    Я планирую включать кабель только тогда, когда наледь будет наростать.
    А как бы я трубу на конце не утеплял бы, все равно наледь будет, т. к. конец трубы открытый и из него будет вытекать тех. вода.
     
  2. Lampard7
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    30

    Lampard7

    Живу здесь

    Lampard7

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Бровары
    Доброго дня. Так как сделать насосную станцию на поверхности и обложил ее газоблоками, прошу совета по установке греющего кабеля и терморегулятора.
    Хочу поставить резистивный кабель Devi и вот такой терморегулятор:
    терморегулятор TESSLA TR в розетку с датчиком температуры воздуха.
    Диапазон регулировки температуры от -5 С.
    Имеет ли данная идея шансы на существование? Или есть подводные камни?
     
  3. Lampard7
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    30

    Lampard7

    Живу здесь

    Lampard7

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Бровары
    И снова здравствуйте.
    Нашел неплохой дешевый терморегулятор W1209.Хочу подключить к нему резистивный греющий кабель.
    Насколько понимаю из схемы мне придётся к К0 и К1 подключить ноль и фазу с кабеля и к ним же ноль и фазу обычного провода с вилкой в розетку? Понадобится две розетки - одна на 12В блок питания и другая на кабель?
    Ответьте пожалуйста всё таки.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ага. Все такие помнят наизусть все схемы всех терморегуляторов.
     
  5. HAh0L13
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    HAh0L13

    Участник

    HAh0L13

    Участник

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Хочу оживить тему. Аналогичная проблема случилась. Для подогрева трубы полипропиленовой D=32 мм приобрел и установил внутрь трубы саморегулиремый кабель MICRO 10 - CTW, SRL 10-2CR M=10W. Всего 4 метра. Работал 5 дней без ошибок и внезапно стал отключать автомат 16А. Другой автомат на 25А также отключается. Муфты на конце и и в месте сращения с кабелем питания сделал по инструкции и правильно.
    Измерял сопротивление - пока он 10 часов не работал, 134 Ома на (напомню) 4 метрах. Пока прошло 10-15 секунд до отключения АВ, он нагрелся и сопротивление подросло до 200 Ом. Насколько я понимаю, тока вся конструкция потребляет не более 1,6А.
    Вопрос - как быть и что делать?
     
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    с электротехникой (это наука такая) как у вас? если неважно, то лучше специалиста позвать... чудес не бывает... ищущий да обрящет...
     
  7. odyssey
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    102

    odyssey

    Живу здесь

    odyssey

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Алма-Ата
    Доброго времени суток.
    Нуждаюсь в ваших советах.
    Решил что пора сделать обогрев желобов с Южной стороны кровли, дело в том что крыша на солнце, а желоба и вся водосточка в тени соседнего строения, поэтому в морозные но солнечные дни обмерзает и промерзает наглухо.
    Заказал у китайцев саморегулирующийся кабель, цена очень привлекательна и отзывы все положительные. Пока он в пути решил подготовиться к монтажу.
    Планирую около 50 метров разделить практически на равные 5 частей, кабель 20вт на метр. Так как заземляющей оболочки на нем нет и водосточка пластиковая решил подключать без нее проводом 2х1.
    Так как дома бываю каждый день и "критические дни" водосточки случаются не часто решил обойтись без всяких датчиков и включать линии кнопкой и паралельно хотел иметь возможность управления через wi-fi реле sonoff 4ch.
    Планировал поставить 1 автомат 6А на все 50 метров.
    Теперь вопросы
    1) не маловат ли провод холодного конца так сказать в 1 квадрат?
    Номинал 20вт на метр но думаю пусковой ток может быть больше ожидаемого мною, насколько больше и на какое время?
    2) соответственно не мало ли 6А автомата?
     
  8. Benedikt
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    Benedikt

    Живу здесь

    Benedikt

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Всем привет. Может кто с таким сталкивался?
    Подключил сам. рег кабель frost guard. Длина 6-метров, внутри трубы.
    Открытый участок трубы на улице порядка 2. М. Не было 2м в магазин, засунул 6-метров.
    Открытый участок трубы в утеплителе. В итоге суточное потребление более 3 кВт.
    По всем расчетам и заявленным ТТХ (10 Вт/м), должно быть потребление 1440 Вт. в сутки. Проводка новая, все новое. УЗО не срабатывает. Все исправно. Сторонних потребителей нет. Труба ПНД с внутренней части дома, в которую входит кабель, уверенно теплая. Градусов 30+..На улице температура от -5 до +5.
    Как то совсем не экономично получается. Или по факту так и должно быть.
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.706

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.706
    Адрес:
    Москва
    Отрежьте лишнее. На форуме были фотки с пошаговой инструкцией как это сделать. Либо смотрите ютуб.
    Круто... Проще через таймер, 5 минут работает и 15-20 мин. нет.
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.466
    Благодарности:
    7.572

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.466
    Благодарности:
    7.572
    Адрес:
    Москва
    Похоже вам другой кабель продали на 30вт
     
  11. Benedikt
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4

    Benedikt

    Живу здесь

    Benedikt

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Похоже, что так и есть. Потребление в норме. Сам то же тему копать начал. На оф. сайте написано, что если кабель в воде, то он выдает мощность 20Вт. на метр, а никакие не 15 и не 10.
    Придется реле от этого же производителя ставить. Хотя если правда и 30Вт там, то можно наверное вкл. не держать. А по приезду, просто вкл. и отогревать за 15мин.
     
    Последнее редактирование модератором: 19.01.18
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.466
    Благодарности:
    7.572

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.466
    Благодарности:
    7.572
    Адрес:
    Москва
    Там блондинка переводила, которая в школе физику прогуливала.

    Требуемую мощность считают по размеру трубы и материалу.

    Паспортная мощность на кабель не указана.
    Обычно для саморегулирующегося указывают Вт/м при 5град. или 10 град
     
  13. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.069
    Благодарности:
    1.251

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.069
    Благодарности:
    1.251
    Трубу не разорвет, если замерзнет?
     
  14. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.706

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.586
    Благодарности:
    17.706
    Адрес:
    Москва
    Греющие кабеля боятся заморозки, видать лед что-то нарушает/сдавливает в конструкции кабеля и они перестают работать.
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.466
    Благодарности:
    7.572

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.466
    Благодарности:
    7.572
    Адрес:
    Москва
    ПНД мороз спокойно переносит.
     