  1. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    По логике если труба не замерзнет, то и кран не замерзнет (вода).
    Пришел к выводу надо делать трубу в другой трубе, в скрлупе и тому подобное. Типа гильза. Чтоб трубу можно было вытащить. У меня в скарлупе и труба МП. Хорошо вытаскивается. Уже 1 раз вытаскивал. Когда кабеля не было. Замерзала вода.
     
  2. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Челябинская обл.
    После слова [/QUOTE] писать надо
     
  3. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.456

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.456
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть такая кнопка "спасибо", в низу каждого поста:|:
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.733
    Благодарности:
    34.516

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.733
    Благодарности:
    34.516
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тоже подобно обматывал греющим кабелем трубы и краны.
    Только больше оборотов кабеля делал.
    И сверху теплоизоляционные, толстые скорлупки.
    Работает уже много зим.
    Трубы и шаровые краны сливные, находяться на улице.
    Из теплоизоляции торчит только рычаг открывания- закрывания крана.
    Снаружи выглядит уже страшновато, грязно (дорога рядом)- но работает без вопросов.
     

    Вложения:

    • IMG_20210107_083931.jpg
    Последнее редактирование: 07.01.21
  5. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    2.005

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    3.833
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Питер
    это всё китай, никто из этих товарищей сам кабель не делает.
     
  6. АлексейМЫСКИ
    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    83

    АлексейМЫСКИ

    Живу здесь

    АлексейМЫСКИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    83
    Спасибо. Так и думал. Жаль что хороший только на отрез. Придется самому изолировать и подключать.
     
  7. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.456

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.456
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    специальным ремкомплектом
     
  8. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Далеко не все саморегулирующиеся кабели переживают заморозку в трубе. Некоторые просто выходят из строя.
     
  9. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Где бы раздобыть тот самрег, чтобы хоть лет пять отработал? У меня пока рекорд три года, а в основном каждый год менять приходится. Перегорают как лампочки.
     
  10. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.456

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    9.456
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы попробуйте резистивный кабель с терморегулятором...
     
  11. николаев сергей
    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    николаев сергей

    Участник

    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем привет сегодня утром -20 вода в трубе замерзла. труба пнд внутри кабель lauita gws 10-2, 6 лет отработал нормально, я его включал когда вода замерзала в трубе, сегодня включил но воды до сих пор нет, труба идет из бани там станция 30 м до дома, в доме розводка куда входит кабель. 1 метр кабеля до разводки теплый, а дальше не понятно в трубе, в бане все работает там тепло, сейчас его и не откопать, таскаю ведрами, кабель пока включен может прорвет.
     
  12. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    У Вас все 30 метров трубы обогреваются кабелем, или только ввод? На какой глубине труба закопана? Локализовать место промерзания можете?
     
  13. николаев сергей
    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    николаев сергей

    Участник

    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кабель на всю длину трубы, труба закопана на пол метра где то, но хорошо утеплена, сей час трогал кабель, он с метор торчит от обжимной муфты, так вот он теплый а рядом с муфтой холодный, завтра в бане попробую отсоединить трубу от коллектора и потыкать проволокой на встречу кабелю, и потом будем думать.
     
  14. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Там не проволокой нужно тыкать, а сделать этакий зонд из двух свитых медных проводов квадратов шесть, ну или минимум четыре, с оголенными на пару сантиметров концами. Концы эти, разумеется, не должны касаться друг друга, но при этом быть расположены на небольшом расстоянии. Эта хрень подключается к розетке и проталкивается в трубу с водой, пока не упрется в ледяную пробку. Ну и проталкивается вперед по мере растопления льда. Чтобы быстрее растапливало, в воду полезно насыпать немножко соли.
    Тридцать метров льда так не растопишь, но скорее всего промерзло только начало трубы. А ледяную пробку в метр-другой таким способом можно пробить за разумное время.
     
  15. николаев сергей
    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    николаев сергей

    Участник

    Регистрация:
    15.12.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо как вариант завтра буду про бывать, отчет с делаю, самому уже интересно.
     
Статус темы:
Закрыта.