    Он весь является одновременно и датчиком и нагревателем.
    Вот эта черная пластмасса между двумя жилами - полупроводящий нагревательный элемент.
    Образно говоря: какая то часть кабеля охлаждается, частички внутри пластика сближаются и начинают проводить ток, есть ток - есть нагрев, нагревается - расширяется и контакт пропадает...

    Так отсюда не видно что там у вас происходит... Нужно и параметры кабеля указывать.
    Самая распространенная причина выхода из строя - попадание влаги в полупроводник. К этому приводят некачественные заделки.
     
  2. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. можно предположить, что если начало кабеля находится в +20 то проводимость этого участка минимальна и нагрев тоже. И далее на кабель ток не поступает?
    Кабель 2 м, 20 Вт, проложен по трубе ПНД, как и описано в инструкции по монтажу.
    Сверху одет в теплоизоляцию стенофлекс, 2 слоя по по 2 см.
    Также не понятно, является ли сопротивление 56 кOM показателем гибели кабеля?
     
    Последнее редактирование: 21.02.21
  3. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Ток поступает по двум медным луженым жилам и они изменяют своё сопротивление очень не значительно. Кабель весь под напряжением, от начала и до самого конца.

    А температуры на кабеле - рабочая и максимальная указаны?
    Надеюсь вы его плотненько плоскостью к трубе приложили и проклеили алюминиевой лентой, после чего надежно зафиксировали самоклеяшейся стеклолентой.

    Это как бы нормально. Но эти пенки нужно обернуть еще скотчем вентиляционным (или какой-то другой кожух изобразить)

    Так вы ничего не определите. Измерьте рабочий ток.
     
  4. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я правильно понимаю, что он по всей длине может иметь разные температуры? Например на участке который в доме он холодный, а на участке который на улице он имеет нагрев.

    Мне не посмотреть, он под стенофлексом.
    Да, он на алюминиевом скотче и алюминиевым скотчем плотно проклеен вдоль трубы. Я делал все как в инструкции. Я помню, что соблюдал инструкцию по монтажу очень четко. Потому как понимаю, что заменить его будет практически невозможно.
    Это я сделаю.
     
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Да. И если он к примеру имеет рабочую температуру +5-10*С то и греть в доме не будет при комнатной температуре.

    Меняется всё, в том числе и труба... Вопрос лишь в трудозатратах.
     
  6. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не будет греть на участке который в доме?

    Скажите, а если рабочая +5 -10*С, то что происходит с кабелем при -15*С на улице?
     
  7. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Естественно если температура кабеля выше указанной рабочей - греть не будет.
    Да ничего с ним не происходит. Если его температура ниже указанной рабочей - греет, на сколько может нагреть.
     
  8. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на сайте энсто по моей моделе кабеля EFPPH2 нет данных по температуре окружающей среды. (
    Не понятно почему.
    Вообще практически никакой технической информации.
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Температура может быть разной.
     
  10. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.110

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Москва
    Нет ребята, принцип работы другой.
    Самреги имеют 2 ярко выраженных показателя мощности. Это рабочая мощность при +5/+10С и максимальная мощность при минусе. А между ними существует четкая зависимость/кривая мощности от температуры конкретного типа кабеля. Как правило максимальная мощность превышает рабочую в 2 раза.

    Ваш кабель имеет показатель 10 Вт/1 м. п. это рабочая мощность. А максимальная 20 Вт (так же эта мощность будет фактически всегда при размещении кабеля внутри трубы с водой/ обсуждали уже подробно этот момент раньше).

    Даже при +25 С ваш кабель будет выделять порядка 6-8 Вт на 1м.п.
    При понижении температуры мощность будет расти. Вплоть до максимальных 20 Вт. При -15, мощность будет 20 Вт.

    На ощупь даже при +25 такой кабель будет соответствовать около 35-40 С, будет ощущаться рукой как чуть тёплый кабель.
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Э-э-э батенька, с вами и разговор другой. Можно и о кривых беседовать.

    Попытался на пальцах человеку не сведущему объяснить что к чему...

    :hello:
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.070
    Благодарности:
    15.082

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.070
    Благодарности:
    15.082
    Адрес:
    Новая Москва
  13. StormM
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88

    StormM

    Живу здесь

    StormM

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я как раз хорошо понимаю.
    Но вот сегодня продавцы в максидоме уверяли меня, что у кабеля в месте соединения кабеля 3х0,75 и греющего кабеля встроен датчик температуры. И если это соединение находится в помещении +15...+25, то вероятность, что кабель начнет греться равна 0. (разбирали это соединение, видели датчик)
    Также уверяли, что кабель греется по всей длине равномерно.
    Также уверяли, что кабель 9-10 Вт/м. вдоль трубы не способен ее разморозить Надо минимум 25 Вт/м.
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.799
    Благодарности:
    2.007
    Адрес:
    Ноябрьск
    Соединения я вообще-то делаю сам... А кабель на барабане, несколько сотен метров.

    Может вообще про резистивный они, а не про самрег ?

    Зависит от теплоизоляции и наружной температуры.
     
  15. Mr.Volosov
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.110

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Mr.Volosov

    Эксперт

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.110
    Адрес:
    Москва
    Есть две технологии, саморегулирующиеся кабели о которых мы тут говорим и резистивные кабели. Резистивные кабели - это кабели постоянной мощности. У резистивных секций есть четкое сопротивление. При подключении к электросети, они в постоянном режиме выделяют заданную мощность, например 15Вт на 1 метр. Резистивные кабели хорошо работают в средах с высокой теплопередачей. Для работы на воздухе, в контакте с теплоизоляцией/трубой применяют специальные конструкции резистивных кабелей. Такие кабели нельзя применять внутри трубы в любом случае, только снаружи. Резистивные кабели перегреваются и выходят из строя, им нужно задавать цикличность включения и обязательно отключения. Для этого используют термостаты. Резистивные кабели нельзя применять без термостата. Термостат встраивают или в муфтовое соединение (но для обогрева труб это не правильно, поскольку это соединение всегда будет находится внутри теплого помещения а где-то на трубе может быть холоднее, и система может либо перегревать трубу либо вообще не включаться) или в конце кабеля (при этом термостат нужно вывести в самый холодный участок трубопровода/ вернуть например в место выхода трубы из земли и захода в дом). Резистивные кабели лучше всего применять, когда весь участок трубы находится в одинаковых условиях. Например подполье или разводка в гараже с одинаковой температурой. Весь обогрев труб рассчитан на предупреждение проблемы, выделение тепла больше чем теряет вода. Это решения маломощные не для разморозки.
     