить с такими порамметрами:
    грел включал температура до 80 градусов, Диапазон регулирования температуры от +5°C до +80°C

    показывал температуру в данный момент на дисплее отображается текущая и заданная температура,

    Для контроля температуры используется как выносной, так и встроенный температурные датчики. можно только выносной

    Максимальная мощность нагрузки минимум 1000 Вт

    режим программируется

    провод выносного датчика можно удлинять

    Терморегулятор CLIMATIQ РT (white) до 95 Рядом нет в обще.

    Терморегулятор E - 51.716 регулировка до 60 не подходит

    Терморегулятор Grand Meyer HW500 регулировка до 95 вроде. на азоне есть
    В городе моем нет подходящего. Буду на азоне заказывать
     
  10. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    2.005

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Питер
    @stendapuss, зачем регулировка до +80 то?

    это не связано с показаниями дисплея вообще.
    вам нужен любой термостат с выносным датчиком и дисплеем, способный включать нагрузку при Т < +5C
     
  11. Нэймм
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    655

    Нэймм

    Живу здесь

    Нэймм

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    655
    Адрес:
    Новосибирск
    С кокой целью греть трубу до 80С ? Кабель с этой задачей не справится 100%
    У "моего" терморегулятора диапозон -50 +110, если не ошибаюсь
     
  12. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Ее греть не надо до 80 градусов, надо чтоб у термрморегулятора были парамметры +5-90 или хотя бы 80, а не +5-30,+5- 40
     
  13. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    2.005

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Питер
  14. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.454
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чайку попить:aga::aga::aga::aga:
     
  15. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Про дисплей писал, чтоб температуру показывал на трубе в реальном времени.
    А температура +80 это параметр работы реле, кабель греется до +70. Значит и термо реле должно соответствовать 80-90.
    Есть и такие реле где максимум 40 и 30 градусов

    Да и не надо греть трубу до 80. Надо чтоб диапозон реле был в пределах температуры работы кабеля.

    Ну в этом вы не правы, зависит от диаметра трубы и других показателей. У меня сейчас без реле 16 мп, вечером включил, через 12 часов вода горячая в трубе, рука не держит. Температуру воды градусником не мерил. Но думаю 70-80 градусов. Рука не терпит, это точно.

    Купил термореле ТКТ-51.716 от hot. company.

    В паспорте много инфы нет. Регулировка +5-90 и другое. Остальные параметры как писал выше (что надо). Договорился, если что сдам. В магазине тоже удивились, что вода так сильно нагревается у меня.
     
Статус темы:
Закрыта.